 楼主| 发表于 2005-7-18 15:34:38 | 显示全部楼层

上海嘉定残联装饰施工方案

上海嘉定残联装饰施工方案
第一章、 编制说明
1、 作用
1.1施工组织设计是规划和指导本工程从施工准备到竣工验收全过程的综合性的技术经济文件,是沟通工程设计与施工之间的桥梁,它既要体现拟建工程的设计和使用要求,又要符合本工程施工的客观规律,又对施工的全过程起战略后战术安排作用。
1.2施工组织设计是对施工过程实行科学管理的重要手段,是编制施工进度计划和施工预算的主要依据,是本工程施工管理的重要组成部分,据此编制好施工组织设计可以达到按科学规律组织施工,建立正常的施工程序,有计划的开展各项施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力和各种资源的供应和使用;可以协调好各施工单位、各种资源之间以及空间布置与时间安排之间的关系;可以保证施工顺利进行,按期按质完成施工任务,取得更好的施工经济效益,都将起到重要、积极的作用。
1.3本工程施工组织设计的编写包括吊顶工程、墙柱饰面工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、涂饰工程、楼梯栏杆、细部装饰、设备安装等分项工程。
1.4分部、分项工程的主要施工方法,按设计单位提出的施工图,认真严格贯彻与执行国家施工规范、规程及上海市有关地方规程和有关规定,加之甲乙双方商定的技术要求施工,如设计变更通知,应由发包方委托的监理和设计单位签证后,方可组织施工。
1.5先进的施工技术是提高劳动生产率,改善工程质量,加快施工进度,降低工程成本的主要途径,在选择施工方案时,应根据实际情况,积极采用合理化建议,新材料、新设备、新工艺和新技术。在具体落实施工时,必须符合国家施工规范、规程的要求,遵守有关防火安全及环卫等规定,确保工程质量和安全生产的前提下,加快施工进度,达到优质、高速、高效益、底消耗的目的。为此,在施工全过程中,本着需要和可能的原则,有必要对施工方案进行调整、补充和完善。具体体现在施工核定单和技术交底。
第二章、 编制依据
(1) 招标文件(包括投标的标书)与主管部门对本工程的批示文件。
(2) 现行的国家施工验收规范、规程、质量标准及有关建筑装饰、安装工程施工技术操作规程(含上海市的地方规定、规程、标准图集)。
(3) 本工程的投标预算文件。
(4) 建设单位可提供的施工条件。
(5) 本工程的施工条件:配备的工程技术管理人员与劳动力、施工机具以及生产能力。
(6) 有关工具技术资料
1、 中国建筑工业出版社的“建筑施工手册”,“装饰工程施工手册”,“建筑施工新技术工艺卡”,“建筑工法与实例”,“建筑工程施工组织设计编制手册”,“建筑新技术操作手册”,“建筑施工工艺标准”,中山东省科学技术出版社的“建筑施工新技术”,“建筑施工计算手册”,“建设工程施工现场综合考评手册”,等等。
第三章、综合说明
首先,我们对我公司获得参加“康复培训中心及办公楼内装修工程”的投标表示衷心的感谢!
通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料和现场实际情况,并经业主介绍承建工程的情况,我们对本工程有了一定了解。我公司非常重视本工程;我们详细分析了本工程的特点,我们一定全力以赴并有充分的信心,保证优质、如期、安全完成本工程招标文件规定承包范围内施工任务。
本公司承诺:遵守招标文件提出的所有条件,并将这些条件作为合同条款以全面履行总承包的责任与义务,真正站在业主的立场上将工程顺利完成。
如果有幸中标,为表示我公司对本工程的重视和诚意,我公司将选派在多项装饰项目中从事项目负责的同志任项目经理。
我们承诺项目经理常驻现场,到岗到位,并接受公司法人代表、公司总经理授权书,代表本公司在现场执行合同,解决合同中应由总承包方承担有关的责任和义务的全部问题。公司每月定期在现场召开会议,听取汇报并直接指导检查、监督、帮助项目部的工作。在技术、人力、机械、资金诸多方面提供大力支持,充分体现公司整体机制的正常运转在工程中的作用。
一旦有幸中标,项目管理班子做到接到中标通知,根据业主要求立即进场做准备工作。做到按业主要求准时开工,让业主放心和满意。我们一定发挥本公司管理优势,组织技术熟练的施工作业队伍,配置足够的劳动力,强化计划管理实施,确保本工程优良如期完工。
我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求,我们将按招标文件提出的质量和技术要求进行施工。本工程实行创优目标管理,确保工程达到国家规定的质量和验收标准。为实现这一质量目标,我公司从上到下齐心协力,严格按照质量体系组织管理施工。我公司有一套完整的质保体系:由公司生产监控部门定期到工地检查,评定质量:由项目部经理、项目工程师以及施工技术员、质量员、组成的项目部质保体系层层把关、严格控制。确保整个工程质量优良。
我们将与业主、设计以及监理密切配合,诚心诚意按受施工监理业主工程师和设计人员在施工全过程中的热忱指导和帮助。我们将竭诚为本装饰工程的顺利完工而努力。
第四章、工程概况
一、 建设单位:上海市嘉定区残联
二、 工程名称:康复培训中心及办公楼装饰工程
三、 工程地址:嘉定区北大街北首
四、 建筑面积:3379平方米
五、 质量目标:优良
六、 工期目标:80天
工期要求:本工程计划开工日期为2003年4月25日,正式开工日期由招标单位领到中标通知书和施工许可证后方可施工,以招标单位书面通知为准.
楼地面:地砖
大理石
木地板
墙 面:乳胶漆
玻璃墙
造型墙面
轻钢龙骨纸面石膏板隔墙
平 顶:矿棉板吊顶
纸面石膏板金属吊顶
铝合金吊顶
阴 角:局部石膏阴角线
踢脚线:大理石
木材
玻璃
水电安装:吊顶、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙内穿线
第五章、主要施工人员配备
能否保证工程高标准、高质量、高速度、高效益地实施,为我公司树立企业形象。公司将组织一批精兵强将,成立项目经理部,由具有多年施工经验、爱岗敬业、作风严谨的技术人员组成(组织机构人员配备详见附表)。
1、 劳动力:
合理科学地组织劳动力是保证工程顺利进行的重要因素。根据本工程特点及施工工期要求,劳动配备进行专业化组织,按不同工种、不同施工部位划分作业班组。开工前由项目经理部组织开展上岗职工的岗前培训工作,按总进度计划有序组织进场,同时与各作业班组签订劳务合同,细化各项生产指标,做好各分部分项工程技术交底,确保本工程高速、优质、低耗、安全地完成施工任务。(劳动力配备计划表)劳动力安排
1、装修木工 25人
2、砖瓦工 13人
3、装修抹灰工 15人
4、油漆工 18人
5、普 工 18人
6、水电工 15人
该工程项目经理由国家 级项目经理 同志担任,负责整个工程全面工作。本工程拟实行项目法施工,并实行项目经理负责制,项目经理是项目施工第一责任人,实施过程中代表我公司负责人事任免、施工方案、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键问题的决策,对工程质量、安全生产、文明施工、进度等负全面责任,完成法定代表人与建设单位签订的合同约定内容。项目其它管理人员对项目经理负责。
本工程实行全面全额承包制。由项目经理代表我公司履行与业主签订的工程承包合同,贯彻执行国家和地方有关法律、法规、我们的质量方针,对本工程自合同签订→施工准备→施工过程→竣工验收→竣工后服务管理,整个过程进行有效的组织和控制,以确保工程质量、工期,安全生产、文明施工、成本效益等方面实现,履行合同约定的条款。
2、施工准备:
若有幸中标,我公司在接中标通知书后两日内,组织好项目经理部人员,进驻施工现场,重点做好开工前的现场和内业两个方面准备工作。
1)由项目经理牵头组织项目技术负责人、技术员及各专业工长,核对设计图纸上的尺寸、标高等各专业工长要根据工程特点分别绘制大样图。技术人员要编制工程施工组织设计及主要分部工程施工方案。
2)积极同业主、监理单位共同进行轴线及水准点的现场书面交验,然后组织定位放线弹线。根据现场实际情况,结合工程特点绘制施工现场平面布置图,经业主及监理单位同意后立即组织实施,搭设临时设施,布设临时用水、用电线路。主动与当地公安、质监等部门提前做好联系工作。
3、职 责
3.1项目经理:
负责本项目所有管理活动的开展与协调,并使每项施工活动始终处受控状态。按项目质量计划和施工组织设计管理施工,做好施工过程中的合同修订审批工作。
主持召开项目部会议和行政例会,研究解决生产和行政上的重大问题。
负责与顾客、上级有关部门及各方的联系与协商工作。
3.2项目负经理:
协助项目经理做好职责范围内的工作,确保项目质量管理目标等各项指标的实现。
3.3技术负责人:
协助项目经理进行质量管理,负责本项目技术指导工作。参与质量计划和施工组织设计的编制,审核施工方案或作业指导。负责各专业承包方间、班组间、工种间的衔接与平衡调度工作。
负责施工图纸会审及技术交底工作,编制施工进度计划,召开生产会议,科学组织施工。
抓好新技术、新工艺、新材料、新结构在本项目中推广应用及总结工作。
对发生质量、安全、机械等事故,及时组织调查研究,召开分析处理会议,制定措施督促实施。
3.4施工员:
落实项目经理布置的管理职能,搞好现场文明施工。负责过程检验和试验管理工作。编制施工方案和作业指导书。做好对班组的技术交底工作。
3.5质检员:
对工程质量进行监督、检查、验收、评定。做好质量记录,对预防和纠正措施的实施进行验证。控制不合格的产生,严格把好质量关。
协助项目技术负责人对本项目工程质量实行过程控制,共同参与解决工程技术质量问题,确保无质量事故的发生。
参加图纸会审、技术交底、隐蔽工程验收、分项与分部装饰工程的质量评定和装饰工程竣工验收工作。
严格按国家施工规范、规程和上海市地方标准深入现场检查工程质量,对违反施工规范施工和产生质量问题,及时采取措施,督促有关人员整改纠正。
协助项目资料员归档、收集整理好工程技术资料确保装饰工程项目顺利通过有关部门的检查与验收,直至交付使用。
3.6安全员
开展安全生产的宣传教育工作,严格执行安全操作规程,检查落实安全措施。
认真执行国家关于劳动保护和安全生产的方针政策,负责施工现场的安全生产工作,确保现场无安全事故的发生。
切实加强对施工人员进行法制及有关安全生产的宣传教育工作,教育职工严格遵守安全操作规程和安全生产规章制度,正确使用安全“三宝”,使职工明确安全生产的重要性,熟练掌握安全防范措施。
经常深入现场检查安全生产,发现问题及时解决,消除事故隐患,对不听劝告者,有权责令其停工,并及时向上级汇报。
3.7机管员:
执行机械设备管理制度,加强对本项目机械设备的检查与维修和保养,保证机械正常运转。督促机械操作人员做好点检、运转记录,办理交接班手续等工作。
3.8预结算员
负责提供工程合同或施工协议的具体报价或概算,参加合同评审,准确编制本项目装饰工程预结算及材料计划与汇总表,配合施工部门搞好定额用工分析。
3.9材料员:
参与对物资分供方进行评审,在授权范围内签订物资采购合同,按计划采购合格物资。参与进货检验与验收,收集并提供相关产品文件资料。
3.10保管员:
严格按规定对进货物资进行验收、贮存、标识和发放,做好记录工作。
3.11资料员:
将本项目所形成的文件资料进行收集、整理;对外来文件资料进行登记、发放、标识。按规定做好档案资料管理。
3.12检验员:
负责进场产品的检验试验
3.13测量员:
负责现场定位、放线等工作,并做好记录。
3.14项目班组长:
负责本班组所承担的分项装饰工程施工质量,确保分项装饰工程达到质量管理目标要求。
组织本班组施工人员认真学习施工规范、质量标准和上海市有关地方标准,结合工程实际情况,进行必要的技术交底工作。
参加分项装饰工程的检查、验收工作,协助资料员做好工程装饰技术资料。
第六章、主要材料、机具设备:
材料:技术人员会同材料负责人结合工程预算及工程特点,提前做材料计划,并根据工程进度计划分别确定进场时间,做好市场调查,对于大宗或可能会出现紧缺的材料,有关人员要提前与材料生产厂家或材料供应商签订购销合同,确保施工时材料供应紧跟工程进度。
机具设备:为满足施工要求、提高工作效率、减轻劳动强度,现场设木制加工场。考虑施工现场实际情况,根据我公司多年施工经验,本项目拟投入的施工机具设备配备详见附表二。同时要求机务负责人员提前对进场的各种机具设备进行调试、保养,确保施工时各机具设备均处于最佳工作状态。

主要动力机械设备表
序号 机械名称 数量 功力(KW) 备注
1 手电钻 10 480W
2 电锤钻 5 780W
3 电圆锯 4 1100W
4 曲线锯 2 350W
5 刨板机 1 2
6 转台式斜断锯 2 1.38
7 型材切割机 1 1.25
8 云石机 5 1.4
9 电动角向磨光机 2 570W
10 空气压缩机 2 1.5
11 电焊机 1 100
12 卷扬机 1 7.5
13

第七章、施工总平面布置施工进度计划
我公司确保在80天内,并确保以优良工程的质量交付使用。
施工进度阶段计划表
2003年 项 目 工期
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20
一层装饰 木装饰、墙地面装饰 14
涂饰工程 7
二层装饰 木装饰、墙地面装饰 14
涂饰工程 7
三层装饰 木装饰、墙地面装饰 14
涂饰工程 7
四层装饰 木装饰、墙地面装饰 14
涂饰工程 7
五层装饰 木装饰、墙地面装饰 10
涂饰工程 5
安装工程 强、弱电安装 65
给排水系统安装 60
收尾 6
第八章、分项工程施工
一、吊顶装饰工程
(一)轻钢龙骨吊顶
1、轻骨龙骨吊顶施工
(1)作业条件及一般规定注意下列各点
1)安装吊顶龙骨的质量,应符合有关现行国家标准的规定。
2)在现浇板或预制板缝中,应按设计要求设置预埋件或吊杆。
3)吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道,应安装完毕;消防管道安装并试压完毕。
4)吊顶龙骨及其系列材料的品种、规格、颜色等,均应符合设计要求。
5)吊顶龙骨等材料进场后,宜存放在地面平整的室内,并应采取措施,防止龙骨变形、生锈。
(2)施工准备
1)吊顶龙骨安装之前,应进行图纸会审,必须明确设计意图和工程特点。在此基础上进行现场实测,掌握房间吊顶面的实际尺寸,根据设计要求的安装方法对龙骨骨架进行合理排布,绘制出龙骨组装平面图。应虑罩面板的规格及拼缝尺寸,其板缝必须落在C型(槽型)覆面龙骨底面的中心线部位。吊点间距、主次龙骨中距等尺寸关系,应符合设计规定以及龙骨产品本身的使用要求。
2)认真检查吊顶吊点的预埋情况,对于有附加荷载的重型吊项(上人吊顶),必须有安全可靠的吊点紧固措施。对于预埋铁件、预埋吊筋或预设焊接钢板等,均应事先由土建施工单位按设计规定预留到位。对于没有预埋的钢筋混凝土楼板,当采用射钉、膨胀螺栓及加设角钢块等方法处理吊点时,必须符合吊顶工程的承载要求,应由设计经计算和试验而定。
3)工程施工前包括吊顶安装的施工过程中,土建、消防与电气设备等作业应密切配合,相关单位应做好协调工作,对于设备及管线的隐显要求和使用安全,对于预留孔洞、悬吊重物等处的补强等重要事项,均应符合有关法规或规定的标准。
(3)吊顶龙骨安装
龙骨的安装应按照图纸施工,采用科学合理的操作程序并严格执行施工规范。
1)根据吊顶的设计标高在四周墙(柱)上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差±5mm。
2)主龙骨吊点间距,应根据轻钢龙骨吊顶产品按设计要求确定。龙骨中间部分应起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。
3)安装吊杆时,吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增设吊杆,以避免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。当吊杆与预埋吊筋进行焊接时,必须采用搭接焊,搭接长度不小于60mm,焊缝应均匀饱满。
4)双层构造吊顶的覆面(次)龙骨,应紧贴承载主龙骨安装。对于采用自攻螺钉固定罩面板的吊顶,要求板材的接缝处必须安装在宽度不小于40mm的覆面龙骨上。对于设计要求设置横撑龙骨时,或单层轻便吊顶骨架的横撑次龙骨安装,应事先截取尺寸合格的龙骨段,用挂插件(支托)与通长覆面龙骨连接稳固。
5)L型龙骨(边龙骨)或配套的天花角线,也应按设计要求弹线,固定在四周的墙(柱)面上。
