请教各位:在门式刚架的平面外稳定计算时檩条和隅撑能否作为支撑点?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-16 12:22:53 | 显示全部楼层
有的工程屋面上的隅撑就象天上的星,满天飞。
:稳定不够,隅撑来凑。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-16 19:22:23 | 显示全部楼层
门式刚架的平面外稳定计算时应把隅撑作为侧向支撑点,《门规》6.1.4条最后一句:当不能满足式(6.1.4-1)的要求时,应设置侧向支撑点(隅撑),并验算每段的平面外稳定。 由此可见,规范亦是把隅撑作为侧向支撑点。但隅撑布置的位置只需在刚架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,见《门规》7.2.14条,因为隅撑能阻止受压翼缘侧向失稳(受压才有稳定性问题),而在刚架斜梁与柱内翼缘交接点附近,刚架上翼缘是受拉的,檩条是和受拉翼缘相连,并不能阻止刚架下翼缘的侧向失稳,所以檩条不能作为刚架的侧向支撑点 。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-16 22:41:59 | 显示全部楼层
谢谢二位!