[求助]:短肢剪力墙的抗震等级?急!

[复制链接]
发表于 2005-3-22 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我最近做的工程是13层住宅,定的是短肢剪力墙为主,加电梯间的筒还有部分剪力墙,可是最后定不下来抗震等级,我认为是应该比剪力墙结构提高一级,这样抗震等级为二级因此底部加强区要用约束边缘构件,可是院里的总工认为规范里就没有短肢剪力墙这种结构形式,所以大面上是剪力墙结构,抗震等级定为三级,三级就没有约束边缘构件,我也没了主意,都有道理吧!工程很急,希望高手们指点指点了,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-3-22 10:01:41 | 显示全部楼层
首先,要明确你的抗震烈度,其次,明确短肢墙所占的比例,受荷面积大于60%时,就应定义为短肢剪力墙体系,而且,13层应该套用高规,不能仅仅用抗规。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-22 10:02:06 | 显示全部楼层
计算时采用三级,PKPM自动将短肢剪力墙提高一级,配筋轴压比等要求不同;绘图时同理,一般剪力墙按照三级,短肢墙按照二级,具体要求高规都有.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-22 13:24:55 | 显示全部楼层
受荷面积大于60%时,就应定义为短肢剪力墙体系
有依据吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-24 22:53:29 | 显示全部楼层
不太好,规范里没有短肢剪力墙这种结构形式,最好将长肢墙增加,使长肢墙的抗倾覆力矩≥50%,则可视为剪力墙体系。≤80m的剪力墙体系抗震等级是四级,短肢剪力墙提高一级为三级。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-25 08:07:35 | 显示全部楼层
我这是7度区剪力墙结构的抗震等级是三级,那么短肢剪力墙的抗震等级是二级吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-25 10:44:52 | 显示全部楼层
短肢剪力墙也是近几年才发展出来的。好象也是经验的产物,不过新的高规已经采用了这一说法。JGJ3-2002第7条有详细的说明,你可以参看一下。
短肢应该按提高一级抗震来设计。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-25 11:19:27 | 显示全部楼层
整体结构抗震等级按剪力墙结构或框架-剪力墙结构取,对局部的短肢剪力墙其抗震等级提高一级。
我理解你的工程,大面是剪力墙,其抗震等级为三级,因此对普通剪力墙是三级,而短肢剪力墙为二级,存在约束边缘构件。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-26 14:12:49 | 显示全部楼层
还是没说服总工,抗震等级按三级的来,因此没有约束边缘构件,但是按约束边缘构件的要求把AZ加强了一下。。。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-26 22:33:39 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]整体结构抗震等级按剪力墙结构或框架-剪力墙结构取,对局部的短肢剪力墙其抗震等级提高一级。
我理解你的工程,大面是剪力墙,其抗震等级为三级,因此对普通剪力墙是三级,而短肢剪力墙为二级,存在约束边缘构件。 [/B]


我认为短肢剪力墙的配筋都是整体考虑的(1.2%和1.0%),不存在约束和构造的区别,而一般剪力墙本身就是构造边缘构件,所以没有实质的区别。在PKPM计算时,可选择结构形式为短肢剪力墙,抗震等级为3级 。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-28 11:05:24 | 显示全部楼层
你总工是对的,抗震等级为三级,但短肢剪力墙本来就短,构造上接近柱,应按柱类型设箍筋.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-3-29 17:11:55 | 显示全部楼层
按照剪力墙等级3级输入计算,短肢墙程序自动提高一级为二级.按照《高规》10.2.5条,如果你底部带转换,那底部加强部位再提高一级为一级。同时,还须满足《高规》7.1.2-2的要求。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-30 13:14:54 | 显示全部楼层
是这样约束边缘构件就不能设拉接筋了,而短肢剪力墙总共墙肢长度就没有多长一般是分不开的,那么,就成了一个大的约束边缘构件了,里面都设箍筋的话,那用钢量可是不小呀!!还有要是约束边缘构件,底部加强区可是要再加一层,总不能有的加有的不加一层吧!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-11-11 13:08 , Processed in 0.377170 second(s), 54 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表