找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 642|回复: 3

[推荐]:浅谈电气竖井内主干电缆的分支

[复制链接]
发表于 2006-7-1 10:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
#1  浅谈电气竖井内主干电缆的分支

一个国家乃至一个地区建筑物的高度、规模和结构,特别是高层和超高层建筑,在某种程度上体现了一个国家和一个地区的建筑艺术风格、科学技术水平和经济实力。在高层和超高层建筑物中,一般应设有自大楼底部贯穿每层配电小间直达顶层以敷设配电干线的强电竖井,以便于低压配电系统的统一合理布线,竖井和配电小间的大小应依据楼层的面积和用电负荷而定,考虑配电干线的分支、进出线方便、经济性等因素,其位置应尽量靠近其负荷中心。
    最初,电气竖井内主干电缆的T型分支接头,是由布线人员在现场操作,要逐步剥开电缆的外护套、绝缘层、填充等,把主干电缆和支电缆连接。多芯电缆先要把每根绞合导体解开,然后再相互绞合起来,绞合后的导体要现场进行焊接或机械连接,接着还要把接头缠上绝缘粘带加强绝缘。由于加:工现场的环境、操作人员的情绪和技术水平等因素的影响,造成电气事故率较多。
    大负荷、大容量配电系统多采用母线槽作为电力传输线路,其分支通过插接箱转换,把母线与支线连接起来。实践证明,在载流量1600A以上的配电线路中应用母线槽,其性能价格比较高,但对载流量1600A以下者则不尽合理。因为母线槽本身存在着许多无法弥补的缺陷:①制作方式(手工)落后,质量无法控制和保证;②接头过多,故障点多,供电可靠性差;③价格昂贵,不经济;④安装环境要求高,施工周期长;⑤耐潮湿、耐腐蚀性差,使用寿命短;⑥维护保养工:作量大。
    由于以上两者的缺陷,迫使人们去研究开发新的产品,以弥补其不足,并提高配电线路的质量。20世纪80年代末, 曰本、法国等发达国家推出了新的低压配电线路产品,即穿刺线夹和预制分支电缆。不久,我国一些企业也相继引进其技术和设备并投人生产。穿刺线夹的利用,使电缆的分支较为简便,但它还需在施工现场操作,且防水性和配电安全可靠性有待验证。
    预制分支电缆彻底改变了长期以来在施工现场制作电缆分支接头的做法,预制分支电缆分支头的制造为工厂化。利用先进的技术和设备,使电缆分支头的绝缘等级与电缆相同,把主干电缆和分支电缆的导体有机融合在一起,保持了完整的连续性,从而提高了配电线路的安全可靠性,保证了配电线路质量,且工程造价也大幅度降低。因此,预制分支电缆一出现就受到了广大设计和建设单位的青睐。
    配电干线的载流量在1600A及以下者,预制分支电缆的性能价格比优于母线槽是显而易见的,不再赘述。下面重点对预制分支电缆和电缆利用穿刺线夹分支在低压配电线路中的应用作一比较和分析,以利于合理选用。
    1 预制分支电缆和穿刺线夹在制造过程、原理、性能、安全等方面的比较(详见表1)
    2 预制分支电缆和电缆用穿刺线夹分支的施工安装及管理
    电气竖井内电缆利用穿刺线夹分支的工程量包括电缆、桥架、穿刺线夹及其安装,而预制分支电缆只需要安装水平部分的桥架,其他工作全部由厂家负责。因此,前者建设和施工单位要投人大量的人力、精力和时间对电缆、穿刺线夹、桥架的采购、保管、安装方面的管理;而后者自订货开始,一直到安装结束,由供应厂家全过程服务,成为“交钥匙工程”,由此减少了建设和施工单位许多工作量,使他们抽出大量时间和精力管理工程的其他工作,详见表2。
    3 预制分支电缆和电缆用穿刺线夹分支的经济性比较
    根据以上的分析和比较,可以看出仅预制分支电缆与穿刺线夹在价格上未有可比性。若要进行比较,则必须把普通电缆用穿刺线夹分支相关联的电缆、桥架、穿刺线夹、安装费用之和,与预制分支电缆(因为明设预分支电缆,就无须前四项的整体工作量,唯有桥架只需要从配电柜到竖井之间的水平部分)进行比较。下面,就一工程实例进行具体比较。 工程概况:新疆哈密地区建设大厦,由地区建设局建设,广东建筑设计研究院设计,地上十五层,地下一层,建筑物高度56.5m,建筑面积12000m2。原设计低压配电系统的传输线路是普通电缆(ZR—VV)采用穿刺线夹分支,电缆沿桥架敷设。建设和施工单位经过市场调查,认为预制分支电缆性能价格比较优,后来,设计院变更为预制分支电缆。原设计方案工程造价为65.035万元,其中,桥架21万元,电缆35万元,穿刺线夹2.56万元,桥架安装费4.2万元,电缆安装费2.275万元。而预制分支电缆总造价为55万元,其中桥架4.5万元,预制分支电缆及其配件计50.5万元,厂家免费安装。后者较前者节约资金近10万元,成本降低近16%,并在保质保量的前提下,缩短工期35天。
    4 预制分支电缆与穿刺线夹应用后的效果
    建筑工程中使用预制分支电缆,配电安全可靠性高,大大提高了配电线路质量。所以,它在曰本、英国、法国等一些发达国家已得到广泛应用。近年来在我国建筑市场中推广也很快,很多大楼、智能化大厦安装使用后效果良好,已得到设计院(所)、建设和施工单位的充分肯定,根据各方信息反馈,止于目前尚未发现事故。
    普通电缆用穿刺线夹分支在一些工程应用后,效果不甚理想。如:新疆乌木齐市某房地产开发公司一高层住宅,低压配电线路中使用穿刺线夹,因供水管道破裂而产生漏水,而造成供电线路损坏,停电多曰。新疆克拉玛依市一草坪广场,照明和节曰灯线路用穿刺线夹分支,露天和地埋敷设后不久,便发生事故。因其防水、防侵蚀、抗老化等性能差,类似上述情况的事故时常发生,给建设和施工单位造成不应有的损失,也给业主带来很多麻烦。
    综上所述,可以得出结论:①配电系统布线的每次变革,皆大大优化了性能价格比;②高层和超高层建筑的电气竖井内低压配电系统的传输线路选择预制分支电缆无疑更为合理;③预制分支电缆性能价格比优于电缆用穿刺线夹分支。
    注:本文由新疆自治区建筑设计研究院朱甫泉教授级高工指导和校审)
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-7-1 12:34:00 | 显示全部楼层
支持!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-7-1 12:39:26 | 显示全部楼层
谢谢支持,我愿再接再厉。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-7-6 13:26:55 | 显示全部楼层
真的是一篇好东西。不过这我好像都知道呀!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-22 23:47 , Processed in 0.339401 second(s), 37 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表