终端塔距围墙的距离道理多远为好?在变电一次的设计手册上提到了一个夹角问题,想请问一下高人,是导线对构架的电气距离决定了终端塔的位置么? 请道亨或百合的高人回答。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-8-2 17:42:02 | 显示全部楼层
终端塔与构架的距离是按照构架设计强度的要求确定的,是构架承受这段导地线荷载所决定的,一般控制在30-40米以内。
这也是土建专业与线路专业设计接口的关键点。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-2 23:22:51 | 显示全部楼层

Re: 终端塔的距离问题

最初由 WXWL 发布
[B]终端塔距围墙的距离道理多远为好?在变电一次的设计手册上提到了一个夹角问题,想请问一下高人,是导线对构架的电气距离决定了终端塔的位置么? 请道亨或百合的高人回答。 [/B]

呵呵,二楼的回答很好,不过好像不是道亨或百合的高人。当然我也不是,所以就不回答了。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-3 22:17:19 | 显示全部楼层
99.99999999999999%的高人比道亨或百合的高人更专业。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-4 00:00:49 | 显示全部楼层
远近不是问题,只要满足构架强度及档中线间的电气距离。曾在某50万站看到因进线档跨池塘,该档距不小于100m(220kV)。
出线与构架的夹角影响线间净距(垂距)。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-4 08:31:05 | 显示全部楼层
最初由 lzyscgy 发布
[B]99.99999999999999%的高人比道亨或百合的高人更专业。 [/B]


同意,我的确不是道亨或百合的人,道亨和百合的人都是半路出家,没有实际的工作经验,仅有一些与软件有关的线路设计基础知识。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-5 04:37:05 | 显示全部楼层
最初由 chiu 发布
[B]远近不是问题,只要满足构架强度及档中线间的电气距离。曾在某50万站看到因进线档跨池塘,该档距不小于100m(220kV)。
出线与构架的夹角影响线间净距(垂距)。 [/B]

有照片吗?站内龙门架需要单独加固吗?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-5 21:07:28 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,关键是线间距离的验算。特别注意引下线与主线的距离。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-5 21:46:47 | 显示全部楼层
主要是老是看他们两家在这里唧唧歪歪,真的很烦,想看看他们到底是不是真的有很高的水平,其实我觉得我们只要控制好导线上的最大应力,保证不把构架拉翻,对三根导线而言,其弧垂值应该相等,所以线间距离不会有问题,再就是要注意三根导线的布置,也就是相序,要根据三根横担的长度及变电站相序排列来布置三根导线的相序。在我搞过的工程中有放到80多米的,运行这么多年也没有发现问题。我不知道我的考虑是否正确,希望各位同仁能给以指导。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-6 10:15:56 | 显示全部楼层
最初由 WXWL 发布
[B]主要是老是看他们两家在这里唧唧歪歪,真的很烦,想看看他们到底是不是真的有很高的水平,其实我觉得我们只要控制好导线上的最大应力,保证不把构架拉翻,对三根导线而言,其弧垂值应该相等,所以线间距离不会有问题... [/B]

"对三根导线而言,其弧垂值应该相等,所以线间距离不会有问题... ",不敢苟同。
线间距离随着档距的变化,要求应该也是不一样的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-7 08:50:34 | 显示全部楼层
实际2楼、5楼回答了问题的关键两点:
1.终端塔与构架的距离是按照构架设计强度的要求确定的。
2.出线与构架的夹角影响线间净距。
如果特殊情况,在初设阶段,线路专业应向土建专业提要求,根据实际档距,出线与构架的夹角计算后向土建专业提出构架受力要求,构架线间距离要求。当然最好避免特殊情况,那样对土建专业影响大,即非常规设计麻烦,造价高,布置难。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-11-19 21:27 , Processed in 0.232599 second(s), 51 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表