[求助]:大地,帮忙看看

[复制链接]
发表于 2003-1-26 10:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
上次传了计算书上来。大地提了点看法,我把图纸传来,大家出出主义。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
 楼主| 发表于 2003-1-26 10:37:10 | 显示全部楼层

dwg文件

..
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-2-14 22:49:06 | 显示全部楼层
不好意思,因前些日子家中有些私事,这几天只看来了最近几日的贴子,今天往前一翻看到此贴,不知现在回答是否迟了些。
对于上次的计算书我已经看过,对此工程平面,提点个人看法。
此工程设伸缩缝为合理布置,否则过于长了些,且长宽比已经大于5了,不宜满足长宽比的要求。
两边的楼,竖向构件布置应该说是合理的。对于所提问题,我认为缝右侧的墙宜布置成一片墙,而缝左侧的则不宜。因为右边的楼在左侧南刚弱,而左边的楼南北刚度相差不大。
而计算书中反应的两个方向地震相差偏大,实为建筑体型所确定的,作为结构只能是尽可能调整。看来平面以后,认为整体可以,相对偏刚些。
不足之处,尽情谅解。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-2-15 15:11:09 | 显示全部楼层
非常感谢指点~~