混凝土规范9.2.1有明确规定,对于地下室外墙根据环境不同,保护层厚度20~30。这是强制性规范。
可是地下防水工程规范也强制性规定迎水面保护层厚度不小于50。
这样以来,混凝土规范岂不是全是废话?
另外防水规范对于基础垫层要求C15以上,厚度不小于150。与通常做法差异较大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-3-12 09:26:29 | 显示全部楼层
实际工程设计中一般迎水面取40mm,
50mm保护层太厚,容易开裂,要在受力筋外再加钢丝网等措施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-12 12:12:30 | 显示全部楼层
大于40mm保护层要在受力筋外再加钢丝网等措施在混凝土规范中提到,可是防水规范未提及,我们得一会参照这本规范,一会按那本规范。而且都自编为强制性条文,让审图办老卡你,不同规范之间的矛盾让我们太头痛了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-12 12:35:34 | 显示全部楼层
地下室应当按《地下工程防水技术规范》来定保护层厚度和垫层的砼强度。该规范4.1.6明确指出迎水面的砼保护层不应小于50。
砼规只是个宪法性的大规范,其他规范只要不超越它就ok了。
论坛插件加载方法
发表于 2003-3-13 00:19:15 | 显示全部楼层
按规范大于40MM需设置抗裂钢筋,但是,抗裂钢筋也是钢筋,难道就不需要保护层?
在新的强制性条文汇编里面就没有这一条
同样,关于抗渗等级,高贵和防水规范就不一直
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-13 11:11:43 | 显示全部楼层
最初由 bhead 发布
[B]
同样,关于抗渗等级,高贵和防水规范就不一直 [/B]

这个我也注意到了,防水规范认为和墙厚无关,我都怀疑印错了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-13 12:22:39 | 显示全部楼层
这个要根据结构选相应的规范,不能按混凝土规范。
其实保护层不应属于强制范畴。
无非小了可少配点钢筋,但要注意构造要求
水工中保护层200mm的都比较常见,但规范
没有这么大。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-13 13:52:37 | 显示全部楼层
"无非小了可少配点钢筋"
我认为没这么简单,保护层厚度跟耐久性是相关。
耐久性要求高的,保护层厚度相应要厚些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-13 14:43:36 | 显示全部楼层
按规范
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-13 16:33:40 | 显示全部楼层
我一般设计是:按新规范地下室外墙外侧一般为25mm,其它为15mm。当然也遇上过f.f说的问题:比如作地下室内水池墙壁(属地下工程防水规范)要求按C≥50mm取。因为是消防水池故只加厚砼外墙壁,并没作双层砼墙(钢板墙壁不可用)。这样在近水侧作60mm厚保护层加钢筋网,这样作:1、保护层厚砼可防水时间长强度更高,不必非要另作砼水池内墙壁2、加钢筋网砼不会开裂。符合水工规范,降低设计工程量。
报审后结构通过。但是设备未能通过,说是水池没防水保护水会腐蚀砼墙体造成破坏。结构一查设备新规范确实有这条,但是结构为何却没相应的提及那!!!我靠……
论坛插件加载方法
发表于 2003-3-13 21:37:43 | 显示全部楼层
但是,关于保护层厚度,我还是有一个想法,在防水规范中,没有提是什么条件下用50mm,迎水面,什么是迎水面?由外防水算不算迎水面?
关于混凝土垫层,规范规定要用c15,150mm厚,条文说明说,主要是因为都用商混,配不了c10混凝土
难道配不了就不能用吗?别人能够配出来呢?自己配,不就可以配出来?
还有一条,验收规范中要求防水卷才得保混层厚度(细石砼)要大于50mm,88j中做法是40mm
有是一个矛盾
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-13 23:08:04 | 显示全部楼层
最初由 tonylee 发布
[B]但是设备未能通过,说是水池没防水保护水会腐蚀砼墙体造成破坏。结构一查设备新规范确实有这条,但是结构为何却没相应的提及那!!!... [/B]

是。这条也是够恶心的,幸亏我们这审图的还没盯上。结构都不在意,设备操啥心啊!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-14 11:08:38 | 显示全部楼层
混凝土规范是指一般的普通混凝土结构,而对于特种结构(如水池等)则应具体分析,分别按有关规范选取!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-3-14 17:13:10 | 显示全部楼层
地下混凝土结构大于40mm的保护层时,大家是否都配了抗裂钢筋(给施工增加了不少麻烦)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-3-14 17:35:46 | 显示全部楼层
我配了,在说明里提及。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-6 17:53 , Processed in 0.304687 second(s), 60 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表