防火规范有规定:防火分区应用防火墙分隔(低规5.1.1),墙上若有门窗洞口,需设能自行关闭的甲级防火门(低规7.1.4),在实际设计中,同一层若有多个分区,毫无疑问我们都能用以上规定。可是当上下层各为一分区(假设两层合为一分区面积将超标的情形)时,我们首先会看有无中庭,若有,第一反应是依低规5.1.2设防火卷帘,当常常会忽略一点,那就是两层(也就是两个分区)的连接部位--楼梯,我们经常能碰到是用普通楼梯的情况(即既不是封闭楼梯也不是防烟楼梯),这样两个分区在楼梯这就融到一起了,请大家讨论,这符合相关规定么?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-18 00:22:54 | 显示全部楼层
学会变通就会少惹很多麻烦,随便那儿加个门不就结了?
其实消防也是很活的,你硬要不加门也不是不行,可能上点喷淋之类的,那可比门贵得多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-30 01:19:15 | 显示全部楼层
专业消防网站对防火分区的解释:
一、防火分区的概念
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

3.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不宜超过表3.3.1.1的规定。
仔细看看条文说明,对开敞楼梯是否有解释,我手头没有<建筑设计防火规范>
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-30 14:43:55 | 显示全部楼层
消防审查均认为开敞楼梯等同于 自动扶梯开口部位。因此应加设门或防火卷帘
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-30 22:35:38 | 显示全部楼层
敞开楼梯与开敞楼梯间并不是一个概念!

开敞楼梯间往往同时具备以下条件:
1.三面有墙,一面开敞;
2.至少有一面直接靠外墙,能获得自然通风。
3.着火时,通过开启外窗,能有效的排除烟气!!!

敞开楼梯则往往不具备以上条件。

两者的本质区别在于:
着火时,开敞楼梯间能提供有效的排除烟气措施,从而不影响消防疏散。开敞--有更好的引导性,广泛用于多层公共建筑(满足《建规》的相关规定)。
敞开楼梯则因为易形成“拔火”效应,形成类似中庭的烟、火通道(影响防火分区的划分),在条件许可的情况下不应作为疏散通道。
医院等建筑因为有着严格的消防疏散要求,因此用封闭楼梯间替代开敞楼梯间。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-30 23:10:56 | 显示全部楼层
请教5楼楼主:
开敞楼梯间和敞开楼梯的概念出自何处?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-1 21:49:22 | 显示全部楼层
最初由 于是乎 发布
[B]消防审查均认为开敞楼梯等同于 自动扶梯开口部位。因此应加设门或防火卷帘 [/B]

这种说法好像有些绝对呀!应该不全是这样吧。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-11 22:05:23 | 显示全部楼层
带喷淋的话 防火分区的面积可以加大一倍!
尽量减少麻烦!高点要求肯定容易通过些!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-12 11:24:45 | 显示全部楼层
fyin2000  的答案完全正解!
2楼斑竹有误导之嫌。能省门更好啊,何况门会影响功能使用和空间感受的。这和喷洒无关。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-14 17:54:02 | 显示全部楼层
我认为这跟各地方掌握的有关,还要看甲方的本事了,规范很多都是活的,看你怎么去变通了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-15 16:52:22 | 显示全部楼层
到底开敞楼梯间和不设防火门的封闭楼梯间在多层建筑中能不能起到将上下两层分别分割成两个防火防火分区的作用啊???
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-20 18:47:22 | 显示全部楼层
第5.1.2条 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的,开敞楼梯间和不设防火门的楼梯间没有起到防火分割的作用。
显然,开敞楼梯间和不设防火门的楼梯间不能起到分割防火分区的作用。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-24 11:48:43 | 显示全部楼层
一般上下两层做防火分区分隔,会在距离楼梯深一点的地方做卷帘,
去商场逛街稍微留意一下就不会有这些概念问题
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-25 15:29:03 | 显示全部楼层
你已经说了两层的面积加起来要大于一个防火分区的面积,那就想办法让他符合规范呀。要不把它变成两个分区,要不使你的分区的面积加大,就是上面说的加喷淋等措施。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-24 14:31:32 | 显示全部楼层
学到东西了.谢谢大家!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-9-22 16:50 , Processed in 0.596938 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表