[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:暖通空调(专业)
【科目】:空气调节
【题目】:已知空调系统室内空气的焓hn=53kJ/kg,室外空气的焓hw=90kJ/kg,机器露点状态的焓h0=40.4kJ/kg,新风比为m=20%,试求:当采用最大温差送风时,新风冷负荷是室内全热冷负荷的百分之几()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.20%
     B.43%
     C.62%
     D.84%


【会员gjp3207发起讨论的内容】:

答案C不准确,因为(90-53)*0.2/(53-40.4)=58.7%