一、防火卷帘的自动控制防火卷帘系统的自动控制是否合理,是关系到火灾时能否有效地疏散人员和阻止火势蔓延的大问题。对此,国家尚无明确的规定和要求。笔者总结多年来检验工作的实践认为,防火卷帘的自动控制,应在接到一个或两个独立的火灾信号后才能启动。也就是说,防火卷帘的防护区内应设置一种火灾探测器或一组两种不同类型的火灾探测器。只有当一种火灾探测器或两种不同类型的火灾探测器作用在火灾状态下,控制设备才能发出声响报警信号,防火卷帘则由上死点下降至全闭,有效地阻止火势的蔓延。但是,对于设置在不同部位的防火卷帘的自动控制,也应有所区别。1.设置在非疏散通道口处的防火卷帘。这些部位的防火卷帘,主要是为了阻止火势的蔓延,勿需人员疏散。为此,在火灾状态下,当控制设备接收到一种火灾探测器的报警信号,则发出报警声响,防火卷帘由上死点下降至全闭,如设有水幕,水幕同时喷水。2.设置在疏散通道口处的防火卷帘。为了既保证人员疏散,又要阻止火势的蔓延,在火灾状态下,当控制设备接收到第一种火灾探测器(感烟火灾探测器)报警信号后,则发出慢变调声响,防火卷帘由上死点下降到距地面1.8~2.3m处(中位)定位;当控制设备接收到第二种火灾探测器(感温火灾探测器)报警信号后,则发出快变调声响,防火卷帘经30~40s延时,再由中位下降至全闭,如设有水幕,水幕同时喷水。3.设置在防火分区处的防火卷帘,应在防火卷帘的两侧设置火灾探测器,如若是非疏散通道口处的防火卷帘,当控制设备接收到防火卷帘任何一侧的一种火灾探测器报警信号后,则发出报警声响,防火卷帘由上死点下降至全闭,如设有水幕,水幕同时喷水;如若是疏散通道口处的防火卷帘,当控制设备接收到防火卷帘任何一侧的第一种火灾探测器报警信号后,则发出慢变调声响,防火卷帘由上死点下降至距地面1.8~2.3m处(中位)定位;当控制设备接收到任何一侧的第二种火灾探测器的报警信号后,则发出快变调声响,防火卷帘经30~40s延时,再由中位下降至全闭,如设有水幕,水幕同时喷水。只有这样实施自动控制,防火卷帘才能有效地达到既保证人员安全疏散,又能有效地阻止火势蔓延的目的。 |
|