找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 462|回复: 1

[必看]:关于水电站厂房下的软基础

[复制链接]
发表于 2005-9-2 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
以前在浙江设计的水电站厂房基础都是在岩基上的,最近在四川绵阳设计了一个水电站,大坝和厂房基础下面均为30多米厚的砂卵石层。因为没有这方面的经验,请教了成勘院的专家。他们认为在砂卵石地基作为水电站厂房基础没有问题,而且我在初步设计报告里提的基础处理方案在审查时也没有人提出质疑,但我自己还是很不放心。所以把问题提出来,希望有类似工程经验的前辈能给我一点建议,小弟在此先谢过了。
我在初步设计报告中关于厂房基础处理的文字如下:
厂区所处位置为菜地,其覆盖层较厚。据钻孔资料揭露,其碎石土和卵石土厚度达34.4m。根据已有工程的经验,卵石土可作为厂房的基础,但必须进行相应的处理,使其达到承载力和防渗的要求。本阶段上厂址基础拟作如下处理:
1 基础大开挖至厂房设计底高程。
2 在1.2倍基础范围内进行强夯处理,以提高砂卵石层的密实度和承载力。强夯施工夯击点呈梅花型布置,先点夯,再满夯一遍。夯击点距4m,分2序夯击,点点跳夯,排排跳夯。
3 为防止因砂卵石层局部架空而引起的厂房不均匀沉降和厂房基础的防渗要求,在厂房1.2倍基础范围之内进行灌浆处理,灌浆孔深度5~8m。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-2 16:48:26 | 显示全部楼层
我的经验是,不灌浆,厂房外侧墙体深挖(比基础深,不会因冲刷而淘空为准,但有钢筋底板护底的除外),另打厚度为1.5~2.5m的双层钢筋砼底板,该底板与副厂房脱开,最好是一台机一层单独,再设计厂房基础,底板宽度面积要经过计算,在设计最不利水头作用下,能承载为准,即滑不能让它滑,但允许它沉,当然,打夯是必要的。你如要灌浆,那个造价量是惊人的。另外钢管安装强调要有沉陷裕度。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 16:33 , Processed in 0.383777 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表