我做规划时是先划分流域面积,然后计算雨、污水的管径,然后对计算出的管径进行合理归类和调整,以便实施性强。比如,D450钢精砼管不常见,就可按具体情况套常见的D400或D500管。 看到过很多大院做的规划,其中排水规划作的的确不行,非调整不可。居然获得批准。可见很多所谓权威的东东有多少含金量了。就因为类似的问题,对很多规划院做的市政设施规划失去了信任。

拜托了,就算估算,也要准一点好不好。
顺便问一个问题,大家做排水规划时,起端最小管径是多少?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-5-27 11:43:39 | 显示全部楼层
原因是多方面的,很多规划专业由于各种原因,就自己把排水做了,那有给排水专业的份呢!
悲哀,应该是规划的悲哀还是给排水的?



顺便回答一下,做排水规划时,
起端最小管径的多少要看你的规划阶段,总规,分规,控规,,修规,专项规划......表达的深度是不一样的.
各地也是不一样的.
在深圳一般:雨水d600;      污水d400