我遇到了一个我从来没有接触的问题!!是做负荷计算。

[复制链接]
发表于 2005-9-25 22:38:49 | 显示全部楼层
我倒是做过一些工厂的设计,但是接触的都是三项电机,两项的还真没算过,明天找本工厂供电看看,呵呵~对了,不过楼主需要系数或同时系数确实选的太大了,就算工厂3班24小时运转也不会到1的!在给单台机器或电机配电缆的时候需要系数要按1算,但是干线就绝对不可能到1了,你应该参考一下厂里以前的负荷运行情况,了解一下工艺流程,同时系数一般都是根据经验估算的,我做过的厂子都在0.5~0.7左右。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-29 19:13:32 | 显示全部楼层
先把你的单相12台41kVA容量的电焊机和两个100kVA焊接整流器按标称容量尽量平均分配在三相上,计算其中最大一相的电流,需要系数工厂一般取0.6-0.7,最后再用电压损失校验一下,就可选定导线了,不过你这么多耗无功功率的设备,应该还要计算无功补偿的电容量,否则电压会被拉垮的。