    有一个房屋改造工程,  原砼柱是350X350的 基础是1200x1200 ,700高,埋深2.1M
现在要紧靠着这个砼柱做一250x150的钢柱,柱底反力大概在90KN 4KN·M 左右,单独做的话 估计做个800X800的杯口基础就应该行了,
现在因为牵扯原建筑的柱子和基础,所以不知道这根钢柱的基础该如何做,经验尚浅,望能指点一下,或者提供一下相关资料,万分感谢。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-16 17:14:27 | 显示全部楼层
如果知道原基础安全储备有多少最好,如不知或储备较小,则加固基础。将原基础面积放大,原钢筋凿出后焊接加长。后浇处按施工缝处理。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-16 18:09:53 | 显示全部楼层
目前的情况是  由于是底层改造  上层建筑仍在正常使用
所以 基础埋深在-2.1M    但不允许下挖到2.1M   最多只允许挖到-1.1M
所以实在不知道该如何处理该基础
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-17 14:02:22 | 显示全部楼层
新的钢柱最好生根于悬挑梁,不要让新旧基础之间有连系