我想请教现在室外地沟敷设的低温热水管网采用什末保温层和保护层呢?地沟的防水很重要是不是因为保温层的材料呀?如果小区为地沟敷设,那楼前管一般需要地沟敷设吗,各有什末优势?谢谢大家!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-1-25 12:39:50 | 显示全部楼层
书本上推荐岩棉保温、玻璃布刷漆做保护层,但一般效果不好,若时间一长,由于各种原因,管道保温破坏,管道腐蚀严重。
地沟尽量作好防水处理,延长管道寿命,便于运行检修,不过建议管道采用直埋敷设方式,造价低,管道使用寿命长
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-1-25 16:06:13 | 显示全部楼层
如果用聚氨脂保温,是不是能很好的防水呀?
管子太多,甲方要求做地沟
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-1-25 16:56:35 | 显示全部楼层
聚氨脂保温,外面缠绕玻璃钢做保护层,效果会更好
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-12 17:20:03 | 显示全部楼层
那种耐腐蚀的黄皮管子最好
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-13 10:11:44 | 显示全部楼层
最初由 刘-sj 发布
[B]那种耐腐蚀的黄皮管子最好 [/B]

应该是聚乙烯外护层,现在热水管道用的非常普遍了,非常不错的选择,尤其适用于室外管网
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-13 10:16:25 | 显示全部楼层
一般的保温就可以了,没有什么特殊要求的话!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-13 20:22:39 | 显示全部楼层
直埋管在北方使用较多,管沟在南方较多。
直埋管首次投资较大,从长远看直埋管较管沟省钱。
直埋管最好还是采用钢套钢好。
再者顺便说一下,直埋管最好还是在固定支架附近做一个排水井。前不久,华北某设计院为天津一个供热公司设计的埋地蒸汽管道没有做排水井,导致再次送汽发生水锤。后来供热公司的老总打电话给我叫我帮他们解决此问题。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-18 20:52:05 | 显示全部楼层
最初由 wenxemail 发布
[B]直埋管在北方使用较多,管沟在南方较多。
直埋管首次投资较大,从长远看直埋管较管沟省钱。
直埋管最好还是采用钢套钢好。
再者顺便说一下,直埋管最好还是在固定支架附近做一个排水井。前不久,华北某设计院为天... [/B]

请问:是什么原因发生了水锤?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-19 08:00:00 | 显示全部楼层
水锤?
按照楼主的说法,应该是蒸汽直埋,与热水直埋是两回事
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-23 15:37:19 | 显示全部楼层
室外热水管网的流速很低一般不会发生水锤,热水直埋管网重要的应该是柔性计算,但是温度较低还不用计算,所以做的时候一般不会有问题的!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-23 16:06:05 | 显示全部楼层
最初由 hardhardwind 发布
[B]室外热水管网的流速很低一般不会发生水锤,热水直埋管网重要的应该是柔性计算,但是温度较低还不用计算,所以做的时候一般不会有问题的!! [/B]

楼主是用什么软件计算柔性计算的?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-20 21:51 , Processed in 0.483633 second(s), 53 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表