大家对基础拉梁的设计计算看法不一,以下是我的观点,请大家讨论:
1基础埋深很大时,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计计算(PK中按一层梁来计算)
2。当埋置不深,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/18,宽度取1/30。纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高,基础按偏压计算。
3。埋置不深时,有时也可把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础按轴压计算。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-11-13 21:27:03 | 显示全部楼层
我觉得基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/15,按次梁计算!不必计算抗震!
想请教大家一下,什么时候不用设置基础梁?