找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 433|回复: 3

[求助]:请大伙帮帮忙

[复制链接]
发表于 2003-3-7 21:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
旧城改造,电气管线采用什么方法敷设更好?(人行道很窄)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-8 14:34:55 | 显示全部楼层
旧城改造,个人认为电缆敷设方式采用水泥槽埋地敷设相对经济,埋深0.8M,水泥槽内用细沙填充。水泥槽宽度根据电缆根数和外径确定.小于10KV电缆间距大于0.1M.大于或等于10KV电缆间距大于0.25M.  或可根据当地条件采用排管敷设.建议参看99D164<<35KV及以下电缆敷设>>.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-10 11:35:11 | 显示全部楼层
我认为应统一与其他部门协商,地埋电缆容易在改造施工时损坏,即便做的讲究,也交危险。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-10 12:20:11 | 显示全部楼层
架空电缆和水泥槽埋地敷设、但个有利弊。看现场条件在确定施工方案。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 01:42 , Processed in 0.403601 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表