高规3.3.14.3楼层各构件的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值比例分配并宜乘以增大系数1.5.而抗规5.3.1说楼层的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值比例分配并宜乘以增大系数1.5,我不知到如果计算一层竖向地震作用标准值用不用乘1.5
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-9-26 11:12:50 | 显示全部楼层
不用
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-27 00:48:19 | 显示全部楼层
要,看看抗规说明就知道为什么了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-9-27 01:48:44 | 显示全部楼层
《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》第5.3.1条是针对9度地区的高层建筑的,《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》第3.3.14条也是针对9度地区的高层建筑的。在这些条款中,没有1层建筑的问题。
1层建筑的大跨度、长悬臂结构可以按《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》第5.3.2、5.3.3条计算。这里,不考虑1.5的增大系数。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-9-27 13:41:04 | 显示全部楼层
*-*4 我的意思是计算9度高层第一层的地震作用标准值计算是否乘1.5,为什么/我觉得两本规范有矛盾,一个说构件计算时才乘,一个说计算某一层要乘
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-24 06:56 , Processed in 0.199781 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表