6)全面校正龙骨骨架的位置及水平度。龙骨的接长件应相互错位安装,通长次龙骨接长处的对接错位偏差不得大于2mm。
7)对于吊项内的灯槽、斜撑和剪刀撑等,应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或其他重型吊挂物不得与吊顶龙骨连接,应另设悬吊构造。
8)检查吊顶龙骨安装无误后,应将吊件、挂件、连接件等拧紧夹牢,保证稳定可靠。
(4)纸面石膏板安装
在吊顶龙骨安装经验收合格后,方可进入罩面板铺钉工序。根据《建筑装饰工程施工及验收》规范(JGJ73)的有关规定,纸面石膏板的安装应符合下列要点。
(1)板材应在自由状态下就位固定,防止出现弯棱、凸鼓现象。
(2)纸面石膏板的长边(护面纸包封边)应沿纵向次龙骨铺设。
(3)自攻螺钉与纸面石膏板板边的距离:距护面纸包封边(长边)以10~15mm为宜;距切割边(短边)以15~20mm为宜。
(4)固定纸面石膏板的覆面(次)龙骨间距一般不大于600mm;在在南方潮湿地区,间距应适当减小,以300mm为宜。
(5)钉距以150~170mm为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺钉。
(6)安装双层纸面石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在同根龙骨上接缝。
(7)纸面石膏板的接缝,应按设计要求进行板缝处理。
(8)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时作业。
(9)螺钉头宜埋入板面,但不使纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。
(10)拌制石膏腻子,必须用清洁水和清洁容器。
CSR石膏板不开裂接缝系统是目前较为先进的防开裂材料及接缝工艺,材料包括CSR底层腻子、CSR表层腻子和接缝纸带。与其进口护面纸石膏板(AA板)配合使用时,经实测其接缝的抗拉强度不低于石膏板本身。其做法如下:
(1)楔形棱边板接缝:用CSR底层腻子在板缝内满填刮平,用纸带封住接缝并用底层腻子覆盖,用底层腻子盖住所有螺钉帽,在常温下干燥1h以上;抹第二道底层腻子宽度约180mm并修边,再次覆盖螺钉部位,在常温下凝固至少1h;抹第三道腻子采用其表层腻子,宽约270mm,用潮湿刷子湿润腻子边缘后用抹子修边,第三遍涂抹螺钉头部位(覆盖直径约25mm),表层腻子干燥时间为24h;最后用150号砂纸打磨缝表面(用力要轻,避免划伤接缝)。
(2)直角形棱边板接缝:处理步骤与上述板缝相同,但应注意第一道底层接缝腻子的抹盖宽度要宽出缝两边各约150mm;第二道底层腻子的宽度约400mm;第三道(表层腻子)腻子的宽度至少为440mm,完成后的接缝处微凸,向两边平滑修抹过渡。
2、质量要求
(1)所用龙骨系列、品种、规格、产地等均符合设计要求。轻钢龙骨的外观质量、形状、尺寸、表面防锈及组件的力学性能等各项技术指标,均应符合GB11981的规定。
(2)轻钢龙骨的安装应执行国家现行施工规范的有关规定,应符合设计要求。应检查和测量吊杆、吊挂件、承载龙骨与覆面龙骨的间距、排布方式、挂插及连接方法等,是否符合该产品系列的组装规定及设计图纸的要求。在吊顶龙骨安装的中间验收时,主要检测下列项目。
1)检验吊挂件的耐久性牢固程度,抽查射钉及膨胀螺栓的接结力。
2)龙骨骨架底面的平直度及较大面积吊顶的起拱情况。龙骨接长的配套连接件应与龙骨连接紧密,接缝不应超过2mm,不允许有过大缝隙和松动现象。
3)吊筋应平直,不得有弯曲现象。吊筋、扁钢、角钢及埋件等铁件以及吊杆接长的焊接部位,均应涂刷防锈漆两道,螺丝处应刷润滑油。
4)上人吊顶龙骨安装后,其刚度应符合设计要求。骨架内的灯具、有关设备及上人孔的留设位置、尺寸和相应的结构补强措施,均应符合设计要求并达到规定的强度。
(3)罩面板铺钉时的工序验收,重点检查下列事项:
1)应依设计规定正确采用纸面石膏板的铺设方向,纵向铺板或横向铺板应以设计图纸为准。
2)板材应与覆面龙骨框架紧贴,推压钉件周围板材无松动。
3)螺钉周围的板面不应有开裂现象,钉孔不得过大,对失效的钉件须在其附近补钉。
4)螺钉应攻入板面(但不得有损坏护面纸),如有钉件凸出要重新钉入。
5)对于有防火、吸声等技术要求的吊顶,其材料品牌及实际质量应与设计相符;顶棚上要求铺设的矿物纤维材料应固定正确,与发热电气设备之间要留有散热空间。
6)使用嵌缝石膏腻子时,粉料与水搅拌设备的洁净,要根据用量调制,在一定时间内用完,不得存放。在第二次嵌缝之前,必须进行中间检查,检查穿孔纸带的粘贴是否正确,应保证被石膏腻子覆盖。各道嵌缝工作,均应待前一道嵌缝腻子干燥后方可进行下一道嵌缝。在第二、第三道嵌缝处理时,要检查其嵌缝腻子表面是否均匀并向两边板面平滑过渡。最后要全面检查吊顶面所有的钉孔,应保证钉孔的填抹不被遗漏并处理平滑、干燥,必要时需进行被嵌,再进行砂光。
(4)吊顶罩面板铺钉及嵌缝处理等工序全部完成,在进行终饰(喷涂或裱糊等表面装饰)之前,必须对工程质量做全面检查验收。主要应检查下列各项。
1)罩面板不得有悬臂现象,必须有龙骨固定。
2)吊顶板面的平整度,用2m靠尺检查其水平偏差应≤3mm。
3)保留明缝的板面采用明缝对直线,拉5m线(不足5m拉通线)检查,其直线度偏差应≤5mm。接缝处平直度偏差≤2mm;接缝高低偏差≤1mm。
4)检查吊顶面与各种明露设备的关系,从顶棚表面的完整必玫美观效果要求及保证使用为基本观点,对于灯盘、灯槽、空调送风口等,均应符合要求,有关管线必须预留到位。
(二)铝合金吊顶
活动吊顶金属龙骨及其配套件:金属吊顶龙骨的尺寸允许偏差和平直度、角度允许偏差、表面防锈及外观质量等项技术性能指标,应符合国家标准GB11981的有关规定。
1、前期工序
对于建筑顶棚主体结构质量的检查、吊顶面上部设备及管线的到位和必要的试验、吊顶的施工放线、吊顶吊点紧固及吊杆的处理与安、主龙骨的悬吊和调平等各工序,均参照上述做法并符合设计要求。其中,龙骨的安装悬吊方式以及同金属饰面板的连接方法应与所采用的系列或具体产品配套。
2、安装金属吊顶板
金属吊顶板的非固定式安装,根据所用龙骨型材品种的不同,主要分为搁置式安装、卡入式安装和嵌入式安装三种方式。
(1)金属块形板的搁置式安装:金属吊顶龙骨的设置按设计要求,采用U、C型轻钢龙骨为承载龙骨,采用T型轻钢或铝合金龙骨为覆面龙骨构成双层构造骨架;或是直接用T型金属龙骨纵横布置为单层构造,组装与金属方块(或矩形板)规格相应的顶棚罩面格栅。
(2)金属条形板的卡入式安装。采用与金属条板相配套的带卡脚的金属龙骨,在龙骨安装调平的基础上,将条板托起就位,从一个方向依次卡入安装。先将金属条板的一边压入龙骨卡脚,再顺势将其另一边压入相应的卡脚内,条板卡入龙骨后自行回弹扩张,即完成金属条板的卡装固定。
对于设计要求吊顶面作闭缝处理时,如果所采用的金属条形板本身不具有兼作封缝的延伸边翼板,即需安装其配套的嵌条。金属嵌条也有不同的横断面形状,同吊顶罩面板型相配合以满足装饰要求,安装时将其压入条板与条板之间的缝隙即可。
(3)金属块形吊顶板的嵌入式安装:采用具有夹簧作用的金属三角龙骨为吊顶板覆面骨架,根据金属块形板的规格尺寸进行布置,板块安装时将其卷边嵌入三角龙骨的夹缝中即可。
3、活动金属板吊顶的质量通病及其防治措施
(1)严格施工操作,按规范要求重新调平。
(2)对于室面净空高度较小,且吊顶面积较大时,虽检测为平整,但由于视觉效应,下凹感仍感严重,因此,在安装龙骨要注意起拱,起拱高度不应小于房间短向跨度的1/200
施工前必须经过图纸会审,明确设计意图及条板排列方向,特别是吊顶面设置有带式和点式照明、空调送风口、消防设施的外露部分及其他较复杂的装饰布置时,应严格掌握其尺寸、纵横走向,以及与条板线型关系。
(3)金属条形板安装时,必须严格要求其配套龙骨及面板材料的平直度与装配清度,不合要求者,应重新调平,并安装稳固。
(4)选用合格的金属条形板材料,吊顶边条也应使用配套材料,不平直的条形板应调直后再用或弃之不用。
(三)、矿棉吸声板吊顶
1、T型金属吊顶龙骨安装要点
(1)根据设计要求确定的骨架构造及房间吊顶面的实际尺寸,再依照所选用的矿棉吊顶板品种、规格和安装方法等,按设计图纸的规定对龙骨骨架进行合理排布,绘制出方便施工的龙骨组装平面图。双层骨架构造的覆面T型龙骨或单层骨架构造的T型主次龙骨,其纵横(主龙骨与次龙骨或称主龙骨与横撑龙骨)骨架框格尺寸应分另大出吊顶装饰板板面尺寸2mm,即板块就位于T型龙骨框格内时每边均有1mm的伸缩缝隙或活动裕量。为此要求要绘制组装平面图时尽可能精确计算,以避免在吊顶施工过程中对龙骨过多地进行调整和锯割,尤其是避免裁割榫边板和企口边板。
(2)以组装平面图为依据,统计出所需龙骨及其配套件的数量,然后用型材切割机分别截取必要的龙骨段备用。当前T型金属龙骨型材产品,特别是次龙骨(副龙骨、横撑龙骨),为准确配合吊顶骨架的规格化安装,以及与吊顶面板相配套,大多设有各种孔眼和方便连接的承插或钩挂端头,因此在吊顶过程中宜采用生产厂的系列材料及其科学合理的应用技术,以减少施工现场的再加工并有益于保证工程质量。
(3)T型金属吊顶龙骨的吊点紧固方式、承载(主)龙骨与吊杆的连接,以及吊杆(吊索)与主体结构悬吊点的连接,基本上同于U、C型轻钢龙骨、木龙骨及金属板吊顶所论及的做法。对于单层骨架构造的轻便吊顶,加之矿棉板的材质甚轻(板材密度一般在500kg/m3以下,包括其巾塑板),基吊杆可采用镀锌铁丝类的吊索,与主龙骨的连接可作绑扎、钩挂,或采用各种轻型吊件。
(4)对于安装企口边吊顶板的暗装式(或半明半暗式)龙骨骨架,在覆面T型主龙骨安装后,其插入件(或称插片)使用情况取决于具体的产品系列,其作用亦可由T型小龙骨取代,需与吊顶板同步安装,先顺T型主龙骨插入企口板块,再插装T型横撑,同时嵌入插片使之一端搭接在T型横撑龙骨上,再安装下一条横撑龙骨、插装企口板及插片,如此逐格进行而构成吊顶整体。
2、矿棉吸声板安装要点
矿棉装饰吸声板的活动板式吊顶安装,根据板材棱边的不同,与T型金属龙骨骨架的连接配合分为平放搭装和企口嵌装两种方法。
(1)齐边板和榫边板的平放搭装:将矿棉板吸声板的齐边板块或榫边板块平搭于T型金属龙骨的做法操作简易,拆装方便,在吊顶面所形成的装饰效果取决于板材表面及其明露龙骨榫边板与龙骨搭接处形成线型凹缝,有的跌级榫边则形成阶梯缝。
对于平放搭装的矿棉吊顶板,应采用压板(定位夹)将其压住,以保持板块的稳定,不宜浮搁。
(2)企口边板的嵌装:带企口棱边的矿棉板,采用与T型金属龙骨嵌装的方法,安装后吊顶面可以不露骨架,使吊顶封闭,从而增强吸声效果。也可以根据配套龙骨的安装方式不同,使部分龙骨底面明露成半隐式。
第二章、墙柱装饰工程
(一) 轻钢龙骨纸面石膏板
隔断轻钢龙骨是以厚度0.5~1.5mm的镀锌钢板、彩色喷塑钢板为原料,经加工制成的轻质隔断墙骨架支撑材料。按其使用作用分为:竖龙骨、横龙骨、通贯龙骨、加强龙骨;按其规格尺寸不同区分:Q50、Q75、Q100。
1、 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能应符合设计要求,所有材料进场时,必须附出厂证明,合格证、准用证以及厂品说明书。
2、 墙位放线应按照设计要求,为保证隔墙垂直、平整,故要求沿地、顶、墙弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线线应与龙骨的边缘吻合,弹出+500mm标高线。
3、 骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。
4、 骨架隔墙的墙面板应安装牢固、无脱层、翘曲、折裂及缺损。
5、 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。
6、 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
7、 预埋墙内的水暖、电气设备,应按设计要求采取局部加强措施固定牢固 。为保证结构安全,墙中铺设管线时,不得切断横、竖向龙骨。
8、 依墙面形状铺设饰面板,平面墙应竖向铺设。为避免应力集中,由于物理膨胀系数不一而引起的不安全隐患,龙骨两侧的饰面板及龙骨一侧的内外两层饰面板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。所有饰面板接缝处的固定点必须连接在龙骨上。
9、 骨架隔墙安装的允许偏差和检查方法应符合下表要求:
骨架隔墙安装的允许偏差和检查方法
项次 项 目 纸面石膏板允许偏差(mm) 检 验 方 法
1 立面垂直度 3 用2m垂直检测尺检查
2 表面平整度 3 用2m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 3 用直角检测尺检查
4 接缝直线度 — 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
5 压条直线度 — 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
6 接缝高低差 1 用钢直尺和塞尺检查
(二) 玻璃隔断墙
1、 施工要点
(1) 操作规程
弹线定位→铝合金型材划线、下料→组装、固定框架→安装玻璃→清洁。
(2) 操作要点
① 弹线定位:先弹出地面位置线,再用垂直线法弹出墙面位置、高度线和沿顶位置线,并标出竖框间隔位置和固定点位置。弹线的同时应检查房间的方正,墙面的垂直度,地面的平整度及标高,以确保安装玻璃隔断的质量。
② 铝合金型材划线:划线时先复核现场实际尺寸,如实际尺寸与施工图所标尺寸误差>5mm,则应按实际尺寸划线下料。如果有水平横档,则应从竖档的一个端口为准,划出横档位置线,包括连接部位的宽度,以保证连接件安装位置准确和横档在同一水平线上。
③ 下料:下料应使用专用工具——铝合金型材切割机,保证切口光滑、整齐。
④ 组装:组装铝合金玻璃隔墙的框架有两种方式。隔墙面积较小时,先在平坦的地面预制组装成形,在整体安装固定;隔墙面积较大时,则直接将隔墙的沿地、沿顶型材,靠墙及中间位置的竖向型材按划线位置固定在墙、地、顶上。
铝合金框架与墙、地面固定可通过铁脚来完成。首先安放好线的位置,在墙、地、顶上设置金属胀锚螺栓,同时在竖向、横向型材的相应位置固定铁脚杆,然后将截好铁脚的框架固定在墙上或地上。
⑤ 装玻璃:在型材框架上安装玻璃,裁割玻璃时应注意按型材框洞尺寸缩3~5mm截玻璃,这样裁得的玻璃才能顺镶如框格中,然后用与框架型材同色的铝合金槽条在玻璃两侧位置夹住玻璃并用自攻螺钉固定在框架上。
2、 质量要求
① 外观检查:玻璃裁割尺寸正确,安装平整、牢固、无波纹,无松动现象。
② 玻璃的品种、规格和颜色应符合设计要求。
③ 嵌缝橡胶密封条应具有一定的弹性,不可使用再生橡胶制成密封条。
④ 接缝胶应使用密封胶,并严格按结构胶生产厂家的规定使用。
⑤ 安装长边大于1。5m或短边大于1m的玻璃,必须加橡胶垫。
⑥ 金属框架应与结构联结牢固,四周与墙体接缝用弹性密封材料填充密实,保证不渗漏。
⑦ 工程完工后,玻璃的表面、边框的表面应洁净、光亮、无污痕、无划伤。
(三)室内面砖
(1)面砖的品种、规格应符合设计要求,墙面面层应具有足够的强度,其表面质量应符合国家现行标准的有关规定。
(2)面砖铺贴前应进行挑选,并浸水2h以上,晾干表面水分。
(3)铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面砖不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
(4)铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整,接缝应平直,缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接。在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
(5)水泥砂浆应满铺在墙砖背面,一面墙不宜一次铺贴到顶,以防塌落。
二、 幕墙安装
(一)安装施工准备
1、 安装幕墙的钢结构、应符合建筑结构施工及验收规范的要求,五层阳台的幕墙施工应采取适当处理措施后方可进行。
2、 合理安排安装的施工顺序,对施工现场管理和安装人员进行全面的技术交底以及安全规范教育,备齐防火和安全器材与设施.
