二注考试下午卷,第24题,某高层板柱-抗震墙结构,抗震烈度7度、I类场地土、丙类建筑、?m。确定其抗震等级。*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 《抗规》6.1.2表注规定:“建筑场地为I类时,除6度外可按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低”。《高规》4.8.1~3条文说明:“抗震等级的高低,体现了对结构抗震性能要求的严格程度。特殊要求时则提升至特一级,其计算和构造措施比一级更严格。”由以上两条可知抗震等级应包括“计算、构造措施”两个内容,该建筑可按降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但其内力计算按7度对应的抗震等级计算。所以,该建筑应按“板柱的柱二级、抗震墙二级”。大家有何高见?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-9-28 16:37:05 | 显示全部楼层
1.抗震计算仅与设防烈度,场地情况相关(与抗震等级无关)
2.抗震措施是指抗震计算后对内力的调整具体指GB50011-2001 6.2和6.3节内容(与抗震等级有关)
3 抗震构造措施是6.3结的内容(与抗震等级有关)
2.1.9 抗震措施seismic fortification measures
除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
2.1.10 抗震构造措施details of seismic design
根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

所以以上题目是有问题的
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!