[求助]:上部为砖混结构基础的传力途径问题

[复制链接]
发表于 2005-12-25 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 向大家请教这样一个初级问题:一个阳台,采用挑梁式,挑梁埋入横墙2.4m,该横墙长6m,,层高3m,纵横墙有圈梁相连,1.在计算基础时该阳台荷载全部由横墙承担是否合理(即纵墙不承担荷载)?2.在计算基础时,阳台的荷载是平均分给6m合适,还是2.4或大于2.4的一个值,即这个局部荷载是否能分散到整个墙长或一个区域,这个问题我有点困惑,想听听大家的看法!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-1-8 22:11:39 | 显示全部楼层
还要看你的横墙的高度,应该是大于2.4的一个区域