3、 构件安装前均应进行检验与校正,不得有变形、损伤现象,不合格的构件不得上墙安装。玻璃幕墙构件在运输、堆放、安装过程中有可能会人为的使构件产生变形、损坏等,在安装之前一定要提前对构件进行检验,发现不合格的应及时更换,同时,幕墙施工根据具体情况和以往施工经验,对易损件应有一定的更换储备数量,一般构件、配件等在1%--5%,玻璃在安装过程中的损坏率为总块数的3%--5%;
(二)测量放线
1、 根据幕墙大样图和土建单位给出的标高点,测量器具在阳台上定出平面、立柱、分格及转角等基准线。分格轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,质量员应及时对测量放线的情况进行检查,并将查验情况填入记录表。
(三)立柱安装
1、 立柱一般为坚向构件,立柱安装的准确性和质量,将影响整个玻璃幕墙的安装质量,是安装施工的关键之一。立柱安装前应认真核对立柱的规格、尺寸、数量、编号是否符合要求,施工人员必须进行有作业的培训交底。
2、 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并进行调整和固定,立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm同时注意误差不得积累。
3、 相邻立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm。
4、 立柱与连接件(支座)接触面之间一定要加防腐隔离垫片。
5、 立柱按偏差要求初步定位后,应进行自检;对不合格的应进行调整修正;自检合格后再报质量员进行抽检,抽检数量应为立柱总数的5%以上且不少于5件。抽检合格后才能将连接件(支座)正式焊接牢固,焊接缝位置及要求按规范及图纸,焊缝高度≥7mm,焊接质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》焊接好的连接件和预埋件必须采取可靠的防腐措施,如业主有特殊要求,须按要求处理。
6、 玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固;安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、紧固后应及时拆除。
7、 焊工为特殊工种,需经专业安全技术学习和训练,持有特殊工种操作证后方可作业。
8、 焊接场地必须采取防火防爆安全措施后方可进行操作;操作者操作时必须有防护设施,电焊机接地零线及电焊工作回线必须符合有关规定。
(四)横梁安装
1、 横梁为水平构件,是分阶段在立柱中连接,横梁两端与立柱连接处应加弹性橡胶垫,弹性橡胶垫应有20%-35%的压缩性,以适应和消除横向温度变形的要求。
2、 横梁安装必须在土建泥水作业完及立柱安装后进行,大楼从上至下安装,同层从下至上安装;当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求;
3、 应按设计要求牢固安装横梁,横梁与立柱接缝处应打与立柱、横梁颜色相近的密封胶
4、 横梁安装的允许偏差及检查方法应符合表3.1-18的规定。
5、 横梁安装定位后,应进行自检;对不合格的应及时进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检量应为横梁总数的5%以上且不少于5件,所检测点不合格数不超过10%,可判为合格;抽检合格后才能进行下道工序;
6、 安装横梁时,应注意如设计中有排水系统,冷凝水排出管及附件应与横梁预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条;其它通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工,不得遗漏。
(五)玻璃的安装
1、 玻璃安装是一项细致工作,施工前要检查每个工人的人员到位,各种机具是否正常,安全措施是否可靠。
2、 玻璃的品种、规格与色彩应与设计一致,整个玻璃的镀膜面应朝室内方向;如有玻璃的色彩差大应及时退货。
3、 玻璃在安装时应注意保护,当玻璃面积过大或重量较重时,可采用机械安装。
4、 用于固定玻璃框的勾块,压块或其它连接件应严格按设计及有关规范执行,严禁少装或不装紧固螺钉。
5、 分格玻璃拼缝应坚直横平,缝宽均匀,并符合设计要求及偏差要求;每块玻璃框初步定位后,应与相临玻璃框进行协调,保证拼缝符合要求;对不符合要求的应进行调校修正,自检合格后报质检人员进行抽检,每副幕墙抽检5%的分格;允许偏差项目中有80%抽检实测值不影响安全个使用,则判定为合格;抽检合格后方可进行固定和打耐候胶。
(六)窗扇安装
1、 安装窗扇前一定要核对窗扇的规格是否与设计图纸和施工图纸相符,安装时要采取适当的保护措施,防止脱落。
2、 窗扇在安装前应进行必要的清洁,安装时应注意窗扇与窗框的上下、左右、前后的配合间隙,以保证其密封性,
3、 窗扇连接件的规格、品种、质量一定要符合设计要求,并应采用不锈钢或轻金属制品;严禁私自减少连接用自攻螺钉等紧固螺钉的数量;并严禁控制自攻螺钉的底孔直径。
(七)密封
1、 玻璃或玻璃组件安装完毕后,必须及时用耐候密封胶嵌缝,予以密封,保证玻璃幕墙的气密性和水密性;常用的是耐候硅酮密封胶。
2、 耐候硅酮密封胶的施工应符合下列要求:
(1) 耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,施工前应对施工区域进行清洁,应保证缝内无水、油漆、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物;可采用甲苯或架基二乙酮作清洁剂。
(2) 施工时应对每一管胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合要求方可施工,严禁施工过期的密封胶。
(3) 耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;注胶后应将胶缝表面刮平,去掉多余的密封胶。
(4) 耐候硅酮密封胶在缝内应形成相对两面粘结,较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。
(5) 为保护玻璃和铝框不被污染,应在可能导致污染的部位贴纸基胶带填完胶刮平后立即将基纸胶除去。
四、楼地面装饰工程
(一)大理石楼地面
1、 材料规格
天然大理石是石灰岩经过地壳内高温、高压作用形成的变质岩,主要又方解石和白云石组成。其主要成分为碳酸钙(Caco3),约占50%以上。其他还有碳酸镁(Mgco3)、氧化钙(Cao)、氧化锰(Mno)、及二氧化硅(SiO2)等。
天然大理石的表面加工分为粗磨、细磨、半细磨、精磨和抛光等五道工序。抛光是研磨加工的最后一道工序,目的是使饰面板表面具有最大的反射光线的能力,以达到较高的光泽度,进而使石材的固有花纹和色泽最大限度的显示出来。
大理石板可按设计要求加工,常用铺地板的规格为600mm×600mm×20 mm。其优点是组织细密、坚实,色泽鲜明而光亮。
2、 性能特点
大理石是高级建筑装饰材料、价格昂贵。用它铺装地面面层,庄重大方,高贵豪华,施工操作严格,但造价高。天然大理石质地密实,体积度≮2.6g/cm3;抗压强度较高,约70~150Mpa。
由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中易受二氧化碳、硫化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。所以,除少数如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外装饰外,其他品种均不宜用于室外,一般用于室内地面装饰。
(二)施工要点
1、 施工准备
(1) 抹底灰层,要求平整、洁净。
(2) 弹出中心线。在房间内四周墙上取中,在地面上弹出十字中心线,按板的尺寸加预留缝放样分块,铺板时按分块的位置每行依次挂线(此挂线起到面层标筋的作用)。地面面层标高由墙面水平基准线返下找出。
(3) 安放标准块。标准块是整个房间水平标准和横缝的依据,在十字线交点处最中间安放。如十字中心线为中线,可在十字线交叉点对角线安放两块标准块。标准块应用水平尺和角尺校正。
(4) 根据大理石石材的图案和纹理,铺贴前先行试拼编号。
2、 铺贴施工
(1) 弹线分格准备工作完成后,随即进行大理石材的铺贴。此为大理石板楼地面的主要施工工序。
1)铺贴前,大理石板宜先用水湿润,阴干后去背面浮灰方可使用。
2)大理石板楼、地面缝宽为1mm。不宜过宽,否则灌缝影响装饰效果。
3)粘贴层砂浆为15~20mm干硬性水泥砂泥,抹粘贴层前在基层刷浆一遍,随抹铺板块。一般先由房间中部向四侧采用退步法铺贴。凡有柱的大厅,宜先铺柱与柱中间部分,然后向两边展开。也可先在沿墙处两侧按弹线和地面标高线先铺一行大理石板,并以此板作为标筋两侧挂线,中间铺贴以此线为准。
4)安放四角同时下落,并用皮锤敲击平实调好缝,铺贴时随时检查砂浆粘贴层是否平整、密实,如有空隙不实处,应及时用砂浆补上。
(2) 板块铺贴后次日,用素水泥砂浆灌缝2/3高度,再用与面板相同颜色的水泥砂浆擦缝,然后用干锯末拭净磨亮。
(3) 板材铺贴24h后,应洒水养护1~2次,以保证板材与砂浆粘结牢固。
(4) 在拭净的地面上,用干锯末或席子覆盖保护,2~3d内禁止上人和堆放重物。
3、 注意事项
(1) 铺贴时,所有材料应符合质量要求。大理石板要根据图案和纹理试拼编号。
(2) 铺贴时,一定要先将板材浸水,且必须用干硬性水泥砂浆,并要求进行试铺。
(3) 踢脚板可先安装,也可后安装,先装踢脚板要低于地面5mm,并用木锤敲击,找平找直。次日再用同色素的水泥砂浆擦缝。
(4) 大理石板块铺贴后,待水泥砂浆达60%~70%强度后,方可打蜡。
(5) 大理石板楼、地面最好先进行预铺,对好纹理图案,进行编号,再行正式铺贴。
三、用料核算
(一) 大理石板材
地面大理石板材在核算材料,可根据施工图上要求的石板规尺寸,在实际需饰面的地面进行实测,计算出每个局部所需用石材的块数,再将各个局部面积上所需石材的数量相加,得到石板块的总数。对于面积较大的地面(大于100mm2者),可先核算其他面总面积,再除以一块板规格之面积(如600mm×600mm×20mm的板材其面积为0.36mm2),既可得到所需的总块数。考虑到切截面积损耗、搬运损耗,可再加1.2%的总损耗量。如果施工图中没有规定石材板的规格尺寸,可直接按生产厂家的板材规格尺寸来进行计算。
(二) 辅助材料
铺贴地面石材板时,每1 m2所需的水泥和砂要根据原地面的情况来定。通常,在地面铺15mm厚水泥砂浆层,其中每1 m2所需普通硅酸盐水泥15kg,中砂0.05 m2。地面如果用铜嵌缝条,其规格一般为宽8~10mm,厚3~4mm,长2m左右,用量可按每m2地面1.5m长来计算。
四、质量要求及通病防治
(一) 质量要求
(1) 材料面层相邻两块大理石板间不允许出现高差。
(2) 大理石板行列(缝隙)对直线的偏差,在10m长度内不得超过3mm。
(3) 大理石板楼地面要求色泽均匀,表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺棱等现象。
五、质量控制
(1) 基层应彻底清除灰渣和杂物,并用水冲洗干净、晾干。
(2) 采用干硬性砂浆。砂浆应拌匀、拌熟,切忌用稀砂浆。
(3) 铺砂浆前先润湿基层,水泥素浆刷匀后,随即铺结合层砂浆。
(4) 结合层砂浆应拍实、揉平、搓毛。
(5) 面板铺贴前,板块应浸湿后晾干。试铺后,浇0.45水灰比的素水泥浆正式铺贴。定位后,将板块均匀轻击压实。
二、铺地砖地面
1、材料规格及特点
铺地砖又称防潮砖。包括斗底砖、大阶砖及缸砖。它系用组织紧密的粘土经挤压法(劈离法)和干压法制成型,干燥后经过焙烧而成,用作铺贴地面的板状陶瓷建筑材料。
2、缸砖地面施工要点
(1) 在地面上铺贴缸砖前必须做好如下准备工作:
① 在清理好的地面上,找好规矩和泛水。
② 在基层上刷好水泥浆,再按地面标高留出缸砖厚度做灰饼。
③ 用1:3干硬性水泥砂浆(以粗砂为好)做找平层。冲筋、装档=刮平,厚约2cm,刮平时砂浆要拍实。
④ 缸砖铺贴前应先浸水2~3h,然后取出阴干备用。
⑤ 缸砖铺贴前,应在找平层撒一层干水泥,洒水后随即铺贴。
(2)留缝铺贴法,其操作方法如下述。
① 根据排砖尺寸弹线,要求留缝尺寸均匀,不出现半砖。
② 从门口开始,在已经铺好的砖上垫上木板,人站在板上往里铺。铺贴时横缝用分格条铺一皮放一根。竖缝根据弹线走齐,随铺随清理干净,缸砖缝宽不大于6mm。
③ 宜用喷壶浇水,已铺贴的缸砖面层浇水前后需进行拍实、找平、找直工作。
④ 铺贴24h,用1:1水泥砂浆灌缝。
⑤ 在常温下,灌缝24h后浇水养护3d,每天不得少于3次。
三、普通实铺式木地板
普通实铺式木地板的构造是将木搁栅直铺于钢筋混凝土楼板或混凝土垫层上,木搁栅之间填以炉渣、膨胀蛭石等保温隔声材料。
1、材料规格及性能
(一)面层材料
普通实铺式木地板的面层材料为单层。面层材料宜选用耐磨、纹理清晰、有光泽、耐朽,不易开裂、不易变形的优质木材。
(1) 材质。条形企口木板多选用松木、杉木等针叶树种。材质要求采用不易腐朽、不易变形开裂的木板 ,其宽度不大于125mm,厚度应符合设计要求。目前市场上已出现了大量复合地板,既节约了材料,符合环抱要求,又使地板性能大大提高,同时又简化了施工工艺。
