某教学楼一跨度为6米的花篮梁,因梁高度较大,采用了梁顶部分上翻14cm(刚好是预制空心板的放置高度),如此,考虑到模板支设方便,施工时分两次进行浇注,第一次浇注至预制板底部分,第二次浇注上部底14cm,但甲方说梁不允许留水平施工缝,不知是否确实如此,望那位仁兄给予解释,谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!

已领礼包: 85个

财富等级: 招财进宝

发表于 2005-7-14 15:48:40 | 显示全部楼层
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

一  般  项  目
7.4.5  施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
说明:7.4.5  混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝,当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。

现在的验收规范从验评分离的角度出发,没有对施工缝留置的部位再加以明确(老规范中是有的),新规范将施工工艺措施都交给了施工单位自己制定的企业标准来明确。我私人认为你们这种情况是可以留施工缝的,但建议最好不要留,因为在梁上留水平的施工缝会对下道工序处理施工缝带来更多的麻烦,并不利于施工,很可能因为处理不当造成质量隐患。原则上,能够一次性浇筑完毕的,不要轻易地留置施工缝,这对结构的整体性也是有好处的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-15 13:51:43 | 显示全部楼层
留不留可以放宽一些,现在还有二次振捣工艺呢。
做好对结构应不会有多大影响。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-17 19:31:17 | 显示全部楼层
其实一次支模也很简单的,又节约工期,为何不一次浇筑呢?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 22:24 , Processed in 0.219111 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表