本工程位于浙江非抗震地区,一、二层商场,上部住宅。规范允许做异形薄壁柱吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2003-5-26 22:13:23 | 显示全部楼层
从你的贴子中看出你的概念并不清晰。异形薄壁柱,我听都没有听说过,要不是异形柱,要不是薄壁柱。薄壁柱是一种剪力墙的计算模型,该模型以薄壁柱来模拟墙,要求是开口的(在TAT及TBSA)。
对25层的高层我不建议用薄壁柱,我认为对于25层的高层而言,短肢剪力墙也不见得能做下来。好在商住楼,一般其墙的布置会较密,可以试算一下。
对于这种底部要求大开间,或许地下还有停车的要求,我建议还是做框支结构为宜,上二层以上设一个设备层,也有助于上部商住楼的管线汇总(一般来说商住的楼的管线会较多)。做框支结构应当验算上下刚度比。
由于商住楼的开间布置往往是南北不一致,即便是做框支结构,也有难度,会导致框支的布置比较困难。这恐怕还要与建筑协商。
如可以的话,请把建筑图贴上来,让大家一起来瞧瞧,或许有什么好主意。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-26 22:21:41 | 显示全部楼层
同意楼上,竖向受力构件一般是柱和墙了,25层带转换,恐怕用异型柱不行
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-5-26 22:32:43 | 显示全部楼层
感谢大地斑竹,原方案落地剪力墙较多(按上部),对商铺影响较大。做设备层甲方认为造价太高,况且总高有限制,要做就要砍掉一层楼面,房产公司不会同意。现上传标准层平面,请指教,不胜感激。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2003-5-26 22:57:06 | 显示全部楼层
请大家瞧瞧
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-27 01:17:45 | 显示全部楼层
个人提点想法,从标准层来看其竖向构件布置应该可行。局部柱网(墙间距)较大,会导致梁高较高.层高3.1m对住宅而言是偏高的。
我认为还是宜设置设备层,加密柱网(墙间距),减小梁高,从而减小层高.设备层一般是2.2m.如果每层能减小100就可以了。另一个办法是加高二层层高,做到5.4m,在二层顶做转换或许也可行。
没有底层平面,不知道墙做如何转换。总得来说,象这样的商住楼,想做转换是有一定难度(指墙体的布置)。
以上看法仅供参考。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-28 10:54:15 | 显示全部楼层
个人意见:
我处为六度区,类似的结构做得较多,新规范以前,一般是按转换层+异型柱作的,住宅核心筒落地,为满足轴压比要求,上部薄壁柱布置通常很密集,这也客观上要求结构作转换。新规范实行后,高层薄壁柱结构已不提倡,而改用了短支剪力墙结构,你住宅标准层平面比较规整,住宅做成短支剪力墙结构应该没有问题,加上核心筒,估计一般剪力墙也不用布置了。而且,若作转换,转换梁布置也比较经济。为与甲方协调,建议你简单的布置两套结构体系,其一看墙支落地带来的商铺经济损失,其二看转换层带来的土建费用,这找一个经验丰富一点的工程师应该估计得出。甲方关心的只有一个字———钱!主要不清楚你那里的经济水平和商业情况,按我们这边,一般是商铺会赚的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-28 14:42:23 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,在《浙江省建筑抗震设防地区钢筋混凝土房屋异型柱结构设计技术措施》中2.0.15条规定的非抗震区异型柱轴压比限值是同抗震设计一样的,估计25层楼的轴压比很难满足。我偏向于采用转换层,上部采用短肢剪力墙结构。不过由于转换层出现在二层,所以应注意上下层侧移刚度比及转换层上下部等效侧移刚度比的限制(详高规4.4.2及附录E)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2003-5-29 00:33:19 | 显示全部楼层
我比较同意楼上两位的意见,那出经济比较方案,与甲方沟通更为方便。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-9-7 17:31 , Processed in 0.178756 second(s), 49 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表