(2) 规格。面层材料通常为条形企口木板,常见规格见下表。
固定方式 名 称 规 格 备 注
厚 宽 长
钉接式 松、杉木条形地板 23 75~125 >800 木地板除底面外,其他五面均应平直刨光
(3)含水率:面层条板不论何种材质,均应通过自然干燥或人工干燥,使其达到含水率的要求。
(二) 基层材料
木地板面层以下的部分,统称为木基层。普通实铺式木地板常用基层材料包括:木搁栅、垫木、压檐条、横撑等。木基层根据支撑形式,可分为架空式木基层和实铺式木基层两种。
2、木地板的施工要点
(一)实铺式木基层
实铺式木基层,即是将木搁栅直接固定在基底上,因此,实铺式木基层施工,主要是如何将木搁栅固定与找平的问题。
普通实铺式木地板的施工工序:设预埋件→做防潮层→弹线→设木垫块和木搁栅→填保温、隔声材料。
(1)设预埋件。为了固定木搁栅,以免木地板晃动,须设预埋件。
① 对于预制预应力空心楼板(PRC)或首层基底,可以通过垫层混凝土或豆石混凝土找平层,预埋镀锌钢丝。预埋件也可用膨胀螺丝固定铁件。
② 对于现浇钢筋混凝土(RC)楼板,可用预埋镀锌铅丝的办法,将木搁栅固定于楼板上,预埋件中距为800mm。
(2)做防潮层。防潮层一般用刷冷底子油、热沥青一道或一毡二油法做法。它的作用是防止潮侵入地面层,引起木材变形、腐朽。
(3)弹线。在安放垫木和木搁栅前,应根据设计标高在墙面四周弹线,以便找平木搁栅的顶面高度。
(4)设木垫块和木搁栅:这两者是实铺式木地板基层的主要组成部分,要求具有一定的高度。
① 木搁栅使用前要进行防腐处理,固定时间将搁栅上皮削成10cm×10cm的凹槽,以便铅丝的间距为800mm。
② 用20mm厚木垫块放在垫层上与木搁栅钉牢,中距为400mm。
(6) 填保温、隔声材料。在搁栅与搁栅之间的空隙内,填充一些轻质材料,如干煤渣、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等,厚度40mm。这样可以减少人在地板上行走时所产生的空鼓音。但填充不得高出木搁栅上皮。同时,铺钉面层木条板时要等保温隔声填充材料干燥后才能进行。
(二)普通木地板面层
面层施工主要是包括面层板条的固定和表面的饰面处理。
(三) 注意事项
(1) 一定要按设计要求施工,选择材料应符合质量标准。
(2) 所有木垫块、木搁栅均要做防腐处理,条形木地板底面要全做防腐处理。
(3) 木地板靠墙处要留出15mm伸缩缝,并有利于通风。在地板和踢脚板相交处。如安装封闭木压条,则在木踢脚板上留通风孔。
(4) 实铺式木地板做铺设的油毡防潮层,必须与墙身防潮层连接。
(5) 在常温下,砂浆或细石混凝土垫层浇灌或至少7d,方可铺装木搁栅。
四、复合地板
复合地板是由多层不同性能材料复合而成的层合地面材料。
1、材料规格及性能
早期复合地板是以中密度木纤维板为基材和用特种耐磨塑料贴面板或 用珍贵树种2~4mm薄木为面材的新型地面装饰材料,复合地板一般有两层、三层或五层结构。
(1)特点。复合地板具有木地板的质感,防潮及抗污能力强,并耐烟头烫,耐化学试污染,易清扫、抗重压,耐磨损。此外,复合地板尚具有以下优点:
① 充分利用珍贵木材,质感自然、温润、成本适中。
② 多层对称结构,不翘曲、无开裂、弹性好。
③ 刨平、着色、上漆等处理工序已在工厂中完成,施工安装方便,工期大大缩短,质量亦能保证。
(2)规格。这种地板装饰材料有正方形和长方形梁种。
2、施工要点
(一)基层处理
复合地板可以铺覆在细石混凝土、水泥砂浆基层上,也可以直接铺在原有的木地板、瓷砖、地下采暖系统上,对基层要求有:
(1)要求基层坚实平整,不起壳,不起砂,表面干燥、洁净,含水率不大于15%。
(2)基层平整是保证面层平整度的关键,要求用2m直尺检查,误差不超过3mm。因此,必须认真做好。
(3)基层抹面应使用不低于325号的水泥,中砂,表面宜压平、压光。
(二)施工准备
(1) 房间最大相对湿度不高于80%。
(2) 安装前地面须干净、干燥、稳定、平整、在安装前修补不规则处。
(3) 当地面为混凝土、砖面、硬PVC等时,可铺一层松软的材料。
(4) 量好房间尺寸,计算出需要多少块地板,并考虑最后补缺地板块量,备好地板块。
(5) 为适应当地水土,在安装前应原包装保存。宜保存24~48小时为佳。地板块应水平存放,切勿竖立或靠倚斜放。
(6) 检查门是否能打开,否则先把门刨切。安好后地板在门框的厚度为:地板厚度+地垫厚度+(地板过渡扣板之盖板厚度)。
(7) 如房间长过8m(地板块尾对尾),宽过8m(地板交叉铺设)时(要预先留有宽高1:1比例的空隙结合处),空隙结合处用过渡扣板包盖。长或宽一旦超过8m,必须加扣板条,留伸缩缝。
(三)施工要点
(1) 工具:木垫块、锤子、尺子、防水聚醋酸乙烯胶、木锯、铅垂线、铅笔、连系钩、若干块8~12mm的木楔。
(2) 第一排:擦净基底面、板、尾面,放入垫底料。第一排从左向右放,槽面靠墙,板尾面放木楔,然后根据房间大小依次连接需要的地板块——但不要粘9胶。为了达到更好的效果,可将地板铺成与窗外大部分光线平行。在走廊或较小房间,应将地板块与较大墙壁平行。
(3) 如果墙不直,在地板块上画出墙的轮廓线照此切割第一排地板块。
(4) 每一排最后一块板:最后一块板180度反向,与该排其余板子舌对舌(留出空隙)使该板紧靠墙面,如有多余(长),在背面作上记号,按尺寸切割。锯切地板时,若用手锯,花纹正面朝上,如用电距,花纹正面朝下。
(5) 在结尾的舌部均匀涂布足量的胶。使木垫块、锤子小心地将板面连接起来,绝不要用锤子直接敲地板企口侧面,要隔木垫块敲。准备两块小垫块。厚度为8mm,其中一块一面开槽。槽缝稍大于地板的凸出舌厚度,用这块木头槽夹地板舌隔着另一块木头敲击开槽小木块以保护地板舌。最后一块板可用连系钩。用湿布把多余的胶立即擦掉。用铅垂线,测试平不平衡。在墙、板间的空挡处放木楔子。
(6) 下一排:上一排切下部分可作第二排的第一块。地板块切下部分不得少于30cm;否则,丢弃。舌部上涂布足量胶,把地板块小心轻敲到位。(隔着木垫块敲地板块。)以便将胶干透。
(7) 最后一排:把最后一块板和倒数第二块板排齐就算装好最后一排了,另放一块板在上面,用舌面对着墙,作记号,根据记号切割最后一块板、安装。
(8) 用连系钩最后一块板到位,放置隔离楔24h内不得使用地板,以便将胶干透。
(9) 管道孔:在地板块上钻打的管道过孔得比管道直径大10mm。首先量度并作记号于管道在地板块的预定位置(留出收缩缝)。
(10) 扣板螺丝绝不能固定太紧,太紧地板不能浮动,也容易压翘地板块。
(11) 房间尺寸太大,地板长块方向超过8m或宽度方向超过8m,一定 要用过渡扣板。长长的过道,每10米左右也要用过渡扣板。
(12) 地垫也要留收缩缝。
(13) 最后一块地板不得短于5cm。
(14) 用踢脚板封闭地板与墙的空隙、踢脚板可用无头或带头水泥钉固定或胶粘剂粘贴。
(15) 当地面为混凝土、砖面等材料时,有必要使用防潮隔声地垫可弥补地面的轻微不平,防潮湿、降噪音,还可以增加行走时的柔软感。
(四)质量要求
(1) 复合地板面层图案尺寸符合设计要求,板面无翘鼓。
(2) 复合地板接缝均匀,无明显高差;表面洁净,粘结面层无溢胶。
(3) 踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度,出墙厚度一致。
五、抗静电活动地板
(一)材料规格及性能
材料规格:抗静电活动地板是由可调支架、桁条及面板三大部分组成。支架一般有金属、钢丝杆、铝合金、铸铁或优质冷扎钢板等种,支架高度250mm~400mm,可调高度200mm左右。桁条有角钢、锌板、优质冷扎钢板等种。面板底面用铝合金板,中间由玻璃钢制成空心夹层,表面由聚氨脂加抗静电剂、填料制成的抗静电塑料贴面、塑铝合金底板,表面贴中软塑料,中间加蜂窝纸板;平压刨花板双面贴三聚氰胺甲醛树脂装饰板;双面贴塑刨花胶合板。
加工制作面板时,采用导电涂料封边,除了密封垫采用导电橡胶条,交接部位均采用导电胶粘剂粘结。
性能特点
抗静电活动地板质量轻,强度大,表面平整,尺寸稳定,面层质感良好,装饰效果佳,另外,还具有防火、抗静电、防虫鼠侵害、耐腐蚀等性能特点。
(二)安装施工
1、 施工要点
(1) 基层要求:原基层楼面或地面要符合设计要求。
① 基层表面必须具有足够的强度,要求坚硬、平整、光滑、无明显的凹凸不平。
② 施工前,应清除表面污垢、尘土及浮砂,保持基层表面干燥、干净。
(2) 放线弹线:依设计要求放线,按地板的尺寸弹出墨线,形成双格网,依方格网的十字交点来确定支梁固定位置,按弹线进行试装,检查调整无误后,再进行安装。
(3) 固定方法:将支架底座用建筑胶粘在平整光滑的地面上,为了牢固和抗震的需求,在底座上补射两只射钉。
(4) 安放面板:行桁条放在支架上并校正水平后,安装抗静电塑胶活动地板。
2、 安装质量标准
(1) 活动地板安装缝隙小于0.5mm,用塞尺检查;平整度用2m钢尺立放,最大缝隙小于1mm。表面无损伤、污染等现象。
(2) 对抗静电要求严格的机房,使用单位必须对所有地板面进行抽样测试,检查是否达到设计和使用要求。为了防雷,导静电,抗静电地板支架应用铜带与主体结构钢筋网相连接必要时,也可以单独接地,以免影响电器设备的正常运行。
(四) 质量要求
1、 质量要求和检验方法(见下表)
2、 允许偏差和检验方法(见下表)
活动地板质量要求和检验方法
项目 质量要求 检验方法
板块面层表面质量 合格 色泽均匀,粘、钉基本严密,板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷 观察检查
优良 图案清晰、色泽一致,周边顺直、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷
接缝质量 合格 接缝均匀、无明显高差 观察检查
优良 接缝均匀一致,无明显高差表面洁净、粘结面层无溢胶
踢脚线铺设 合格 接缝基本严密 观察检查
优良 接缝严密、表面光洁、高度和出墙高度一致

活动地板支柱(架)、面层允许偏差和检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
支柱(架)顶面标高 ±4 用水平仪检查
板面平整度 2 用2m靠尺和锲形塞尺
板面拼缝平直 3 拉5m直线,不足5m拉通线和尺量检查
板面缝隙宽度不大于 0.2 尺量检查
踢脚线上口平直 3 拉5m直线,不足5m拉通线和尺量检查
第五章、门制作安装工程
(一)、制作
1、 配料、断料
(6) 每一批门按施工图,其框、扇应一次配料。
(7) 为保证门图纸规定的净料尺寸,做配料单时应留加工裕量。木料加工裕量一般为:
宽、厚度:一面刨光加3mm。两面刨光加5mm。
长度:按图纸尺寸放长量:
门樘子立框70mm;门扇边梃40mm;门樘上下框,有走头200mm,无走头40mm;门扇边梃;门扇上下梃10mm;500mm以下构件短料30~40mm。
(8) 按配料单断料。如有背面青皮、倒楞超过木料厚度的1/6和1/3者不得使用主。
2、 刨料、画线
(1) 凡有允许限值内的死节及直径较大的虫眼等缺陷的材料,应采用同树种的木塞加胶填补。
(2) 木料刨面不得有刨痕、呛槎及毛刺。
(3) 画线时应仔细看清图纸要求和细部构造尺寸,事先出好数棒,并经质检合格。
(4) 画线须用专用工具操作,以保证同一批号的门规格完全一致。
(5) 凡宽度超过80mm的框子和厚度大于50mm的门画双榫连接,冒头拉肩和榫头必须吻合。
(6) 将刨好并检查合格的材料置于画线机(架)上画线,先做样品,经质检合格后正式画线。
3、 打眼拉肩
(1) 打眼的刀刃应和榫眼一致。
(2) 打榫眼时,眼的一边线要凿半线留半线;半眼深度应比半榫深2mm。
(3) 拉肩开榫要留半个墨线。肩和榫要平整、方正、光滑,加楔处锯出楔子口。半榫的长度要比榫眼的深度短2mm。
(4) 钻通气孔:门组框骨架的横肋木及上、下梃和镶边木条各钻两个以上直径4~9mm的孔眼,以促使内部空气流通,保证木扇干燥,防止受潮脱胶或起鼓。
4、 裁口、起线
(1) 框、扇应配套裁口,接缝通顺,框、扇和扇、扇接合处表面平整,不显高差。裁口起线线条方、直、光,无呛槎、起刺。
(2) 遇有节疤,用凿剔平,不得斧砍。
5、 拼装、整修`
(1) 拼装:框、扇应置于表面平整和坚实的平台上拼装,胶楔楔紧,保证坚固、方正、平整,骨架纵横肋条相交处,不平度不得超过0.3mm。门框校正规方并在梃脚锯好安装标高线后,上钉八字拉条固定,下口钉水平拉条,防止搬运和安装中发生变形。
(2) 胶合夹板:门骨架与夹板面层系加胶压合。胶料宜用脲醛或酚醛。胶料干燥时间应通过试验确定。如胶料干燥时间过长,影响下道工序;胶料干燥时间过短,表明性脆且操作困难。一般干燥时间要、可控制在24h左右,但最短不少于4h。
(3) 冷压:门扇常用带丝杠的设备成批压合。每批可压50扇。压力大小,以夹板四周均匀冒出胶液为适度。20h后,可松丝杠,约24h后复核尺寸再弹线刨边,胶钉镶边木条。
(4) 整修:门扇夹板表面应在砂光机上砂光。然后按图编号打印。刷一遍防潮干性底油。
(5) 每加工一批门樘、扇,须先制出样品,经质检合格后再成批生产。每樘门制作完工后,仍须质检。产品检验合格后,加盖印章。
(6) 堆存:门框、扇应架空码放在库房内平整的支架上。
6、 门套与砌体或混凝土接触面应满除防腐油或煤焦油。
