*-*9 主控项目:
1.混凝土强度:必须符合设计和规范要求。检查出厂合格证或混凝土试块抗压强度评定结果。当地有规定时尚应检查现场检测报告。
2.桩身完整性检验:按粤建科字[2001]137号文要求检测,结果必须符合设计和规范要求。检查检测报告。
3.桩位偏差:按下表,尺量检查:
序号        项    目        允许偏差
1        盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线(2)沿基础梁的中心线        100+0.01H150+0.01H
2        桩数为1~3根桩基中的桩        100
3        桩数为4~16根桩基中的桩        1/3桩径或边长
4        桩数大于16根桩基中的桩:(1)最外边的桩(2)中间桩        1/3桩径或边长1/2桩径或边长
  注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。序号3允许偏差值采用JGJ 94—94第11.4.11条规定。
4.承载力:按粤建科字[2001]137号文要求检测,结果必须符合设计和规范要求。检查检测报告。
一般项目:
1.桩机锤重、配重:符合施工工艺标准要求。
2.锤击桩总锤数、压桩压力:符合施工工艺标准要求。
3.停锤标准、载荷压力值和终压值:符合施工工艺标准要求。
4.节点弯曲矢高:<1/1000L。尺量检查。(L为两节桩长)。
5.硫磺胶泥接桩:胶泥浇筑时间<2min,秒表测定。
                   浇筑后停歇时间>7min。秒表测定。
6.电焊接桩焊缝质量:按钢桩电焊接桩焊缝质量检查。
       (1)上下节平面偏差:<10mm。尺量检查。
    (2)焊缝咬边深度:≤0.5mm。焊缝检查仪检查。
    (3)焊缝加强层高度:2mm。焊缝检查仪检查。
    (4)焊缝加强层宽度:2mm。焊缝检查仪检查。
    (5)焊缝外观:无气孔、焊瘤、裂缝。观察检查。
    (6)焊缝探伤检验:符合设计要求。按设计要求检验。
    (7)焊后停歇时间>8min(广东省标准DBJ/T 15-22-98第6.4.4条规定,下同)。秒表测定。
7.桩顶标高:±30mm。用水准仪检查。
8.桩身倾斜率:≤1%L。经纬仪测量,检查施工记录。
  施工前成品预制混凝土桩应作一个检验批验收。施工中应对本表质量控制指标逐项检查记录。
     施工结束后应进行完整性和承载力检测。
  检查后形成施工记录或检验报告。
  检查施工记录和检验报告。