[求助]:还是前边提到的负荷计算问题,求教

[复制链接]
发表于 2005-3-15 22:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
刚注册成功,谢了
三个支路,NI为三相,KX=1,功率因素0.6, 设备负荷4.5KW,   N2回路同NI,  N3回路为单相,KX=1 功率因素为0.6,设备负荷1KW   母线KX=1    计算结果是 计算负荷PJS=12KW  PS=10KW
计算电流30.39  出现了计算负荷大于设备负荷,求助于斑主
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-16 08:43:42 | 显示全部楼层
此时计算负荷大于设备负荷是对的。因为你有一条支线是单相的,但只有一条单相的支线,所以干线的电流和负荷要按这条支线(最大电流支线)所在的相计算,并乘以3。如果你再在另外两相上也加上同样功率的支线,结果也还是相同。
另外,按你的数据计算Ps也应为12kW,你计算时母线的KX可能不是1。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-16 21:29:12 | 显示全部楼层
斑主说的有道理,不过我算的设备负荷结果是所有设备负荷之和,没有反应三相不平衡负荷,KX=1
计算负荷结果包含了不平衡负荷
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-16 23:35:02 | 显示全部楼层
“没有反应三相不平衡负荷,KX=1计算负荷结果包含了不平衡负荷”--没有看懂你的意思。
你所给的计算数据中的负荷就是不平衡的负荷。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对