7、 门框套与墙体连接的木砖或铁脚,每边2~3个。木砖应满除防腐油,铁脚须刷防锈漆。
(二)安装
1、洞口位置正确,墙体联结门框套的连接件已放好,墙面弹好+50Cm水平线和坐标基准线。
2、弹好门框口定位线;依靠墙面的+50Cm水平基准线,往下量取楼地面标高线在洞口两侧作业标记。将门框套塞入洞口就位、找平,调整门框套与墙面是否须平,门套的标高线与标记齐平,复校无误后用125mm圆钉,砸扁钉帽将门框套钉好就位。
a) 安装门扇时量好门框套的框口实际尺寸,在相应的门扇边弹出高、宽线(注意两边梃宽度要一致,门扇与地面缝隙满足于规范要求)双扇要叠合,先在中间缝处弹中线,量尺寸弹边线。用粗、细刨分次刨去线外部分,直至周边缝隙符合设计要求及施工规范规定。
b) 将门扇塞入框套内试装,合格后取立梃高度的1/10在框、扇上画出合页线,剔槽,槽深同合页厚度。先安装扇上合页,门扇装入框内吻合后再拧紧框上木螺丝。每片合页宜先拧一个木螺丝,检查合格后拧紧全部木螺丝。
c) 每安装一扇门,反复开关,应轻便灵活,框扇平整,缝隙不超过为合格。
d) 小五金应先打入1/3,然后用改锥拧卧平,不得歪曲、硬木框、扇可先钻孔径为木螺丝0.8倍、眼深为木螺丝长度的2/3的孔角拧入,严禁打入。
e) 门锁装在梃上,高度距地面900~1000mm,打锁眼不得伤榫,门扇安装完毕,自检合格后,在扇底楔入木楔,专人保管严防损坏。
(三)质量要求
1、 木材的树种、材质等级、含水率和防腐必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、 门框套、扇必须安装严密,以胶料胶结并用胶楔加紧。胶料的品种符合施工规范的规定。
3、 合板面层必须胶结牢固,胶的品种质量进场时由质量员进行进货验收,合格后方可使用
。 木门窗安装的允许偏差、留缝宽度和检验方法
项次 项 目 允许偏差留缝宽度(mm)I级--II级 检验方法
1 框的正、侧面垂直度 3 用1m托线板检查
2 相对角线长度差 2 3 尺量检查
3 框与扇,扇与扇接触处高低差 2 用直尺和契形塞尺检查
4 门窗扇对口和扇与柜间留缝宽度 1.5~2.5 用契形塞尺检查
5 柜与扇上缝留缝宽度 1.0~1.5
6 窗扇与下坎间留缝宽度 2~3
7 门扇与地面留缝宽度 外门内门卫生间门 4~56~810~12 用契形塞尺检查
8 门扇与下坎间留缝宽度 外门内门 4~53~5
1、 木门窗的保护
· 门窗框装拼完后,有条件的应入库,不论是入库或露天存放,下面均应垫高20cm以上,且堆放整齐;露天存放时,上面用塑料布遮盖。
· 门窗框扇搬运时应平稳轻放,不得重力猛扔,防止损坏表面及棱角。
· 装拼门窗时下面应采用木卡将门卡牢,上面用硬质木块衬垫门边,然后适力用锤敲打,以免损坏门边。
· 胶合板门封边时,流出门表面的胶水应用湿布抹净。
· 修割胶合板门时应用木卡将门边垫起卡牢,以免损坏边缘
七、 涂饰、油漆工程
(一)涂料
1、乳胶漆墙面施工的主要工序
基层清理→填补缝隙、磨砂纸→满刮腻子→磨光→干性油打底→第一遍涂刷胶漆→复补腻子→磨光→第二遍油漆→磨光→第三遍腻子。
2、施工要点:
①施工前,基层应充分干燥,不得有起皮、送散等缺陷;(102装修应将原墙面铲除干净)
②粗糙处应磨光,缝隙、小孔洞和凸凹不平处应用腻子补平;
③涂刷乳胶漆时,乳胶漆经稀释后,应按材料性能在规定时间内完,并不得加入催干剂。
(二)油漆工程
1、 质量标准:混色油漆工程严禁脱皮,漏刷和反锈。清漆工程严禁漏刷、脱皮和斑迹。
2、 混色油漆表面光滑、光亮,无透底、流坠、皱皮,颜色均匀。
3、 清漆:表面光亮足,光滑,棕眼刮平,木纹清楚,无流坠、皱皮,颜色一致,无刷纹。
4、 施工条件
· 施工温度宜保持均衡,不得突然变化,且通风良好。湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。一般油漆施工时的环境温度不宜低于+10°C,相对湿度不宜大于60%。
· 大面积施工前事先做样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后组织班组进行大面积施工。
· 木基层表面含水率一般不宜大于12%。
5、 清漆施工
· 基层处理:首先将木门窗基层面上的灰尘、锈斑、胶迹等用刮刀刮除干净,然后用1号以上的砂纸顺木纹打磨,直至光滑为止。
· 刷油色:应从外至内,从左至右,从上至下进行,顺着木纹涂刷。因油漆干燥较快,所以刷油漆时动作应敏捷,要求无缕无节,横平竖直。涂刷后要求木材色泽一致,而又不盖木纹。
· 刷第一遍清漆:刷法与刷油色相同,略加一些稀料(汽油)撤光,便于快干。刷时要注意不流、不坠、涂刷均匀。待清漆完全干透后,用1号或旧砂纸打磨一遍,将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉,再用潮布将粉尘擦干净。
· 刷第二遍清漆:应使用原桶清漆不加稀释剂,刷油操作同前,但刷油动作要敏捷,多刷多理,清漆涂刷饱满一致,不流、不坠,光亮均匀,刷完后再仔细检查一遍,有毛病及时纠正。
· 刷第三遍清漆:待第二遍清漆干透后,首先要进行磨光,然后过水布,最后刷第三遍清漆,刷法同前。
6、 混色油漆
· 基层处理:清扫,起钉子,除油污,刮灰土,刮时还要刮出木毛并防止刮坏扶灰面层,并用纸砂打磨一遍。
· 刷底子油:操清漆一遍。
· 抹腻子:腻子的重量配合比为石膏粉20,熟桐油7,水适量,待操作的清油干后,将钉孔、裂缝、节疤以及棱角残缺处,用石膏油腻子刮抹平整。
· 磨纸砂:腻子干透后,用1号砂纸打磨,磨完后应打扫干净,并用潮布将磨下的粉末擦干净。
· 刷第二遍油漆:油漆的颜色符合设计要求,其稠度以达到覆盖底,不流淌,不显刷痕为准,厚薄均匀。
· 待油漆干后,对于底腻子收缩或残缺处,再用石膏腻子修补、磨光。
· 刷第二遍油漆:刷油漆方法同前,但由于调和漆粘度较大,涂刷时要多刷多理,要注意刷油饱满,刷油动作要敏捷,不流不坠,光亮均匀,色泽一致。
7、 注意事项
· 油漆工程是建筑工程中的最后一道工序,施工时要特别注意对相关项目的产品保护,施工时对地面、墙面、可能造成的污点应及时处理干净。
· 油漆施工时,禁止无关人员进入施工现场,防止在无意的情况下损坏油漆饰面。
(三)油漆的保护措施
· 刷涂油漆时,要先清理好周围环境,涂料干燥前应防止雨淋、尘土沾污和热空气的侵袭。
· 每遍油漆刷完后,都应将门窗用风钩勾牢或用木楔固定,防止扇框涂层粘结,影响质量和美观,同时防止门窗玻璃损坏。
· 刷涂油漆后,应立即将滴在地面或窗面上或沾污墙上以及小五金的油漆擦干净。
七、 楼梯扶手
(一) 施工要点
1、 现场实测放线。土建施工会有一定偏差,装饰设计图纸深度也不够,所以必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和弧形栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,只要经过现场放线核实后放样详图,才能作为栏杆和扶手构配件的加工图。
2、 检查预埋件是否齐全、牢固。如果原土建结构上未设置合适的预埋件,则应按照设计需要补做,钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。如采用尼龙膨管锚钉固定立柱底板时,装饰层下的水泥砂浆结合层应饱满和有足够的强度。
3、 注意加工成型工序。应尽量采用工厂的成品配件和杆件。
4、 现场焊接和安装。一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度。,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱,顺序焊接其他杆件。施工时要注意管材间的焊接要用满焊,不能仅点焊几点,以免磨平后会露出管材间的缝隙,
5、 打磨和抛光;这是最后一道施工工序,表面应光亮一致,无剥落、直拐角及接头处的焊口应吻合密实,折角连接处的焊口色泽同连接件一致。
八、细部装饰工程
(一)木踢脚板
1、设置木踢脚板,是墙、地面相交处的构造处理。这不仅可以增加室内美观,同时也因墙面下部易于磕碰、弄污面得以保护,处理好踢脚板,主要解决两个问题:一是踢脚板的固定,二是踢脚板与地面相交处的艺术处理。
2、安装施工
(1)施工要点:为了保证踢脚板的工程质量,必须遵循一定的施工程序,严格按照下述要求施工。
1)踢脚板应在木地板刨光后再进行安装,以保证踢脚板的表面平整。
2)在墙内安装踢脚板的位置,每隔400mm砌入防腐木砖,在防腐木砖外面再钉防腐木垫块。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。
3)一般木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。
4)木踢脚板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,要900转角处可做成450斜角接槎。但必须注意,接缝处一定要在防腐木垫块上。
5)木踢脚板面应刷防腐剂,安装时,木踢脚板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪钉接在防腐木块上,若用明钉钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2~3mm,油漆时用腻子填平钉孔,钉子的长度是板厚度的2.0~2.5倍,且间距不宜大于1.5m。
6)油漆涂饰工作应待室内一切施工完毕进行。木踢脚板的油漆施工,应与木地板面层同时进行,同时,油漆颜色应与木地板同色。这样有利于保证地板质量,方便组织施工和成品保护。
(2)质量要求。竣工后的木踢脚板工程,必须满足如下质量要求。
1)木踢脚板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。
2)目前一般采用气动打钉枪固定木踢脚板,若采用明钉固定时钉帽必须打扁并钉入板内2~3mm,钉时不得在板面留下伤痕,板上口应平整。拉通线检查时,偏差不得大于3mm。
(二)石材踢脚板
一)材料规格及性能
1、材料规格
石材踢脚板主要是指选用大理石、花岗石、青石板、预制水磨石板块作地面,并与之配套的踢脚板材料。石材踢脚板一般高度为100~200 mm,厚度为15~20 mm。
2、性能特点
石材踢脚板品种繁多,色泽鲜明,光洁耐磨,质地坚硬,由于色较深,耐污染性尤好。特别是选用大理石、花岗石踢脚板,更是给人以富丽堂皇、雍容华贵之感觉。
二)施工要求
1、施工准备
1)石材踢脚板施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。
2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成450,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。
3)镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。
4)不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板,其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后沿两块踢脚板上沿拉通线,逐块依顺序安装。
2、施工方法
石材踢脚板的施工安装有粘贴法灌浆法两种。
1)粘贴法。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~1:2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的石材踢脚板抹上2~3 mm素水泥进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
2)灌浆法。是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂浆(体积比)灌缝。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水浆擦缝。
(三)玻璃踢脚板
室内镶贴安装普通踢脚板地面工程,由于板材加工不合格,除表面不光不平、几何尺寸不准外,侧向翘曲、厚薄不匀、镶贴麻烦、检查误差大;安装镶贴不当时容易空鼓,影响整个地面质量。选 用玻璃代替其他踢脚板材料,将是一个很好的尝试,起码原材料的质量可以得以保证,只要严格施工操作过程,一定会获得理想的经济效果和装饰效果。
一)材料规格及性能
1、材料规格
根据有关研究资料介绍,踢脚板出墙7~10mm时,观感效果最佳。而一般的石材踢脚
(三)木窗帘盒
一、木窗帘盒规格及制作
(一)规格
木窗帘盒分为明窗帘盒(即单体窗帘盒)和暗装窗帘盒。窗帘盒里悬挂窗帘,简单的用木棍或钢筋棍,而普遍采用的是窗帘轨道,轨道有单轨、双轨或三轨。目前有的采用Ф19~25不锈钢管替代窗帘轨。拉窗帘又有手动和电动之分。
(二)制作要点
木窗帘盒能做成各式各样,其制作要点如下:
(1)木窗帘盒制作时,首先根据施工图或标准图的要求,进行选料、配料先加工成半成品,再细致加工成型。
(2)在加工时,多层胶合板按设计施工图要求下料,细刨净面。需要起线时,多采用粘贴木线的方法。线条要光滑顺直、深浅一致,线型要清秀。
