您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近做一下个小高层 ,请教一下高手们顶层板一般怎么处理呀,老师说可以做成120厚  双层双向配筋   不知道设计计院的高手们都是怎么处理呀  补充一下 我做的是住宅 顶层是上人屋面 荷载我取得是(8.0,2.0)板块最大的是4800 如果是把正负筋都拉通的话,钢筋是不是按照最大板块的选取呀 谢谢恢复
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2004-12-23 19:57:56 | 显示全部楼层
大小跨相邻的板负筋按大的走,为什么要双向配筋呢,恒载也不算太大,4800的板也不大啊,
板厚统一取120厚,配筋按计算配置即刻。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-23 20:30:58 | 显示全部楼层
屋面通常是双层双向配筋,因为屋面是容易产生温度裂缝的地方且屋面恒荷载较大,大小跨相邻的板负筋按大的走,其余处按最小配筋率配筋,不要将所有的板配筋均按大的走,将个别大的板的配筋画出,其余按通长筋配。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-23 20:47:47 | 显示全部楼层
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-24 08:27:27 | 显示全部楼层
最初由 xingbaoquan99 发布
[B]屋面通常是双层双向配筋,因为屋面是容易产生温度裂缝的地方且屋面恒荷载较大,大小跨相邻的板负筋按大的走,其余处按最小配筋率配筋,不要将所有的板配筋均按大的走,将个别大的板的配筋画出,其余按通长筋配。 [/B]


小弟再请教一下
双层双向配筋中楼板上层负筋应该是负筋拉通还是构造配温度筋,请注明是规范要求还是习惯做法,如果是规范要求请注明出处,
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-28 19:45:09 | 显示全部楼层
双面双向配筋是高层规程的要求,应该是负筋拉通。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-30 10:08:28 | 显示全部楼层
要双层双向,局部大跨度可以添加附加筋
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-12-31 11:20:35 | 显示全部楼层
不知一楼楼主是何身份。但从提问中可以看出,你对规范不是很熟悉。其实你的提问在高规中有答案。见高规4.5.5条。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-12-31 17:29:03 | 显示全部楼层
学生 规范只在院里图书馆有 对规范不熟悉
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-19 21:26:21 | 显示全部楼层
规范上是要求120MM厚,并配置温度钢筋。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-2-20 17:49:13 | 显示全部楼层
最初由 xingbaoquan99 发布
[B]屋面通常是双层双向配筋,因为屋面是容易产生温度裂缝的地方且屋面恒荷载较大,大小跨相邻的板负筋按大的走,其余处按最小配筋率配筋,不要将所有的板配筋均按大的走,将个别大的板的配筋画出,其余按通长筋配。 [/B]

另外注意,要适当提高配筋率!规范也是有规定的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 10:47 , Processed in 0.378843 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表