关于赵晓光老师教材的异议:
赵老师所著的《一级注册建筑师考试场地设计(作图)应试指南》管道综合第3题(第一版第148页) 在解答中未考虑管径,不够严谨,如按照污水管底标高88。0计算,计算各管线标高为:
电信标高89.8,89.7(前管顶,后管底,下同)
热水89.55,89.25,
给水89.10,88.9,
污水88.5,88.0,
大家看看对否? 欢迎讨论!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-3-27 21:51:03 | 显示全部楼层
你忘记最小覆土深度0.7米了吧?不过这个题真的让人糊涂,怎么几种管线都从覆土深度0.7米的地方埋的,交叉的时候谁上谁下也没什么道理....似乎觉得教锦章和陈初聚的这个题还解的有道理些.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-3-28 21:02:42 | 显示全部楼层
管道交叉都有规范的,考试是根据规范来的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-8 22:46:59 | 显示全部楼层
楼上的,请看过题目再评论,这道题确实有问题。