最近,手头有个人防地下室工程,没有直通室外的出入口,但主要出入口可以通过三跑楼梯到一层室内,然后再通过通道到达室外。这样的建筑布置不知是否可行,这样我的结构布置能不能采用框架的形式,只考虑楼梯本身的防核爆,另外,一层通往室外的通道侧壁可以用砖墙吗?如果可行,还要注意什么?不行的话,怎么考虑呢?谢谢!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-6 12:35:17 | 显示全部楼层
这样的布置应该没有问题。楼梯要考虑防核爆,出了人防口部后至室外的这一段通道要考虑防倒塌。这段通道的侧壁也是受人防荷载的,其荷载值可查规范(具体,我记不得了),一般也是做成混凝土墙。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-6 19:18:13 | 显示全部楼层
谢谢大地斑竹的回复,
但规范(忘了在哪)及结构措施(P12第2.4.2.2及P45第3.5.11.2)提到,室内出入口用做室外出入口时,应符合“上部地面建筑首层楼梯间直通室外地面,且地下室至首层的楼梯段上端与室外的距离不大于2m",该如何理解?本工程适用这条规定吗?
我想请建筑再调调,楼梯改成两跑,最好从北面直接出室外。如果是这样,此楼梯间侧壁是否一定要用砼墙(国标图集中好像有框架的例子),若用砼墙,高度应如何?(到二层楼面吗?),那么,在该楼梯间处,一层顶板(即二层楼面)是否考虑防倒塌荷载,应该不用考虑核爆动的直接作用吧!
不好意思,问题有点多了,不过非常想知道答案!
期盼大家多多指教,多谢多谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-10 12:31:34 | 显示全部楼层
1.出入口的数量要满足要求.

2.室内出入口用做室外出入口时,应符合“上部地面建筑首层楼梯间直通室外地面,且地下室至首层的楼梯段上端与室外的距离不大于2m", 你的图上不满足要求.注意:上部地面建筑首层楼梯间直通室外地面,你看看结构措施P12图2.4.2.

3..注意规范4.5.18条.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 07:48 , Processed in 0.187273 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表