找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 651|回复: 3

[讨论]:双柱联体基础设计讨论

[复制链接]
发表于 2005-7-5 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
*-*c 双柱联体基础设计讨论:建研院的JCCAD生成的联体基础我设计过程中感觉问题很多,希望结构设计师把遇到的问题和解决方法在此展开讨论!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-7-6 09:56:36 | 显示全部楼层
我说一点,就是当双柱距离较远时,JCCAD不会考虑基础上皮配筋的问题!(抛砖引玉了,请网友们热烈讨论,我们会对好贴给与奖励,谢谢!)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-7-6 11:31:01 | 显示全部楼层
1.联体基础不考虑轴力大小,定位均为两侧柱中对称外伸;2.基础底版自柱边外伸尺寸相同,但配筋量差异很大,若考虑基底荷载面,似应短向配筋应大于长向配筋;3长向钢筋0.9L截断长度过大,截断长度应为两倍外伸长度加柱宽的0.1
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-6 17:20:30 | 显示全部楼层
3长向钢筋0.9L截断长度过大,截断长度应为两倍外伸长度加柱宽的0.1  

这一点提醒的很好!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-6 17:17 , Processed in 0.414158 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表