找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2224|回复: 2

[寻找]:空调机回路必须采用D型特性曲线空断?

[复制链接]
发表于 2005-9-17 23:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
出自强条的哪一条款?


贴了多日,毫无反应,可能是无法回答此问题。

解释由来:某工程配电,空调回路未指明采用D型曲线空气断路器(注:该回路最少接3台空调)
审图事务所称:违反“强条”《低压配电设计规范》某条某款。其实,所引条款是规定瞬断时间不大于5S(对于固定设备)及0.4S(对于移动设备及插座),不知怎么就变成了空调机非用D型脱扣曲线不可?如果是单台空调机用D型曲线空断可以理解。对于多台空调来说,该空断主要作用是线路保护(短路保护),并不会因启动电流误跳。但无论如何与所引条款不相悖。不过,在回复中仍按审图要求作变更了事。
审图人对于该条款的理解超出了我的想象,不知那位高手能解释其中原因?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-17 01:14:33 | 显示全部楼层
一般动力回路用D曲线,常规都是这样做
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-20 21:24:15 | 显示全部楼层
断路器的D型特性曲线是针对感性负载制造的,目的在于躲过感性负载起动时的瞬时电流。C型和B型断路器未能具备这样的特性而不宜使用在感性负载线路。楼主可以比较三种特性曲线,同样的额定电流时,断路器分断电流的大小和时间上是有所区别的。

至于审图意见,我认为依据不够充分。审图所引规范的条文和断路器的特性曲线适用性无关。那是针对接地故障保护所做的要求。采用TN-S接地系统的时候,一般断路器都可以满足规范在接地故障保护在时间方面的要求。

实际上,采用C型或B型断路器,同样的电流值,动作的时间更早,根本不存在违反规范的说法。

此审图人员规范的套用上失误了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 19:26 , Processed in 0.294408 second(s), 35 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表