[复制链接]
发表于 2005-10-31 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
地上住宅,消火栓20L/s,无喷淋
地下车库,消火栓10L/s,喷淋30L/s
消防总流量及消防水池容积能不能这样计算:流量40L/s,
水量10X3.6X2+30X3.6X1=180立方米。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2005-10-31 20:42:00 | 显示全部楼层
我感觉应该就高不就低,两个加起来肯定没错,只不过甲方要说
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-4 11:51:35 | 显示全部楼层
不能,喷淋的30L/S没有错,消防的要查《高层民用建筑设计防火规范》,在确定消防水池的容积,在说消防水池最小要252T。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-7 10:43:52 | 显示全部楼层
应该按各系统中设计流量最大者之和计算,不过喷淋设计给水量30L/s偏大,按2001版规范可以减少。