(3)再根据图纸进行组装。组装时,先抹胶,再用钉条钉牢,将溢胶及时擦净。不得有明榫,不得露钉帽。
(4)如采用金属管、木棍、钢筋棍作窗帘杆时,在窗帘盒两端头板上钻孔,孔径大小应与金属管、木棍、钢筋棍的直径一致。镀锌铁丝已规定不能用于悬挂窗帘。
(5)目前窗帘盒常在工厂用机械加工成半成品,在现场组装即可。
二、施工要点
(一)准备工作
(1)为了将木窗帘安装牢固、位置正确,应预先检查窗帘盒的预埋件。
(2)木窗帘盒与墙固定,少数在墙内砌入木砖,多数预埋铁件。预埋铁件的尺寸、位置及数量应符合设计要求。
(3)如果出现差错,应采取补救措施。如预埋件不在同一标高时,应进行调整,使其高度一致;如预制过梁上漏放预埋件,可利用射钉枪或胀管螺栓将铁件补充固定,或者将铁件焊接在过梁箍筋上。
(二)安装施工
(1)明窗帘盒:即单体窗帘盒,明窗帘盒以木作占多数,也有用塑料、铝合金的。明窗帘盒一般用木楔铁钉或膨胀螺栓固定于墙面上。其安装施工要点如下:
1)定位划条。将施工图中的窗帘盒的具体位置画在墙面上,用木螺钉把两个铁脚固定在窗帘盒顶面的两端,按窗帘盒的定位位置和两个铁脚的间距,画出墙面固定铁脚的孔位。
2)打孔。用冲击钻在墙面画线位置打孔。如用M6膨胀螺栓固定窗帘盒,需用Ф8.5mm冲击钻头,孔深大于40mm。如果用木楔木螺钉固定,其打孔直径必须大于Ф18mm,孔深大于50mm。
3)固定窗帘盒。常用固定窗帘盒的方法是膨胀螺栓和木楔配木螺钉固定法。膨胀螺栓是将连接于窗帘盒上面铁脚固定在墙面上,而铁脚又用木楔连接于窗帘盒的木结构上。一般情况下,塑料窗帘盒、铝合金窗帘盒都自身具有固定耳,可通过固定耳将窗帘盒用膨胀螺栓或木螺栓固定于墙面。
(2)暗装窗帘盒:暗装形式的窗帘盒,其主要特点是与吊顶部分结合在一起。常见的藏式和外接式两种。
1)暗装内藏式窗帘盒。窗帘盒需要在吊顶施工时一并做好,其主要形式是在窗顶部分的吊顶处作出一条凹槽,以便在此安装窗帘导轨。
2)暗装外接式窗帘盒。外接式是在平面吊顶上做出一条通贯墙面长度的遮挡板,窗帘轨就装在吊顶平面上。
(三)安装要求
(1)窗帘盒的尺寸包括净宽度和净高度,在安装前,根据施工图中对窗帘层次的要求来检查这两个净尺寸。如果宽度不足时,会造成布窗帘过紧,不好拉动闭启;反之,宽度过大,窗帘与窗帘盒间因空隙过大破坏美观。如果净高度不足时,不能起到遮挡窗帘上结构的作用。反之,高度过高时,会造成窗帘盒的下坠感。
(2)下料时,单层窗帘的窗帘盒的净宽度一般为100~120mm,双层窗帘的窗帘盒净宽度一般为140~160mm。窗帘盒的净宽度要根据不同的窗帘来定。一般的布料窗帘,其窗帘盒的净高为120mm左右,垂直百页窗帘和铝合金窗帘的窗帘盒净高度一般为150mm左右。
窗帘盒的长度由窗洞口的宽度来决定。一般窗帘盒的长度比窗洞口的宽度大300mm或360mm。
(3)窗帘轨道在安装前,先检查是否平直,如果有弯曲应调直后再进行安装,使其在一条直线上,以便于使用。明装窗帘盒宜先安装轨道,暗窗帘盒可后安装轨道。当窗宽大于1.2m时,窗帘轨中间应断开,断头处煨弯错开,弯曲度应平缓,搭接长度不少于200mm。
(4)根据室内50cm高的标准水平线往上量,确定窗帘盒安装的标高。在同一墙面上有几个窗帘盒,安装时应拉通线,使其高度一致。将窗帘盒的中线对准窗洞口中线,使其两端伸出洞口的长度尺寸相同。用水平尺检查,使其两端高度一致。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴,无缝隙。如墙面局部不平,应刨盖板加以调整。根据预埋件的位置,在盖板上钻孔,用平头机螺栓加垫圈拧紧。如果挂较重的窗帘时,明装窗帘盒安装轨道采用平头机螺丝钉;暗装窗帘盒安装轨道时,小角应加密,木螺丝钉不应小于11/4in(英寸)。
(5)采用电动窗帘轨,应严格按产品说明书进行组装调试。
(四)注意事项
(1)设计时,窗帘盒宽度及窗帘间距,要考虑在悬挂几道窗帘当拉动其中一道时,不致牵动其他道。
(2)对于窗帘杆的长度,应考虑窗帘拉开后,不应减少窗的采光面积。
第九章、安装工程
1、施工布置
1.1集中力量保工期、保质量、在人力、物资、机具上给该工程以充分保证。公司相关的职能管理部门应协助,指导该工程项目班子组织好施工工作,搞好各方面的协调和服务工作。
1.2依建筑装饰作业程序,有关工序必须抢工,该装饰安装工程与装饰木工、瓦工配合工作量很大,所以在装饰工程施工中吊顶前和隔墙过程应抢工,以如期将各专业的管、盒、孔洞等预留埋到位。
1.3推行先进的施工方法和施工机具,提高机械化作业水平,作业中应大量采用电、液动小型工具,施工过程中属能事先预制的应尽量预制,提交下道工序以提高工效。
2.施工组织
2.1采用项目法施工组建该工程的安装工程项目,以完成承包合同规定内容为目标,对项目上涉及的人、财、物和项目本身,以施工准备,施工过程交工验收、结算、回访回修等实行全过程管理。
2.2项目按综合工程队的组织形式,设一名项目经理,建立包括现场技术质量负责人、安全负责人及各专业工程师的项目班子,且配备材料、设备、质量检查、安全检查等有关人员。
2.3项目管理是形式为承包经营型,项目班子对施工全过程负责外,对项目实行独立核算,对公司承担经济指标和经济责任。
2.4项目管理的指导思想是坚持全面管理,重点抓四个环节:Q(质量)、C(造价)、D(工期)、S(安全)。
3.主要施工程序及施工方法
管道工程(生活给水、排水、雨水、消火栓系统等)。
3.1施工程序:施工准备应在楼层装饰施工前就绪,在整个楼层装饰施工过程中,应配合装饰组作各类管道穿越墙壁和楼层的孔洞处理。待具备安装条件先安装进户的给水立管,直至到达用水点;排水,有关器具待墙饰面完工或交验前安装。
3.2施工方法:
无缝铝合金衬塑管沟槽连接或发兰连接。
管材采用机械压槽,压槽的深度及宽度必须与管件的内槽相配,在压接前应将压槽接口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与油迹。当表面有油污时,应采用清洁剂擦净。
同一种管材根据管件实测深度在压槽机刻度表上划出深度标记。
在压接管件前必须把像胶卷放入管件沟槽内,然后再压紧管件,不的遗漏
XPG-UPVC管安装
配合土建预留、予埋以免发生错误和遗漏,在配合土建预埋作业中,要进一步核对尺寸和位置,确认无误后,经装饰组安装双方施工人员(必要时请建设单位参加),办理签字手续后再进入下一道工序工作。
管道安装,一般采用就地加工安装,如果几何尺寸相同,而且成批的管段可集中加工、下料、装上部分零件等,再就位安装。
管位确定:先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等;正确地按图纸(或图集)要求几何尺寸制作并埋好支架,待支架牢固后,就可以安装,立管用线附吊挂在立管的位置上,用灰尘线包在墙面弹出垂直线, 依次埋好立管支架;
管子下料:干管、立管和支管安装中,都要预先对管度长度进行测量,并计算出管子加工时的下料尺寸。管子的长度包括该管件长度、管件长度,因而管子下料长度就要除去管件的占用长度.
室内消防水管安装
A手工套丝:
为了操作省力及防止板牙过度磨损,不同管径应有不同的套丝次数,DN50以上的必须在三次以上套成,严禁一次完成套丝。
B、机械套丝:
使用管子套丝机套丝前,应首先进行空负荷试车,确认运行正常可靠后方可进行套丝工作。
套丝机一般以低速进行工作,根据套出螺纹的质量选择一定的速度不得逐级加速,以防“爆牙”或者管子变形,套丝时严格严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀把手和活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平,螺纹套成后,要将进刀把及管子夹头松开,再将管子缓缓地退出,防止确伤螺纹,在套丝过程中要经常加机油润滑和冷却。
管子螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹合扣数的10%;安装螺纹零件时,在管子的外螺纹与管件或阀门的内螺纹之间加适当填料、一般采用油麻丝和白厚柒或生胶带。安装时,先将麻丝拉松成薄而均匀的纤维(或用生胶带)。然后从螺纹第二扣开始螺纹方向进行缠绕,缠好后表面沿螺纹方向涂白厚漆,然后用手拧上管件,再用管子钳收紧;填料缠绕要适度。不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管子下垂挤入管腔,以免堵塞管路:
立管安装:首先根据图纸要求确定支管的高度,在墙面画出横线;再用线锤吊在立管的位置上, 在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画出横线,然后根据所画横线和垂直线的交点固定。立管管卡的安装,当层高小于5米时每层须安装一个,两面三刀个及以上的支架应均匀安装,成排管道或同一房间的立管支架,阀门等的安装高度应保持一致。
支架固定好后,再根据干管和支管横线,测出各立管的实际尺寸进行编号记录,在地面统一进行预制和组装,在检查和调直后方可进行安装。上立管时,应两人配合,一人在下端托管,一人在上端上管,上到一定程度时,要注意下面支管头方向,心防支管头偏差或过头。上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上,最后把管卡收紧。
阀门安装:阀门安装前应作耐压强度试验。
A截止阀:由于截止阀的阀体内腔左右两侧不对称,安装时必须注意流体的流动方向。应使管道中流体由下向上流经阀盘,因为这样流动的流体阻力小,开启省力,并闭后填料与价质接触,易地检修。
B、闸阀:闸阀不宜倒装,倒装时使介质长期存于阀体提升空间,检修也不方便。闸门吊装时,绳索应移在法兰上,形鹚ㄔ谑致只蚣?希?苑啦鸲戏Ц恕?
C、止回阀:止回阀有严格的方向性,安装时除注意阀体所标提质流动方向外,还应注意:升降式止回阀水平安装,摇板式止回阀可水平或垂直安装;
管道试压:室内管道安装完毕即可进行试压,试压的步骤:
准备:将试压用的泵桶、管材(件)、阀件、仪表等工具材料准备好,并找好水源。压力表必须经过校验,其精度不小于1.5级,且铅封良好。
接管:试压泵桶与系统的接管
拆除:试压合格,将管网中的水排尽,同时将试压用的泵桶、阀件、压力表等拆除。并卸下所有临时用堵头,装上给水配件,如暂不能安装的可不必拆除临时堵头。
试压注意事项
试压时一定要排尽空气;
试压时如发现螺纹或零件有小的渗漏,可上紧至不漏为合格,如大漏需要更换零件时,应将水排除后再进行;
若气温低于5摄氏度,则应采取防冻措施。试压合格后,应将系统内的存水干净。
4)卫生器具的安装
安装卫生器具时,采用预埋支架或膨胀螺栓固定。卫生器具的位置、标高等,要按设计图或标准图将线放好。卫生器具的陶瓷件与支架接触处应平稳妥贴。拧紧螺栓不得用力过猛,管道或附件与卫生器具的陶瓷连接处应垫以胶皮,油灰等填料。大便器、小便器的排水口承插接头用油灰填充,器具安装要水平、稳、准、不漏、使用方便。
地漏安装在地面的最低处,顶面低于地面5mm。
电气工程
电力、照明及弱电
主楼电气管路埋地暗敷及吊顶内暗敷,其余电气竖井内桥架上垂直敷设。
室内线路采用BV-500V绝缘线穿管沿楼板和吊顶内敷设。各种电缆在电缆桥架敷设均应固定,水平敷设电缆的首尾两端转弯处及每隔8m处,垂直敷设电缆在电缆上端及每隔2m处桥架等内电缆还应在电缆首尾端转弯处及每隔30m设置电缆编号,型号规格及起止点的标记牌。电缆桥架等敷设为吊装或支架安装,吊架水平间距2m,垂直安装支架间距2m,穿过预留孔洞或楼板后采用防水隔板或防水堵料封堵隔离。
电气预埋配管
本分项工程和装饰同步施工,在吊顶龙骨开始安装时进行,安装在装饰龙骨之间,保证配管质量。配管施工时要注意以下几点:
管子的弯曲半径要满足暗配管弯曲半径≥6D(D为外径)的要求,弯曲度要满足≤0.1的要求。
对管路过长,弯过多的要按规定要求的标准加装中间过路盒,有隐蔽的要有隐蔽验收记录。
预埋施工完成后要清理施工平台上的填充物,防止污染砼。
楼面墙面砼浇捣时要派人跟随值班加强成品保护。
电气明装管道
对设备间、装饰灯具等部分需要明敷的电气管道,设计说明可敷设在吊顶内或沿墙明敷设,对此部分必设的管线,要严格按照明装电气管线施工工艺标准进行质量控制,既要满足使用要求,又要保证美观耐用。
保证其满足明装电气管线关于弯曲半径,弯扁度,水平度,垂直度的规定并达到优良标准。
定支架要按不同的管径,相应满足间距要求。
防腐到位,油漆均匀,且不污染其它部位及器件。
电缆敷设
敷设前要根据图纸,对电缆规格、型号数量进行核对无误。
电缆施工前要进行现场复核,充分考虑各种因素后计出每根电缆的长度,回路编号、起止号。
架内电缆要先大后小敷设,垂直桥架内电缆要先预制固定卡,电缆就位后立即固定。
配电箱安装
箱(柜、盘)面端正、水平。
盘(柜)内导线色标准,排列合理。
支架与基础平整,防腐到位。
导线与接线排之间连接规范,有防松动措施。
灯具、开关、插座面板安装
灯具、开关、插座面板安装在管内穿线完成,装饰墙面,天花施工结束后进行。
检查各类灯具、开关、插座面板的规格型号必须满足设计及使用功能的要求,产品的出厂检验及合格证质量证明文件齐全。
特殊灯具、消防疏散指示灯,应急事故照明灯等要查验其相关的消防产品生产、销售许可证、消防产品登记备案书等相关文件。
具组装好后试电能正常工作。
灯具、开在、插座安装应满足施工规范要.
