24层公寓
31.        核心筒内有几个送风竖井       3个(或2个)
32.        核心筒内有几个排烟竖井       1个
33.        最少有几个消防栓             3个
34.        最少有几个烟感探测器         5个(物业不设)
35.        最少有几个喷淋头             16个(物业设)
36.        最少有几个疏散指示           4个
37.        最少有几个安全出口标志       4个
38.        有几个乙级防火门             4个
39.        有几个应急灯(核心筒内)                3个(或4个,消防电梯内是否设)            
40.        消防电梯应怎样布置           一侧并隔开
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-5-18 09:19:09 | 显示全部楼层
烟感我觉得只有4个,因为只有走廊排烟,前室和楼梯间不用设
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 09:49:39 | 显示全部楼层
关于烟感探测器:
根据规范:
4.2.3下列场所应分别单独划分探测区域:?
4.2.3.1敞开或封闭楼梯间;?
4.2.3.2防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;?
4.2.3.3走道、坡道、管道井、电缆隧道;?
4.2.3.4建筑物闷顶、夹层。

此题的剪刀楼梯间(2个)、合同前室、走廊须设置探测器。(管道井应设于顶部,个人认为标准层可不画)。另感烟探测器的保护半径为6.7米,所以走廊至少应在4角各设一个。所以,至少共应设7个?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 10:05:08 | 显示全部楼层
问过电气的 ,楼梯间一般是不装探测器的 ,最多装在楼梯间顶部
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 10:31:49 | 显示全部楼层
这个是标准答案吗!!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 10:33:25 | 显示全部楼层
二类高层,应该属于二级保护对象,烟杆不用设在楼梯间内!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 11:03:49 | 显示全部楼层
对了8个
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-18 11:08:46 | 显示全部楼层
4.2.3.1敞开或封闭楼梯间
本题中为防烟楼梯间,只需在前室1个,走道设4个,共5个烟感
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 12:31:40 | 显示全部楼层
9个一样,烟感应该是6个,物业要有,一般有喷洒就应该有
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 13:12:33 | 显示全部楼层
1楼主的朋友,你这是标准答案吗?很怀疑.
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 13:18:46 | 显示全部楼层
希望一楼的朋友通过这门 考试
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 13:37:30 | 显示全部楼层
疏散指示灯不是间隔20米一个吗?那么走廊不是2就够吗?
为什么是4个,这题我感觉我错的太多,尤其我忘了楼梯间还有两个门了。郁闷!!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 14:25:15 | 显示全部楼层
我基本和一楼一致,但我不敢说都对了。
对于楼梯间是否设烟感,我没仔细看规范,不知道是设还是不设,不过考前在筑龙电气板块下了一本《建筑电气设计图集3自动消防报警系统·电话电视系统·保安监视系统·弱电工程设计》,我看了一遍,依稀记得上面是前室设,防烟楼梯间没设。

TO 12楼,走道拐角要设,所以四个角各一个。


很遗憾,刚才再看了一遍那个图集,有的楼梯设了,有的没设,特意看了现在所在写字楼(19层),也设了。:((
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-5-18 15:16:28 | 显示全部楼层
但是烟感探测器走廊应居中布置,间距15米,这样好象布三个就够了。塔楼边长核心筒轴线12.2X12,若居中布置(12.2-1.4<走廊开间>)+(12-1.4)=21.4,这样居中周长42。8米,是不是应该布三个啊。痛苦!
我喷淋忘布物业用房了。
应急灯忘布走廊了
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-5-18 17:41:34 | 显示全部楼层
9个一样,烟感应该是6个,物业要有,一般有喷洒就应该有
查规范,重要办公要设,物业不设

谢谢11楼的朋友,我也错了几个,这是和其他专业商量的结果
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-16 18:07 , Processed in 0.301771 second(s), 59 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表