[求助]:中性线及保护线的最小截面是多少?

[复制链接]
发表于 2004-12-20 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一空调热泵机组,其三相功率是170KW,单相功率是5KW。设计师为我们选了3×185+2×95mm2的电缆,其依据是中性线及保护线的截面通常是主电缆的1/2。我们总感觉中性线太大。
现请教各位大师,在单相负载特低的情况下,规程是否允许中性线及保护线降为主电缆的1/3。
谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-20 21:17:29 | 显示全部楼层
规程规定  35mm2以上 保护线是相线电缆的一半 (三相平衡功率)
选了3×185+2×95mm2的电缆 严格说是不确切的 YJV or VV or YJV22或者什么?
载流量是大不一样的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-21 11:18:11 | 显示全部楼层
按《技术措施》中要求不行;
低压配电设计规范 GB 50054-95
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
应该有商量。但一般都按《技术措施》要求的做。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-22 17:25:24 | 显示全部楼层
中性线如不按规范,有时中线上的电压会高到有害的程度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 18:33:53 | 显示全部楼层
必须按设计施工,否则不能保证设备的正常运行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-25 00:09:43 | 显示全部楼层
按规范做,
省的钱又不给你,
偷工减料出了问题就是你的了!!!!!!!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-25 17:32:31 | 显示全部楼层
按规范设计,按图施工就是正确的!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-25 18:15:00 | 显示全部楼层
电缆如果是4芯电缆,185电缆配的中性线就是95的,难道你还要单独拉一根电缆么
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-25 23:54:17 | 显示全部楼层
本人的问题是:5线制,中性线就是中性线,并非保护线,有单独的保护线,中性线上几乎没负载。当然说,按1/2主截面肯定没问题,但这样一来太浪费了。
按低压配电设计规范 GB 50054-95
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流。
以上规范上也没讲中性线的截面必须是一个什么数值。
本人在工厂供电(韩廷臣主编,机械工业出版社)一书(P112)中看到:中性线一般不小于50%,当主截面大于16MM2时,且中性线的电流较小时,可以选大于主截面的1/3。
作者不可能凭空捏造,总有一定的依据吧,但他在书中也未说明引用什么规范。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报