 楼主| 发表于 2005-7-20 08:59:38 | 显示全部楼层
三层是浴室,一层是食堂,规范规定浴室不能在食堂的直接上层,所以在中间设一转换层走管道
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-20 12:58:53 | 显示全部楼层
我做过一个楼上是宿舍带厕所的,楼下是餐厅,可夹层才做了几十公分啊,没有1.8米着么多啊。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-4 08:25:33 | 显示全部楼层
做太高了.一般做90公分,去掉结构有60到70公分,满足检修时的空间要求,如果是整个平面都要考虑防漏的问题,则做到1500就可以,管道坡度及检修都足够了。1800,按规定属于一个自然层,自然层当然要俩个出口了。只是可以按厂房的疏散要求来考虑,也就是差不多50米这样的疏散距离.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-4 08:40:31 | 显示全部楼层
我记得2200才属于一个自然层,1800高又不算面积