[讨论]:关于抗震规范底部剪力法中遇到的问题

[复制链接]
发表于 2005-8-12 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
近来复习抗震规范时,遇到一处疑惑,在用底部剪力法算水平地震作用时,会涉及顶部附加地震作用系数,这时要根据结构自振周期Tg按抗震规范的表5.2.1进行计算选用,但表格中Tg分为三档后,却少了Tg=0.55时的公式,于是对于当Tg=0.55时,是该用0.08T1+0.01还是0.08T1-0.02,规范并未给出明确的说法.而根据抗震规范的表5.1.4-2,当场地类别3类,第二组时,Tg就是等于0.55,所以完全有可能遇到Tg=0.55时,求用底部剪力法算水平地震作用的题目.不知各位考友如何看这个问题,大家一起讨论一下.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-8-13 00:07:25 | 显示全部楼层
该用0.08T1+0.01
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-13 22:58:11 | 显示全部楼层
该用0.08T-0.02,见高规B.0.1。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-15 07:45:12 | 显示全部楼层
最初由 huhuw 发布
[B]该用0.08T-0.02,见高规B.0.1。 [/B]


对呀,我怎么没想到去看高规的附录来查对,谢谢这位朋友
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报