发表于 2003-10-3 16:37:40 | 显示全部楼层
确实,我没有说这样合理,我已经分析这样做的优劣,至于照明不能设在漏电后,我认为照明回路不加漏电是主要是出于灯具2400米以上安装,人员无法碰到火线的原因,所以我不同意楼上说的因为检修而照明不能加漏电,毕竟安全是首位的,当然,现在得做法确实照明不加漏电,但是只加一个总漏电其实是对于设备的一种全面保护,而且现在用户使用的都是MCB对于恢复还是比较方便的,比如可以先断开所有分MCB在合总的RCBO,然后逐一合上MCB就可以找出故障回路。这样的操作我觉得只要有点宣传就可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-4 23:30:39 | 显示全部楼层
"认为照明回路不加漏电是主要是出于灯具2400米以上安装,人员无法碰到火线的原因,所以我不同意楼上说的因为检修而照明不能加漏电,毕竟安全是首位的,"
楼上误解了:
我只强调了照明回路不能接在带漏电功能的进线开关后,并没说照明回路一定不需漏电保护。呵呵。
一般情况下照明回路没必要设漏电保护,即使设置也应单独设置,不应接在总的漏电开关后,否则选择性没保障,不利检修。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-5 10:26:13 | 显示全部楼层
如果有图集的话,你可以看看2002沪J/D-402/6的图集
里面的推荐方案就是我说的的做法
即照明回路接在带漏电功能的进线开关后
其实这种做法现在在一些推荐的系统图方案十分常见的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-7 13:33:07 | 显示全部楼层
你们说的是挺有道理,不过我做过的家装大部分都是进户处总开关设漏电保护。为什么这些设计人员这么做呢。会不会是怕照明回路漏电而造成整栋楼跳闸呢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 13:07:51 | 显示全部楼层
回楼上
为了防止由于接地故障而导致的电气火灾
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-8 14:04:31 | 显示全部楼层
不需要加

以后请说明理由![/COLOR]
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-20 13:26:49 | 显示全部楼层
住宅户进线开关不采用漏电开关,一是避免事故范围扩大,一漏电,整个房间都没电,容易使人感到不安全,二是不便于查找事故点
如果说为了安全,照明可以单加漏电,但这样投资又加大,世上没有绝对安全,只能在不违反规范的前提下,在经济条件容许下,考虑最安全的方案
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-10-21 04:22:50 | 显示全部楼层
有自己的看法,奖5个币。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-16 19:26:31 | 显示全部楼层
规范明确表示:户内箱主开关必须能同时切断相线和零线,所以主开关不用带漏电保护的,只要在插座回路设置就可以了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-11-17 16:12:00 | 显示全部楼层
总进线开关可不加漏电保护,户内开关加漏电保护即可。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:44 , Processed in 0.288549 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表