找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 517|回复: 3

[求助]:[求助]:请教一个消防的问题

[复制链接]
发表于 2005-4-6 18:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一座高层公建,设置一部消防电梯和一部客梯,与封闭楼梯间共用前室。面积足够,但甲方不想设置防火门,希望用防火卷帘代替,这样平时可以通透些。
我没有找到前室不允许用防火卷帘分隔的规范,请问这样做有没有不妥?有没有先例?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-4-6 19:37:00 | 显示全部楼层
高规第6.3.3.4条: 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。可以用防火卷帘但要有停滞功能,动作后不能把疏散通道堵死。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-4-6 19:48:25 | 显示全部楼层
楼上的能不能把"停滞功能"说说清楚啊?
谢谢了~
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-4-6 23:02:16 | 显示全部楼层
谢谢二楼答复,同样是请教“停滞功能”的定义
一般烟感之后卷帘落下至1.8M(忘记了是不是1.6M?),再由温感控制是否落下至封闭,那么真正火灾时又如何能够不把疏散通道堵死呢?
盼解答,再次感谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 18:44 , Processed in 0.171743 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表