15层不大于50米的二类高层,采用变频供水时如何设计系统?
本欲采用变频供水,屋顶水箱不考虑生活用水。地下层及地上二层公建利用市政压力供水。以上13层用变频供水。但这样的话,变频供水的下部几层(还没仔细算)一定要采取减压措施。可是看到前几日贴中“万开兄”认为变频就一定不要用减压阀?但如果一定要用变频,有没有好的办法(不设减压阀)。
或者只能采用非变频泵和屋顶水箱联合供水?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-1-18 11:17:43 | 显示全部楼层
在<<给水排水>>杂志4 5 6三期之中对中高层给水问题有具体解答
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-11 16:08:56 | 显示全部楼层
设两套变频供水设备
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-11 16:26:35 | 显示全部楼层

Re: [求助]:变频供水方面的问题请教

最初由 疯雪飘凌 发布
[B]15层不大于50米的二类高层,采用变频供水时如何设计系统?
本欲采用变频供水,屋顶水箱不考虑生活用水。地下层及地上二层公建利用市政压力供水。以上13层用变频供水。但这样的话,变频供水的下部几层(还没仔细算)?.. [/B]

任何系统不用减压阀时只能(12~13层(36M~40M上下),这与管道设备材料有关,15层不大于50米的二类高层用两套设备或下面几层市政供水,才能解决。