10—11、有一6层框架角柱,平法03G101—1如图P1,该结构为一般民用建筑之库房区,且作用在结构上的活荷载仅为按等效均布荷载计算的楼面活荷,抗震2级,环境1类,该角柱轴压比Un<=0.3,砼等级C35,钢筋HPB235(Φ)和HRB335(Φ)
10、哪种意见正确,理由先?
A有2处违反规范要求
B完全满足
C有1处违反规范要求
D有3处违反规范要求
您的选项( )
10、正确答案是D,主要作答过程:
框架,二级,角柱
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002,J186-2002):表6.4.3,二级,角柱,
ρ>1.0%
As=615+1527=2142mm2
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002),表11.4.12-1,
ρ=2142/(400*600)=0.89%>1.0%,违规
一侧配筋, As=763mm2
ρ=768/(400*600)=0.32%>0.2%,不违反。
11.4.17:ρV≧λfc/fyv, λ=0.08
ρV=0.08*16.7/210=0.636%
实际ρV =(3*540*50.3+4*340*50.3)/(540*340*100)=0.816>0.636%,不违反。
表9.2.1,一类,C35,C35,柱,c0=30mm
表11.4.12-2,二级
min(8d,100)=min(8*14,100)=100
箍筋肢距:11.4.15
540/3=180mm>20*8=160mm,违规
非加密区箍筋间距≦10d =10*18180mm<200mm, 违规
对此题表示质疑。
角柱应全程加密箍筋。仅此一条别五其他的了。不知对否*-*a |
|