[求助]:变节柱的变节面的焊缝问题

[复制链接]
发表于 2006-9-3 21:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近看到一个工厂加工H型变节柱,他们把变节面的腹板和翼缘板在同一截面焊接,请问这样合理不?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-9-5 13:01:55 | 显示全部楼层
同一截面拼接是不允许的,见钢结构施工规范
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-5 19:39:12 | 显示全部楼层
这是不合理的,应该错开200mm以上。如果是门式刚架的屋面梁,则可以稍微放松一下,在变截面的位置设一块加劲肋(加劲肋不断,腹板断开)也是可以的。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-17 19:34:51 | 显示全部楼层
肯定不允许。我们往往在翼板连接处加个斜过渡,以避免应力集中。