各系统调试
电力、照明系统:先单机空载运转后负载试运转,先小范围送电后大.
给排水:按施工图要求和现行施工验收规范进行。

第九章、质量保证体系及质量保证措施
(一).保证质量措施
1、本工程实施“项目管理法”建立项目经理部,由项目经理部根据合同规定及公司要求聘用管理人员、其配备见施工管理人员一览表,制订各项技术经济指标的实施细则,并付出实施。
2、本工程在施工质量管理上,应根据质量目标实施“工序管理”,上一道工序达不到质量目标,不准进行下道工序的施工。改变过去的事后检查,实施事前控制,随机抽查,使达不到质量目标的各种因素和环节,得到随时纠正,为顺利实现工程“优良”目标要求和提高经济效益与社会效益提供可靠的保证。
2.1“人”的因素
施工中的人因素是关键,无论是从管理层到劳务层,其素质责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故于“人”的因素的质量保证措施主要:人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。
2.2、“机”的因素
进入现代的施工管理,机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利的条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大,故必须确保机械处于最佳状态,而机械处于最佳状态必须对其进行良好的养护、检修。
2.3、“物”的因素
材料是组成本工程的最基本的单位,亦是保证外观质量的最基本的单位,故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量,我们必须人施工用材、周转用材进行综合地落实。
2.4、“环”与“法”的因素
“环”是指施工工序流程,而“法”则是指施工的方法,在本工程的施工建设中,必须利用合理的施工流程,先进的施工方法,才能更好、更快的完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计》中,我们已对施工流程及施工方法作了介绍,其具有先进性、科学性和合理性,但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面的落实才是确保本工程施工质量的关键,只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。
(二)、质量保证制度
质量保证计划中的质量保证制度是落实质量保证计划的强有力的后盾,其最终的目的是确保本工程质量目标计划的实现,可使在施工过程中有法可依,同时亦严格在施工管理、施工操作中的质量纪律,责任现人,责任到班组,以行政、经济手段强化质量保证计划的重要性。
(三)、施工质量控制计划
施工质量保证计划是通过质量控制来达到目的的,对施工过程中各阶段采取严密的质量控制是质量保证计划中最关键的一环,结合本工程的施工任务我们将从施工质量控制体系及施工质量控制措施来落实。
1、施工质量控制体系
施工质量控制体系主要为三个阶段,并通过这三个阶段来落实质量控制体系。
1.1、事前控制阶段
事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制,事前控制是先导。事前控制,主要是建立完善的质量保证体系,质量管理体系,编制《质量保证计划》,制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制,并编制相应的检验计划。
进行设计交底,图纸会审等工作,并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。
1.2、事中控制阶段
事中控制是指在施工过程中进行的质量控制,是关键。主要有:
完善工序质量控制,把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表,抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
严格工序间交换检查,做好各项隐蔽验收工作,加强交检制度的落实,对达不到的质量要求的前道工序决不交给下道工序施工,直至质量符合要求为止。
对完成的分部分项工程,按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。
审核设计变更及装饰施工图
同时,如施工中出现特殊情况,隐蔽工程未经验收而擅自封闭,掩盖或使用无合格证的工程材料,或擅自变更替换工程材料等,技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。
1.3、事后控制阶段
事后控制是指对施工过的产品进行质量控制,是弥补,按规定的质量评定标准和办法,对完成的单位工程,单项工程进行检查验收。
整理所有的技术资料,并编目、建档。
2、施工质量控制措施
2.1、施工计划的质量控制措施
作为总承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时,应充分考虑人、财、物及任务量的平衡,合理安排施工工序和施工计划,合理配备各施工段上的操作人员,合理调拨原材料及各周转材料、施工机械,合理安排各工序的轮流作息时间,在确保工程安全及质量的前提下,充分发挥人的主观能动性,把工期抓上去。
鉴于本工程工期紧,有一定的施工难度,故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾,则应把质量放在首位,工期必须服从质量,没有质量的保证也就没有工期的保证。
综上所述,无论何时都必须在项目经理部要立起安全质量放首位的概念,但工期的紧迫,就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作,熟悉施工工艺,了解施工流程,编制科学、简便、经济的作业指导书,在保证安全与质量的前提下,编制每周、每月直至整个总进度的计划的各大小节点的施工计划,并确保其保质、保量地完成。
2.2、施工技术的质量控制措施
施工技术的先进、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后业内技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解,提出施工图纸中的问题、难点、错误,并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时,根据设计图纸的要求,对在施工过程中,质量难以控制,或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录,并组织有关人员进行深入研究,编制相应的作业指导书,从而在技术上对此类问题进行质量上的保证,并在实施过程中予以改时。
施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导的前提下,合理地安排施工工序、劳动力,并向操作人员作好相应的技术交底工作,落实质量保证计划、质量目标计划,特点是对一些施工难点、特殊点,更应落实至班组每一个人,而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准,以便操作人员心里有数,从而保证操作中按要求施工,杜绝质量问题的出现。
在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。
第一级为项目现场工程师(技术负责人),根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书,对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员,特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。
在本工程中,将对以下的技术保证进行重点控制:
施工前各种翻样图、翻样单;
原材料的材质证明、合格证、复试报告;
各种试验分析报告;
基准线、控制轴线、高程标高的控制;
2.3、施工操作中的质量控制措施
施工操作人员是工程质量的直接责任者故从施工操作保员自身的素质以及对他们的管理均要严格的要求,对操作人员加强质量意识的同时,加强管理,以确保操作过程中质量要求。
首先、对每个进入本项目施工的人员,均要达到一定的技术等级,具有相应的操作技能,特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决退场,以保证操作者本身具有合格的技术素质。
其次,加强对每个施工人员的质量意识教育,提高他们的质量意识,自觉按操作规程进行操作,在质量控制上加强其自觉性。
再次,施工管理人员,特别是工长及质检人员,应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查,在现场为他们解决施工难点,进行质量标准的测试,随时指出达不到质量要要求及标准的部位,要求操作者整改。
最后,在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度,在整个施工过程中,做到工前有交底,过程有检查,工后有验收的“一条龙”操作管理方式,以确保工程质量。
2.4施工材料的质量控制措施
施工材料的质量,尤其是用于结构施工的材料质量,将会直接影响到整个工程的结构安全,故在各种材料进场时,一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书,同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告,只有当复试报告、分析报告等全部方能允许用于施工。
为保证材料质量,要求材料管理部门严格按《质量保证计划》及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料(配)件半成品等,均要建立完善的验收及送检制度,杜绝不合格材料进入现场,更不允许不合格材料用于施工。
在材料供应和使用过程中,必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验质量”、“材料验收人员把关、技术捏试验人员把关、操作人员把关”,以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料。
(四)、施工质量管理计划
质量管理体系能是通过质量的控制来达到质量管理的目的,故本工程质量的优劣对项目班子质量管理能力的最直接的评价,同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作开展起到决定性的作用。
1质量管理职责
质量管理体系中最重要的是质量管理职责,职责明确,可责任到位,便于管理。
1.1、项目经理的质量职责:
项目经理作为项目的最高领导者,应对整个工程的质量全面负责,并在保证质量的前提下,平衡进度计划,经济效益等各项指标的完成,并督促项目所管理人员树立质量第一的观念,确保《质量保证计划》的实施与落实。
1.2、现场工程师(技术负责人)的质量职责:
现场工程师作为项目的质量控制及管理的执行者,应对整个工程的质量工作全面管理,从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等,均由现场工程师负责。同时,作为现场工程师应组织编写种方案,作业指导书,施工组织设计、审核分包商所提供的施工方案等,主持质量分析会,监督各施工管理人员质量职责的落实。现场工程师亦是项目的质保经理。
1.3、项目副经理质量职责:
项目经理作为负责生产的主管项目领导,应把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工难度对施工质量带来的影响,在检查正常生产工作时,严格按方案、作业指导书等进行操作检查,按规范标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
1.4、质检人员的质量职责:
质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神,在质量检查过程中有相当的预见性,提供准确而齐备的检查数据,对出现的质量隐患及时发出整改通知单,并监督整改以达到相应的质量要求,并对已成型的质量问题独立的处理能力。
1.5、施工工长的质量职责:
施工工长作为施工现场的直接指挥者,首先其自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查随时指出作业班组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案,作业指导书的主要编制者,应做好技术交底工作。
2、施工质量管理体系
施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的,只要当职责明确、控制严格的前提下,才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制,详见附图《施工质量管理体系图》。
全面质量管理
在本工程的施工过程中,项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动,以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段,开展群众性的质量和QC小组活动。
项目施工的五大因素为“人、机、物、环、法“而人的因素最重要的,只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后,加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量觉悟。自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。
全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》质量保证体系、质量管理体系来开展,根据这些内容做好本工程的各项质量工作。
质量管理的重要环节
1、提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识,特别是工程项目领导班子成员的质量意识。树立“百年大计,质量第一”的思想。
2、推行全面质量管理,通过PDCA循环,不断克服质量薄弱环节,攻克工程难题,推动工程质量的提高。
3、努力提高参加工程项目职工的素质,加强职业道德教育和业务技术培训,提高施工管理水平和操作水平,努力创出第一流的工程质量。
4、对工程施工管理人员采取办班上课、现场教学、知识竞赛、知识讲座等形式的质量教育。
5、根据公司贯标文件,建立一套适合于本工程的质量贯标体系。
7、强化计量工作是保证工程质量的重要手段与方法。
8、在工程项目施工中,要及时了解业主、设计、监理、质量监督部门的信息,及时掌握各施工班组的质量信息,认真作好原始记录,便于有关人员及时采取对策。
9.质量控制
(一)设置工序管理点
1、对下列工程设置工序管理点:关键部位的分项工程;对下道工序质量有较大影响的工序;质量不稳定的分项工程;返修率高的分项工程;采用新技术、新工艺的工序等。
2、施工人员必须在技术人员交底并做好交底记录、明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上方能上岗和施工。施工过程中发现问题,应及时向技术人员反馈,经项目工程师同意后,方可继续施工。
4、如果发现工序管理点异常,必须停止施工,召开分析会,找出异常原因。然后用因果图等方法进行分析,找出主要原因,用对策表制定对策。
(二)作业人员素质控制
1、定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准计量检验等质量管理基础知识培训,开展质量意识教育。
2、树立为“用户服务”和“下道工序就是用户”的思想,严格按照工艺规范,使每个操作人员做到不合格工序不进入下道工序的施工。
3、项目经理部的管理人员都必须具有相应的专业技术等级职和上岗证书。
4、对操作人员进行技能抽检。特殊工种必须持有相应的技术等级证书方能上岗操作.
5、一旦发生质量事故,必须追究有关人员的法律责任.
(三)原材料质量控制
1、在材料、构件的外采购前,应向采购部门或分包单位提出质量要求。
2、对供应厂商的生产能力、技术力量、生产稳定性和管理水平需有一个较全面的了解。
(四)总承包对工程质量检查的内容
1、做好隐蔽工程验收和质量预检。
2、把好材料、设备质量检验验收关。
3、做好施工过程中对操作质量的巡视检查
4、做好主要分部分项工程和关键部位的质量监控
5、做好技术管理工作和技术档案资料的收集。
6、参与质量事故的调查与处理。
第十章、安全管理
1、管理目标
A、杜绝死亡、火灾、交通管线、设备等重大事故;
B、事故负伤频率控制在1.5‰以下、重大事故为零;
C、严格执行建设部行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),认真做好安全工作的检查和评价。
D、对业主、社会投诉目标:真诚面对业主、用户,不断提高服务质量。
2、安全管理组织
工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系第一责任人的安全生产领导小组。
具体组织如下:
A、 安全生产领导小组拟定落实安全管理目标,制订安全保证计划,根据保证计划的要求,落实资源的配置。
B、 负责安全检查体系实施过程中的运行实施监督,检查。
C、 对安全生产保证体系运行过程中,出现不符合要素的要求,施工中出现的隐患,制订纠正和预防措施,并对上述措施进行复查。

嘉定残联项目部安全保证体系及职能分配表。
编号 安全保证体系要素 项目经理 项目副经理 职能人员
项目工程师 施工员 技术员 安全员 质检员 保卫宣教员 材料员 机械员
3.1 管理职责 ☆ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
3.2 安全生产保证体系 ☆ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲
3.3 采购 ● ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲
3.4 分包方的控制
3.5 施工现场安全控制 ☆ ● ● ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲
3.6 检查、检验和标识 ● ☆ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲
3.7 事故隐患的控制 ● ☆ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
3.8 纠正与预防措施 ● ☆ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲
3.9 教育和培训 ☆ ● ▲ ▲ ● ● ▲
3.10 安全记录 ● ☆ ▲ ● ▲ ● ▲ ▲ ▲
3.11 内部安全体系审核 ☆ ● ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲
安全管理措施
1、提高全体施工人员的安全生产意识和自我保护能力。
· 安全生产教育与思想意识教育相结合,旨在改变施工作业者的安全意识。
· 实行“三工制”,加强工前教育、工中检查、工后讲评,进行严格、及时监控。
· 根据施工生产内容的变化,及时进行相应的生产技术知识和安全操作知识教育。
· 坚持安全教育经常化,保证教育培训时间和效果。
· 安全教育和培训与经济收入挂钩。
2、建立安全管理网络。
3、建立安全员岗位责任制,要设立专职安全员,同时要求在施工生产最基层、不脱离生产岗位的施工人员中设立兼职安全员。真正把安全监控职能渗透到生产全部过程的每个方位,及时发现并消除隐患。
4、建立联保互保安全责任制。通过作业者互相监督、互相控制, 互相保护,实现对人的不安全行动的有效控制。
5安全事故的预防
5.1安全事故的预防措施
1、改进生产工艺,实现机械化、自动化。
2、设置安全装置。
· 防护装置:用屏蔽方法与手段把人体与施工生产中出现的危险部位隔离开来;
· 保险装置:机械设备在非正常操作和运行中能够自动控制和消除危险;
· 信号装置:利用人的视、听觉反应来达到安全事故预防;
· 危险警示标志:警示人工进入施工现场应注意或必须做到的要求。
3、预防性的机械强度试验和电气绝缘检验。
4、机械设备的维修保养和有计划的检修。
5、文明施工。
6、合理使用劳动保护用品。
7、认真执行操作规程,普及安全技术知识教育。
5.2 安全事故隐患检查
1、通过对各个环节进行估计与检查,发现事故隐患,然后及时采取措施预防。
3、用电方案
主要动力机械设备负荷表
序号 机械名称 数量 功力(KW) 备注
1 手电钻 10 480W
2 电锤钻 5 780W
3 电圆锯 4 1100W
4 曲线锯 2 350W
5 刨板机 1 2
6 转台式斜断锯 2 1.38
7 型材切割机 1 1.25
8 云石机 5 1.4
9 电动角向磨光机 2 570W
10 空气压缩机 2 1.5
11 电焊机 1 100
12 照明用电
13
三、电流容量的确定及主要接线图的绘制
1、 根据现场机械设备的进场顺序,以及施工时的具体布置情况与同时利用系数K取平均值0.65,现场照明按动的10%计算.
