找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 602|回复: 3

[推荐]:吊顶的耐火极限谁知道

[复制链接]
发表于 2005-6-20 09:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教铝扣板,铝塑板吊顶的耐火极限谁知道
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-6-20 09:37:54 | 显示全部楼层
根据“建筑内部装修设计防火规范 GB 50222—95”:2.0.4 安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为 A 级装修材料使用。可以判断塑铝板的耐火极限为A,因为88J1-1里(页次J35)棚64说塑铝板为轻钢龙骨纸面石膏板基层。另据88J1-1里页次J31,棚54、55耐火极限为A.
本人疑问:88J1-1里的塑铝板与铝塑板应该是一回事吧?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-20 14:57:47 | 显示全部楼层
我问的是几小时
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-20 17:21:08 | 显示全部楼层
那就不太清楚了 不过一般到了室内装修阶段  就应该按装修材料燃烧性能等级来判定了吧  不管高规还是低规附录中 建筑构件的燃烧性能和耐火极限  都查不到它俩的耐火极限
附:装修材料燃烧性能等级划分  

  A.2.1 在进行不燃性试验时,同时符合下列条件的材料,其燃烧性能等级应定为A级:

  A.2.1.1 炉内平均温度不超过50℃;

  A.2.1.2 试样平均持续燃烧时间不超过20s;

  A.2.1.3 试样平均失重率不超过50%。
A.2.2 顶棚、墙面、隔断装修材料,经难燃性试验,同时符合下列条件,应定为B1级:

  A.2.2.1 试件燃烧的剩余长度平均值≥150mm。其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零;

  A.2.2.2 没有一组试验的平均烟气温度超过200℃;

  A.2.2.3 经过可燃性试验,且能满足可燃性试验的条件。

  A.2.3 顶棚、墙面、隔断装修材料,经可燃性试验,同时符合下列条件,应定为B2级;

  A.2.3.1 对下边缘无保护的试件,在底边缘点火开始后20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线;

  A.2.3.2 对下边缘有保护的试件,除符合以上条件外,应附加一组表面点火,点火开始后的20s内,五个试件火焰尖头均未到达刻度线。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!