[求助]:如何处理地下水对基础的腐蚀问题?

[复制链接]
发表于 2003-1-12 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在一般地质勘探报告都有水质分析报告,结果地质报告都判断地下水对基础砼结构有中度或强腐蚀性(侵蚀性CO2超过30或60),如果按照规范要采用高标号砼,甚至承台地梁要包沥青布:)。请问大家有何办法。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-1-22 19:09:24 | 显示全部楼层
优先考虑采用火山灰水泥或矿渣水泥浇捣混凝土,遇强腐蚀地下水,应同时提高混凝土强度等级、加大保护层厚度(或包沥青布),重要建筑物,最好能与水专业商量,看能否采用人工引水措施,将地下水直接引流到建筑物基础范围以外去,或采用阻水帷幕,永除后患!