计算容量:K=0.65 COSΨ=0.8
S=1.1K(∑Pt / COSΨ)
=1.1×0.65×(87.5 / 0.8)
=0.715×109.4
=78.22 (KVA)
四、总箱共分六路供电
由甲方提供的电源,并根据现场施工的实际情况运用的方便可靠性安全性,自行设立一个总分路开关,并设六个分路供电.
1、 第一路供砂浆机、卷扬机配电箱.
2、 第二路供办分楼底层,木工机械配电箱。
3、 第三路供办公楼二层,使用的中小型机械及照明用电。
4、 第四路供配电箱,用于三层的中小型电动机械及照明用电。
5、 第五路供配电箱,用于四层的中小型电动机械及照明用电。
6、 第六路供配电箱,用于五层的中小型电动机械及照明用电。
五、总空气开关和总熔断器的选用:
根据前面表中所有机械的总用电量为78.22KVA
总用电机械的供流A
S总=容量最大一台电动机的额定电流X(1.5-2.5)其余电动机械.
机械的计算负荷电流
即S总=15×2×2+72.5×2
=205A
因此总空气开关选用DZ25-2350A塑料外壳式断路器,额定电流为250A熔断器采用RTO-300A.
六、供电区域导线载面的选择及分配电箱的设置。
根据施工现场机械设备的分布情况及施工时用电的方便灵活性,除现场砂浆机,卷扬机配备一只分箱外,其余按每层配置一分箱.
1、 第一路线路导线截面的选用,
1号线路主要供给砂浆机,卷扬机13.5KW,其余零星照明3KW,总功率为16.5KW,根据此功率计算成作业电流查用电手册3.8-11选出用YC-3×16+2×10,橡胶电缆铜心线供电。
2、 第二线路导线截面的选用。
2号线路主要供给,木工机械及照明用电,总计功率为25KW,根据此功率计算成作业电流查用电手册3.8-11选用了YC铜芯(3×6+2×4)的电缆,由配电室埋地0.6米,引至二号电箱供电.
3、 第三、四、五号线路导线截面的选用
3、4、5号线路主要供给各层机械及照明用电,每层总计功率为25KW,根据此功率计算成作业电流查用电手册3.8-11选用了YC铜芯(3×6+2×4)的电缆,引至三、四、五号电箱供电.
注:主体装饰施工用电系统图(见下图)
按上海市建委有关规定规程,结合本施工项目工程项目部,在施工阶段用电中尽量采用方便、灵活、经济的原则在施工现场平面分别设置从1#~5#分配电箱,实行三级配电(配电室、总开关箱、分配电箱)在使用时采用了轻便灵活移动式电箱,保证实行两级漏电控制,漏电分断动作电流控制在50mA、漏电动作电流30mA以下,漏电分断时间小于0.1S。
严格按照国标JGJ59-99检查标准实行临时用电施工现场必须采用TN-S三相五线制保护系统,实行三级配电,两级保护熔断器使用专用保险丝,并与实际使用负荷相符合,开关开关箱实行一机一闸一漏一箱的要求,和内漏电开关不大于30mA0.1S的额定电流动作,开关箱挂放固定使用,做到不倾斜,不随地放置使用.
七、临时用电总平面图
见附图
八、安全技术和电气防范措施
1、配电房及总箱,分箱的设置要求
根据现场总平面图的布置情况配电室设在现场的西南角,工地围墙内现场采用由甲方供给的户外预装式YBN12变电站,附有高压室及低压室,低压室即为工地配电室.
做到自然通风采用了防雨,雪和动物的措施,门向外开有锁,有警告标志,配电室外安装2米高的钢网围护,四周干净并配有1211干粉灭火器一组,以及砂箱.现场一级箱处均配有1211灭火器,木工房设置1211灭火器.
2、 配电箱电器的选择与布置
按照上海市低压电器操作规程规定及JGJ59-99的规定,变压器中性点直接接地(TN-S)接零保护系统,施工现场采用专用的保护接零,实行三相五线制配电,配电箱内采用塑料外壳式断路器,RC1A磁插,保险使用专用保险丝60A以上的采用专用的铜熔片,根据前面的线路负荷合理使用保险丝,隔离开关,然后选择漏电开关和空气开关,保分路开关漏电动作电流ID2<50mA移动式分配电箱内分闸刀开关选用漏电动作电流ID2<300mA,的漏电动作时间小于0.1S,做到防雨雪,防尘并有标识,有门有锁.
实行一机一闸一漏一箱的配电开关箱,动力与照明分开设置,有专用零线和专用地排,保护零线不经过任何开关直接同设备外壳及地排扣连.
3、 照明用电
(1) 职工住宿生活用电:主要考虑防暑降温用电风扇,职工手机充电采用220V单个供电与照明线路分开使用,为了确保施工用电,严格与生活用电分开,工程照明灯应由工地值班巡视员在确认无施工时或天明时关闭.开启应由专业电工开启,生活区灯泡应在60~100W间使用,供电开关箱内实际漏电保护开关动作断流≤30mA,分断时间为≤0.1S.
(2) 木工房加工间采用220V电流供电运用3×1.5mm&sup2;铜芯电缆线接碘钨灯,保护零线与灯具外壳扣连,电源由附近的配电箱配给,漏电动作电流≤30mA,漏电动作时间为≤0.1S.
(3) 施工层照明:电源由专用开关箱配给,设漏电保护开关开启,漏电开关动作电流≤30mA,漏电分断时间为≤0.1S开启时应由电工开启,施工结束后由夜间巡视值班人员关闭.
(4) 现场机械设备的保护系统:设备采用接零保护用三相五线制TN-S保护,设备外壳金属不带电部分直接与控制和内接地排可靠连接,接地排一端与电源引入线PE相连,分配电箱并做好重复接地联大接,电为4Ω。
(5) 施工现场临时用电设施的运行维护管理。
由于施工现场的机具设备多而齐全配置,各分包班组高峰期时用电可能紧张,加上任务紧,应跟班组作业交替交底,工地应配置一至两名技术较全面具有责任心,掌握触电抢救知识的持证上岗电工,建立值班制度负责现场设备及电气的检查维护并做好记录,严禁无证人员乱接乱拉电线和随意移动电气设备,工地上配备必要的绝缘工具和电器材料,以便测试、检查与更换,确保正常施工的需要。
十一章、文明施工
一、文明施工目标
1、本工程执行施工现场标准化管理。
2、公司每月由“标化”领导小组组织部门、条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定,以有力地促进项目“标化”工作达到“上海市标化工地”的要求。
二、场容场貌管理措施
1、 工地周围设围墙,实行封闭施工。
2、 在施工现场,按本公司有关要求,设置“七牌二图”,以及安全宣传标语和警示牌。
3、 建筑材料划区域堆放整齐,并采取安全保卫措施,施工区域与生活办公区域相对独立,场容场貌整齐、整洁、有序、文明。
三、文明建设措施
1、在工地四周的围墙、办公室外墙等地方,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施,及时反映工地内各类动态。
2、 展文明教育,施工人员均遵守上海市民“七不”规范。
3、 加强班组建设,有三上岗一讲评的安全记录,有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所,提高班组整体素质。
4、 工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,无散落物,建筑物周围浇捣散水坡,四周保持洁净,地面平整不积水,无散落的“五头”、“五底”及散物,场地排水构成系统,并畅通不堵。
5、 加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。
6、 施工队伍人员组织情况明了,建立档案卡片,加强法制教育,签订综合治理协议书。
7、 现场施工人员均佩戴胸卡,胸卡以工作部门、单位为依据,按一定规则统一编号。
现场施工人员按不同工作岗位佩戴不同颜色的安全帽,现场管理人员按不同工作单位穿着不同颜色的工作服装。
十二、环境保护
1、项目部在工程开工时要把办公生活区、施工区分区域管理,并有标识注明区域的环境负责人,各区域负责人要定期向项目部环境保护负责人上报各区域大气排放、土壤污染、水体排放、废弃物管理、能源资源消耗使用、社区等环境状态。
2 、项目部对区域负责人上报的环境困素进行评价,确定重要的环境因素,并将重要的环境因素清单上报工程部。
3、项目部要及时识别、收集、新的建筑施工管理过程中适用的环境因素的法律、法规和其它嘉定地区地方规定,并保持有效性。
4、1负责制订应急措施(防爆应急预案、防火应急预案),由应急响应小组负责人批准。
4.2 项目部应急响应组长上报应急用清单项目经理批准由采购员负责采购,
4.3 应急小组应对可能发生紧急情况的工地场所配备应急器材并做好标识,定期检查,防止失效。
4.4 应急小组要在各应急场所工作人员在工作开始前和开始后,均应做好日常检查。
4.5 项目部相关部门要定期检查应急小组的工作,并在重大活动和节假日前组织人员对工地各处专项检查,对查出的隐患要限期改正,检查应有记录。
4.6 如有火灾、爆炸发生由应急小组组织现场抢险并逐级上报。
4.7 对内,必要时逐级上报总经理。
4.8 对外,视需要上报当地主管部门,并打火警电话:119及急救电话:120。
4.9 发生紧急事故时,如有威胁人身安全时,应首先确保人身安全,组织迅速脱离危险区域或场所,再采取应急措施,尽可能减少对环境的影响。
4.10 紧急事故处理结束后,事故发生所在地的负责人及时组织填写“应急准备和响应报告书”并召集相关人员分析事故原因,研究防止事故在次发生的对策,制定切实可行的纠正措施。
4.11 应急小组应组织对应急准备和响应措施进行评审,如发现措施有不完善之处,应作出修改,对于修订后的措施,应上报项目经理。
5.1 施工垃圾应分类堆放,专人负责,及时清理,适量洒水,减少扬尘。
5.5对可能产生较大扬尘的活动,施工前技术负责人应进行作业交底,施工过程中由质检员随时检查执行情况及效果,出现异常情况及时报告项目部技术负责人进行分析,及时调整相应方案。
6、防止水污染,确保污水达标排放,保障人体健康,改善工地及周边环境是本项目部环境目标。
6.1 排水类型(雨水排放、生产污水排放、生活污水排放)
6.2 严禁将油漆、油料等倒入管网,如发现人员把油料倒入将给予处罚。
6.3 生活废水管理
6.4施工现场各用水处标有节约用水标识,提倡节约用水,减少生活废水的排放。
对施工现场施工、生活用水进行控制,发现有人随意浪费水源,不关水龙头的,要进行相应的处罚。
6.5食堂,员工用餐处设置废油桶,严禁食物加工废料、残渣及饭菜倒入下水口,清洗餐具使用无磷洗涤剂,污水出水设置设隔油沉淀池并定期清理。
7对施工中产生的噪声进有效控制,做到达标排放,减少扰民
建筑施工场地噪声限值按GB12523-90标准及噪声标准GB3096-93 和噪声测量标准GB12524-90 执行。
7.1项目部专项负责人对噪声源排放要制定措施,对施工中预防和控制噪声排放的情况及时进行检查。
7.2对木工机械加等处,噪声源较大的采取有效控制办法。
A、木工房:对木工房的各种电动机械工具要专人操作,在规定的作业时间进行木制品、模板的加工减少噪声,对于附近有学校及居民区的要采用封闭施工。
D、 减少砼浇灌夜间的作业时间,夜间作业时要与嘉定区有关部门取得联系必要时办理有关手续,并向附近居民公告。
C、不同施工阶段作业噪声限值见下表:
施工阶段 主要噪声源 昼间噪声限制 夜间噪声限制
墙地面 云石机 65 55
吊顶 电锤 65 55
木制品 木工机械 65 55

本标准的建筑施工场地边界线处的等效声级测量应按GB12524《建筑施工场界噪声测量法》进行。
8对生活区、办公区、施工区产生的废弃物进行管理控制,有效的保护项目部环境。
8.1 施工现场生活办公区废弃物有专用容器堆放。
易燃易爆及化学品对施工及相关活动所需的易燃、易爆及化学品的采购、运输、储存、使用等诸多过程进行有效控制,防止项目部污染环境。
8.2地主要控制内容:
A、易燃品主要有:汽油、木材及制品、电器及设备。
B、易爆品主要有:氧气瓶、乙炔气瓶、油桶等。
C、化学品主要有:油漆、涂料、有机溶剂。
9采购运输至项目部的途中对数量较大的化学品运输,应有有资格的专业公司进行,运输时严格按相关规定执行,装运时对碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸以及化学性质、灭火方法相抵触物品不能混装,对遇热、受潮时容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品,运输中要采取隔热、防潮措施。
9.1物品到工地现场后由保管员对易燃、易爆及化学品分类堆放、标识,并保持安全距离储存环境应符合规定要求,配置一定数量的防护器具,特别是对温度、湿度、反应敏感的物品不得露天存放。
9.2操作人员严格要求执行易燃、易爆及化学品使用说明书的规定,配备必要的防护用具。
9.3助燃气不得与可燃气体同放一处,并与明火保持10M以上距离,氧气瓶的减压器上应有尽有安全阀,氧气瓶与乙炔气瓶工作间距不得小于5M或采取隔离措施,不得曝晒。
9.4项目部保管员负责易燃、易爆及化学品的台帐建立,尽可能对领用人员做到限额领用。
9.5项目部保管员对易燃、易爆及化学品每半月负责检查一次,并做到检查有记录。
9.6施工现场、生活区配备必要的消防器材,并满足要求。
9.7安全员对操作过程中经常性检查,发现问题及时
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-7-19 15:31:21 | 显示全部楼层
不错
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-12 18:51:32 | 显示全部楼层
看来装饰版块人气不旺,没有人需要,那我就不发了.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-17 15:30:02 | 显示全部楼层
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-7 01:39:45 | 显示全部楼层
真好~!!!除了顶还有什么好说的呢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-14 21:50:27 | 显示全部楼层
我怎么下不来啊,有问题吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-12-15 13:30:22 | 显示全部楼层
*-*8
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-9 14:43:11 | 显示全部楼层
仔细研究一遍,了解不少的,虽然不是做家装的,对与建筑的来说,了解一下,以后自己房子或朋友的房子就可以出点注意了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-10 20:06:44 | 显示全部楼层
怎么能不发呢!我们都需要的呀!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-28 20:07:35 | 显示全部楼层
写的详细,大公司要形象,就有很多的条条,是给领导看看的,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-3 16:05:34 | 显示全部楼层
非常支持您!谢谢!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-12-23 04:29 , Processed in 0.599911 second(s), 54 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表