铝塑管在高层住宅中的应用
王希林
  铝塑管质轻、耐水压、柔性好、耐腐蚀,不结垢、便利施工。这些优异的特性,使
它得到广泛的应用。我们在几栋高层、多层住宅中进行了实践,总结如下。
1 铝塑管的铺设层位问题
  为配合土建进度,减少相互干扰,确保质量。我们对管材的铺设层位进行了探索和
优化,在A栋30层住宅楼的施工中采用了2种方式铺设管路。
  在A幢4~11层将铝塑管材铺设在混凝土结构板面上,事先用大一号的钢管或竹管埋
设在结构面筋上,待混凝土浇注后,终凝前将钢管拆除,形成混凝土沟槽然后再进行铝
塑管铺设。此方法铺设产生如下问题:①管身及接头分别超高10~30mm,而水泥抹面层
仅厚20mm,不能覆盖管身和接头;②管身在沟槽拐弯处均需加90°铜配件弯头;③由于
沟槽不很平整、正直,需进行打磨修整、清洗,铝塑管铺设后,还需用金属卡子及螺钉
来固定管身;④铝塑管铺好固定试压合格后还要用水泥砂浆进行填塞和抹平,养生,否
则易造成基层面空鼓起壳。
  在A幢12~30层将铝塑管吊挂铺设在混凝土结构板中的面筋下面,这样做的优点如下
:①取消了拐弯处铜配件弯头,管身拐弯时任意弯曲,自由度很大,可方便地避开其它
预埋件、预埋管;②管可快速铺好,管口配件连接好后即可成系统或成户试压,施工中
不易遭损坏;③铺设快速,简便,不影响面层抹面和贴瓷砖质量,节省工时2/3,工料消
耗极少。
2 采用分水器简化工艺,增强可靠性
  通过A幢30层住宅实践,在B幢30层住宅施工中,确定在水管铺设中采用分水器。DN
20铝塑管主管进户至厨房后,在厨房DN20主管终端设一分水器(可由2~3个丁字管串连组
成),由此再引出分支水管分别至阳台和卫生间或其他用水点,铝塑管仍吊挂埋设在钢筋
面筋下,此方式优点如下:
  (1)取消了管路系统的各型T形铜接头(即三通)和所有90°铜弯头、异径铜制大小头
,节省投资约占总系统的20%以上。
  由于无须配件连接,故管路铺设快速简便,节约工时,省工约50%。费用与镀钢管比
较相差不大,但铝塑管具有的优点是钢管无法比拟的。
  (2)管路中间由于没有接头和零配件,可在分水器和各类用水器具连接好后再试压,
故省时省工,并对土建工序干扰影响小。
  (3)为防止铝塑管材自身质量问题,如因砂眼而漏水,可对成卷管材逐捆试压(压力
1MPa,10min稳压在98%以内为合格)。提前发现和消除了管材本身质量隐患,从而确保了
铝塑管路铺设预埋质量。
  (4)由于管路中没有铜接头和一系列配件,从而避免了漏水。
作者单位:王希林(华南铁路建设监理公司)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-23 01:47 , Processed in 0.231783 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表