此文在老虎和钢结构与网易发出许久,一直没有多少人肯进行讨论。为什么???
难道你们都觉得简单,难道大家平时不经常碰到。


一直困惑着我,却等不到人回答。查许多资料。却还没有找到答案!请有心人关注一下。
并希望提点有见地的观点。
问题:
1:桩在基础的基础板上宜采用均匀排列。要采用用规律的、均匀的桩距排列,尽量避免偏心荷载问题。 (一般性原理) ——群桩中心是否一定要对准核心区墙柱型心。

2:在荷载大的部位桩布置较密,荷载小的部位布置较疏。(受力较直观)

3:群桩中中部桩应布置较疏,当桩数量较多时,宜适当减小群桩中部的桩数,并增加外围的桩数。(原因是:群桩中个单元所承担的压力,由于存在压力重分配,角桩压力最大,边桩次之,中桩最小。受力较合理)
  1.2.3之间有矛盾,请问如何解决。难于全部满足。那该以主要满足那条为主,理由是什么?

4;当群桩中计算按深基础计算时按怎样的理论计算。按深基础计算的前提条件是什么?计算与不计算有多么区别?

5:按上理论:当墙厚度为250X2000时,按轴力可布置三桩承台(%%130 400 桩)。请问是按三角型按型心布置合理还是按直线型按受力布置合理。有什么区别。

6:当用群桩做抗拔时需要考虑什么条件和怎样计算?

7:在水平荷载作用下,群桩中抗水平力的计算方法该怎么确定。 有那些理论?

8:受承台的影响,当群桩由刚性承台联结时,刚性承台能提高群桩的抗弯刚度,提高水平承载力并能保证当桩身超载时,可以对其卸载并转移到群桩中其他未超载的桩去——这也是刚性承台的荷载重分配。保证了桩基础的整体沉降。
问题是:承台要多大才是可靠的刚性承台。其与柱下轴力相关吗?如果相关,那么刚性承台抗压承载力与轴力之比至少要多大才合理。如果不相关,那该如何断定多桩承台具备可靠的刚性呢?是否只要满足计算条件就是刚性承台。刚性承台基本不产生变形。当有地震作用或者地壳移动等因素时。承台刚性怎样确定???

9:短肢剪力墙肢形心下布置人工挖孔桩,承台的设计计算内容有哪些?承台的构造如何?
10:如果承台不全包住短肢墙肢的话,请问短肢墙肢的钢筋如何锚固?解释?
如果用基础梁继续包,基础梁需要计算吗?是不是要做宽加大配筋?这样有效程度有多高?理论?
有工程师说这样的基础梁是转换梁?对吗?是不是要按转换梁做?需要吗?
11:如果承台全包住一般墙肢的话,如果只是单桩包住一般墙,按承台梁做,承台梁钢筋怎么计算?理论?
如果审图说要平衡基底弯矩?而实际不需要?那么怎么说不需要?理由是什么?
如果需要,那么其他一般基础就不需要吗?为什么?理论?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-4-11 09:49:24 | 显示全部楼层
搂住真是有心人啊,看书这么仔细。
1,2,3点其实不矛盾,第2、3点讲的是同一个问题,就是尽量把较多的桩布在荷载较大处(如有沿着墙底布的),角,边,中心桩大小是有个关系,根据实测一般在0.8:1.0:1.2左右,不过顺序是倒过来我就不太清楚了,改天我回去翻翻书。
1是说群桩的中心,对准墙柱的型心,并不是说在墙柱的型心多布桩。不过个人认为这条有待商榷,我觉得群桩的中心应该尽量落在荷载的合力轴上,这样才能避免偏心。
4,作为实体深基础法计算的桩间距有个要求的,可以翻阅相关书籍。桩间距过大(5~6倍桩径以上?)则应考率沉降控制复合桩基(也称减少沉降桩基、疏桩基础等)。
5.直线三角都可以,如果考虑偏心三角形稳定,同时应有桩边到承台边缘的距离要求。
6。不是很清楚。
7。采用M法计算,找一本基础工程的书或者规范上都有。
8。不清楚
9。不清楚
10。不清楚
11。不清楚
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-11 11:08:58 | 显示全部楼层
在下能力有限,这许多问题也想弄个明白。
这里只能对上述许多问题中的几个发表一下个人看法:
1、2、3的核心思想应是使桩能均匀受力,充分发挥每根桩的作用。
具体情况应当由设计人员掌握。
对于第3条,我也有个疑惑:边、角桩压力增大,是受上部结构刚度影响,还是受群桩承台刚度影响,亦或二者皆有影响?
第5条,我人为应当同墙长及布置空间有关,二种方法都可以,但直线形布置,在平面外抗弯不如三角型布置。
第10条,若墙肢伸出长度不大的话,可按墙下加腋处理,否则应按框支梁加强
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-4-11 13:07:48 | 显示全部楼层
楼上的第3条的疑惑,应该是二者皆有影响,属于地基与上部结构共同作用范畴
对于这个问题同济大学出版的《地基基础与上部结构共同作用》这本书上讲得很详细,不关有理论论证还有实例分析
我就是共同作用课题组出来的,那本书作者是我导师,只不过我搞的不是那个方向,所以只是了解一些。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-14 08:42 , Processed in 0.404044 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表