[求助]:04年专业题(平法标注那道),请各位解惑啊

[复制链接]
发表于 2006-2-27 13:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
题目是考一条平法梁的标注是否有错误,做过05年模拟试题那本书的应该都有印象,标准答案是抗扭纵筋间距不对.
梁的参数是:
KL1(2) 300X800,N6]12,底筋是6]25 2/4面筋是2]20拉通,支座是6]20 4/2
我一直想不明白,为什么N6]12的钢筋会超标? 我算了一下,一边3条抗扭腰筋,间距没有超过200mm的规定啊,哪位高人指点一下
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-1 10:23:42 | 显示全部楼层
我也觉得没错,可能是答案有误吧??
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-5 21:14:35 | 显示全部楼层
我认为是这样,截面周边包括上下左右,左右是对的,但300梁宽2根20的通长筋就不对了。据我了解受扭从设计到施工监理都是比较模糊的,N字一加,梁底钢筋锚固其实已经变了,这个与前面的问题实际上又有几人熟知呢。
欢迎讨论!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-6 19:30:35 | 显示全部楼层
N自一加,其搭接长度和锚固长度都有变化,可以看03G01-1p4页说明
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-16 19:40:27 | 显示全部楼层
根据混凝土规范要求截面四角应设扭筋然后对称布置
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-15 04:38 , Processed in 0.242228 second(s), 39 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表