手里有一活,是个厂房,做波纹管的。
里面有12台41kav容量的电焊机,还有两个100kav焊接整流器。
他们都有是两项,我不知道怎么选线啦,望各位大工们,指点小弟一点。先谢过。*-*6
今天我做了一个但不知行不行。
我做的这个是用理正做的,需要系数可能不对,大家给我点意见和看法呀。让我知道怎么做呀。我星期一就出图啦!!
干线负荷计算表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
计 算 系 数 计 算 负 荷
序号 名 称 设备容量 ───────── ─────────────────
(kW) 需用系数或 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 计算电流
同时系数 (kW) (kVAR) (kVA) (A)
────────────────────────────────────────
1WL 174.00 1.00 0.81 174.00 207.50 270.80 510.51
2WL 168.40 1.00 0.77 168.40 233.15 287.61 531.46
3WL 172.00 1.00 0.62 172.00 216.50 276.51 420.10
4WL 24.60 1.00 0.80 24.60 18.45 30.75 46.72
5WL 24.60 1.00 0.80 24.60 18.45 30.75 46.72
干线 563.60 1.00 0.63 623.60 774.05 994.00 1510.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支线'1WL'负荷计算表
N1 30.00 1.00 0.80 30.00 22.50 37.50 56.98 卷板机 三相
N2 6.00 1.00 0.80 6.00 4.50 7.50 11.40 焊接车 三相
N3 6.00 1.00 0.80 6.00 4.50 7.50 11.40 焊接机头 三相
N4 60.00 1.00 0.60 60.00 80.00 100.00 263.16 焊接整流器 A,B
N5 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 A,B 41KVA
N6 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 B,C 41KVA
N7 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 A,C 41KVA
干线 174.00 1.00 0.81 273.24 195.57 336.02 510.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支线'2WL'负荷计算表
N1 30.40 1.00 0.50 30.40 52.65 60.80 92.38 吊车 三相
N2 6.00 1.00 0.80 6.00 4.50 7.50 11.40 焊接机头 三相
N3 60.00 1.00 0.60 60.00 80.00 100.00 263.16 焊接整流器 A,C
N4 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 B,C 41KVA
N5 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 B,C 41KVA
N6 24.00 1.00 0.60 24.00 32.00 40.00 105.26 焊机 A,B 41KVA
干线 168.40 1.00 0.77 267.64 221.22 347.23 531.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支线'3WL'负荷计算表
1 22.00 1.00 0.80 22.00 16.50 27.50 41.78 剪板机 三相
2 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 A,C 41KVA
3 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 C,B 41KVA
4 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 C,B 41KVA
5 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 A,C 41KVA
6 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 C,B 41KVA
7 25.00 1.00 0.60 25.00 33.33 41.67 109.65 焊机 A,C 41KVA
干线 172.00 1.00 0.62 172.00 216.50 276.51 420.10 焊机 A,B 41KVA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 表中计算得到的干线功率数据为各相功率之和, 而计算电流则取单相中的最大值。 |
|