发表于 2005-4-22 11:34:01 | 显示全部楼层
就一个五层住宅楼  直接供水也可以的  干吗还要想到用 水泵啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-22 13:24:34 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B][QUOTE]最初由 fanxuefeng 发布
[B]海豚长老分析的对,其实有时候真的没办法,业主把方案都定下来了,“就那么做,我们以前就是这么搞的!”呵呵。

还有个问题想请教一下:
在设置临时高压消防供水时,天... [/B]


如果完全按消防规范的要求,是不能取消天面的消防水池的,如果取消,就需要设置比较大的气压罐(大得基本不可能)。
其实楼上说得也对,应该核对当地供水情况和建筑性质、面积等,看是否需要设置水泵。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-18 21:25:31 | 显示全部楼层
在一些县城5楼在高峰用水时水压不足,一般一二层直接供水,3_5层由水箱供水。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-23 20:07:07 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B][QUOTE]最初由 海豚 发布
[B][QUOTE]最初由 fanxuefeng 发布
[B]海豚长老分析的对,其实有时候真的没办法,业主把方案都定下来了,“就那么做,我们以前就是这么搞的!”呵呵。

还有个问题想请教?.. [/B]


五层住宅有必要在屋顶设消防水池吗?设计时在楼梯间每隔两层设两个干粉灭火器就行了。

另外选用变频供水设备完全可替代屋顶水箱,反正要设泵房,设一个变频供水系统就好了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-28 18:37:18 | 显示全部楼层
直接用水箱供水,可以保证用水量
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-3 13:11:14 | 显示全部楼层
我从事建筑给排水工作已经有几年了,从经验来看,一般六层一下可以直接用市政管网压力就足够了,不过,要是当地的个供水压力达不到,我建议采用无负压水泵供水设备供水,以为这样可以减少二次污染,现在基本上都不采用在屋顶设置水箱了,从卫生角度,不太适合现在的供水要求了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-16 14:23:20 | 显示全部楼层
可以在地上设水池,几个楼共用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-8 15:00:28 | 显示全部楼层
你们说的太深奥了
看样子我要回去在翻翻书多理解下再来看你们的帖子
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-28 23:46:00 | 显示全部楼层
最初由 ymw 发布
[B]我觉得还是直接用变频水泵加压。这样可以保证白天用水高峰期每家都能用到水。 [/B]

1、如果是单纯做水泵估计水量应该不足,所谓的水压不够,根本的原因应该是由于管网的水量不足造成的.水量不足有可能造成水泵的损坏。

2、做水泵需要和水池配套使用。

3、直接从1楼到5楼敷设一根给水管道也是一种选择,这在住宅中可以减少占用空间。建议在底层管道入口处增加一共止回阀.

4、水污染的问题可以通过使用玻璃钢、不锈钢等材料来加以解决。

5、物业管理部门定期对水箱进行清洗、消毒处理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-30 16:01:34 | 显示全部楼层
*-*1
在底层建筑中,一个屋顶水箱足够了,根本用不到水泵的,没必要的,除非在些比较重要的场合,一般性住宅或工作区,设个水箱,只要保证在水压足够的时间里,能将水灌满,满足一个周期内的需要,就足够了.避免浪费太多的钱.
不需要分区的,那是一种浪费,不安全,不能保证在任何时间里1,2层都有水.平常时,水由市政管网供水,水压不足时,水箱供水.对于那种水平式(水平方向上铺设管道较长,垂直方向较短)的楼房更要注意.
不要随便就设水池,安全性,技术性要求高.通常只有在水量很大的时候才使用.象一般性建筑,特别是底层建筑,没必要.又是浪费钱的买卖,出了问题,很麻烦,那需要比较专业性的人管理的.
*-*c
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-10 09:07:27 | 显示全部楼层
我觉得你的方案有点不妥,现在用水箱的不是很常见,水箱对水质的污染不是很好,你可以用变频供水,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-1 20:55:45 | 显示全部楼层
水压不过吗,,,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-17 00:38:26 | 显示全部楼层
1、到当地自来水公司征询一下水压,如果够的话不用分区供水,管道耐压就行。
2、如果水压不够建议设置变频泵供水,就我所在地而言目前新建多层(6~7层)都这样设计,水泵和管道目前都没有问题。
3、为了节省投资,可分区供水,3~5层设水箱供水,单独设进水管、放空管。溢水管建议也单独设置,免得洗水箱时水漫金山。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-10-11 14:02:26 | 显示全部楼层
我的做法是:
1.加设增压,稳压设备.但是才五层的住宅,业主一般不会同意加的.(设备费用太高)
2.单设一根立管做水箱进水管.(我的习惯做法)
3.在业主不反对的情况下,利用住宅给水管做水箱进水管.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-6 08:17 , Processed in 0.283314 second(s), 51 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表