找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 485|回复: 1

[讨论]:赵晓光《场地设计做图应试指南》管道综合题3是否错了

[复制链接]
发表于 2005-5-5 14:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
第148页,习题6-3
按照我的理解,应该从上向下或从下向上依次计算各管道的埋深和净距。
从上向下为
电信电缆 h=0.7 D=0.1 距热力管b=0.15
热力管 h=0.95 D=0.3 距给水管b=0.15
给水管道 h=1.4 D=0.2 距污水管b=0.4
污水管道 h=2.0
污水管道的管顶标高应该是88.00 ,而不是管底标高88.00
电信电缆和热力管道的覆土深度同为0.7已经冲突了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-12 15:07:46 | 显示全部楼层
赵老师做错出错的题可不止这一道
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 06:57 , Processed in 0.180193 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表