找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 599|回复: 2

[求助]:9米深水池计算

[复制链接]
发表于 2003-1-14 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
长24米,宽8米,深9米,分三格,也就是3个8米X8米的水池连在一块,现在要给别人审图,
要计算书,如何计算?请各位高手指点。感激不尽!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-1-17 15:39:57 | 显示全部楼层
L/H=8/9,大于0.5,小于3,池壁按双向板计算!
不知道你的埋深是多少,如果地下的要注意考虑浮力,另外还要考虑相邻池体有水无水的情况!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-1-26 16:01:43 | 显示全部楼层
1、计算书部分:检查荷载收集情况、水池整体计算如地下水浮力、满水压力、空池土压力等几种情况的受力分析组合结果和计算过程是否正确,受力模型取得是否合理,关于受力模型有深浅池之分:本池L/H=8/9界于0.5~3之间,池壁按双向板考虑,池底板为双向板,分别检查配筋计算是否正确。2、图纸部分:尺寸校核、配筋检查是否按构造要求设置了腋角及配筋情况,钢筋的大小、间距是否合理,池壁顶部是否设置了加强钢筋或圈梁,池壁与底板结合处受力钢筋是否有足够的锚固长度,是否配置了支座负弯筋等。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 00:41 , Processed in 0.227883 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表