低规:地下商店和设置歌舞娱乐场所的地下建筑,当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,应设防烟楼梯间;其他地下商店和设置歌舞娱乐场所的地下建筑,因设置封闭楼梯间.
现一栋综合楼,地下两层娱乐场所,与室外出入口高差也不超过10m,则可设封闭楼梯间,但其在地下,无自然采光和自然通风,按规定,就要设为防烟楼梯间,那么规范中地下封闭楼梯间又从何谈起?一般的地下室楼梯间都没有自然采光和自然通风,都应该设为防烟楼梯间?
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2006-10-22 16:45:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题在当时某大院总工南京新建规和住建规会议回来单位讲座时也讲到过,
因地下室的特殊性,地下室的封闭楼梯间,可以不直接采光通风。
也就是说送排风井可以不下地下室。
但如果负责人硬要把送排风井做到地下室,做成防烟楼梯间,那也是没问题的。
不过如果提出为了提高地下室部分楼梯间的防护等级,那是正确的。
如果说为了保险才提出来,那就是他没有吃透规范,
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-22 18:01:24 | 显示全部楼层
明白了,也就是说地下室的封闭楼梯间可以作成暗楼梯,但门必须是双向弹簧门,很感谢楼上的这位朋友~说起来,你还帮我解决了其他几个帖的问题~感谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-22 20:04:04 | 显示全部楼层
为什么要用双向弹簧门呢?应该是朝疏散方向——也就是楼梯间才对啊,
除非是借用另一个防火分区作为第二疏散出口的防火门才能用弹簧门啊
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-23 11:38:36 | 显示全部楼层
2001版建规:名词解释:封闭楼梯间:设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。高层工业建筑的封闭楼梯间的门应为乙级防火门.
06版建规:名词解释:封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
7.4.2-4高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
7.4.2-5其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。
如果这个综合楼施工图能在今年12月1日之前出,按照旧规范,双向弹簧门就可以,12月1日以后:人员密集的公共建筑,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启.不过我觉得还是应该用开向疏散方向的乙级防火门,不要钻规范交替期的空子:)
还有你说的:"除非是借用另一个防火分区作为第二疏散出口的防火门才能用弹簧门啊"这个说法在规范中找不到依据,不过我也听我们这的审图专家说过此问题;但曾经在一个地区的施工图审查中心技术问答中是这样回答的:"......由于防火门必须向疏散方向开启,利用防火墙上的防火门作为第二安全出口如何解决逆向疏散问题?"答曰"防火门朝安全等级高的疏散方向开启。"呵呵
不过,对此问题,我赞成用"双向弹簧甲级防火门"呵呵.....
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-23 23:30:58 | 显示全部楼层
呵呵,在ABBS上,也曾经为通向相邻防火分区上的防火门,是否可以作为第二疏散出口讨论了很长时间,可惜我都没有好好地看。
防火门朝安全等级高的方向开启,这一点,如果两者条件相等,那该如何是好呢?无论哪一方都有火灾的可能啊。

01版中对于封闭楼梯间用双向弹簧门,我没有很仔细地看过,不过我现在看了,觉得这一条不是很合理,因为疏散时人会因为楼梯间相对拥挤的原因,把人挤到其他楼层房间中去,
相对来说,楼梯间里的“人压”会比其他空间更高。只有用开向疏散方向的门才会更安全。06版把这改了,科学了很多。
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2025-10-15 04:09 , Processed in 0.173425 second(s), 42 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表