昨天用理政2006工具箱计算了一下独立基础,结果发现一个严重得错误:如下:1 设计资料:
1.1 已知条件:
类型:阶梯形
柱数:单柱
阶数:2
基础尺寸(单位mm):
b1=2100, b11=1050, a1=2100, a11=1050, h1=300
b2=1000, b21=500, a2=1000, a21=500, h2=300
柱:方柱, A=400mm, B=400mm
设计值:N=735.90kN, Mx=-0.80kN.m, Vx=13.80kN, My=22.40kN.m, Vy=0.40kN
标准值:Nk=735.90kN, Mxk=-0.80kN.m, Vxk=13.80kN, Myk=22.40kN.m, Vyk=0.40kN
混凝土强度等级:C25, fc=11.90N/mm2
钢筋级别:HPB235, fy=210N/mm2
基础混凝土保护层厚度:40mm
基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3
地基承载力设计值:200kPa
基础埋深:1.50m
作用力位置标高:0.000m
剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.500m):
My'=20.70kN.m
Mx'=-0.60kN.m
Myk'=20.70kN.m
Mxk'=-0.60kN.m
第2阶(kN.m): M下=108.40, M右=108.40, M上=108.40, M左=108.40, h0=555mm
计算As(mm2/m): As下=492, As右=492, As上=492, As左=492
抗弯计算满足.
根据TSSD算出来得,弯据基本上一致。可是配筋理政明显得算错了。108000/210*0.9*0.55=1039,而程序计算得结果是492。不懂理政怎么算下来得。 |
|